下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
如何對氣體滅火系統進行周期性檢查維護?
系統周期性檢查是指建筑使用管理單位按照國家工程建設消防技術標準的要求,對已經投入使用的氣體滅火系統的組件、零部件等按照規定檢查周期進行的檢查、測試。
(一)月檢查項目
1.檢查項目及其檢查周期
下列項目至少每月進行一次維護檢查:
(1)對滅火劑儲存容器、選擇閥、液流單向閥、高壓軟管、集流管、啟動裝置、管網與噴嘴、壓力信號器、安全泄壓閥及檢漏報警裝置等系統全部組成部件進行外觀檢查。
(2)氣體滅火系統組件的安裝位置不得有其他物件阻擋或妨礙其正常工作。
(3)驅動控制盤面板上的指示燈應正常,各開關位置應正確,各連線應無松動現象。
(4)火災探測器表面應保持清潔,應無任何會干擾或影響火災探測器探測性能的擦傷、油漬及油漆。
(5)氣體滅火系統儲存容器內的壓力、氣動型驅動裝置的氣動源的壓力均不得小于設計壓力的90%。
2.檢查維護要求
(1)對低壓二氧化碳滅火系統儲存裝置的液位計進行檢查,滅火劑損失10%時應及時補充。
(2)高壓二氧化碳滅火系統、七氟丙烷管網滅火系統及IG541滅火系統等系統的檢查內容及要求應符合下列規定:
①全部系統組件應無碰撞變形及其他機械性損傷,表面應無銹蝕,保護涂層應完好,銘牌和保護對象標志牌應清晰,手動操作裝置的防護罩、鉛封和安全標志應完整;
②滅火劑和驅動氣體儲存容器內的壓力,不得小于設計儲存壓力的90%;
③預制滅火系統的設備狀態和運行狀況應正常。
下面我們來做一道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2018年消防工程師考試真題】單位管理人員對低壓二氧化碳滅火系統進行巡查,根據現行國家標準《建筑消防設施的維護管理》(GB25201),不屬于該系統巡查內容的是( )。
A.氣體滅火控制的工作狀態
B.低壓二氧化碳系統安全閥的外觀
C.低壓二氧化碳儲存裝置內滅火劑的液位
D.低壓二氧化碳系統制冷裝置的運行狀況
【答案】C
(二)季度檢查項目
(1)可燃物的種類、分布情況,防護區的開口情況,應符合設計規定。
(2)儲存裝置間的設備、滅火劑輸送管道和支架、吊架的固定,應無松動。
(3)連接管應無變形、裂紋及老化。必要時,送法定質量檢驗機構進行檢測或更換。
(4)各噴嘴孔口應無堵塞。
(5)對高壓二氧化碳儲存容器逐個進行稱重檢查,滅火劑凈重不得小于設計儲存量的90%。
(6)滅火劑輸送管道有損傷與堵塞現象時,應按相關規范規定的管道強度試驗和氣密性試驗方法進行嚴密性試驗和吹掃。
(三)年度檢查要求
(1)撤下一個區啟動裝置的啟動線,進行電控部分的聯動試驗,應啟動正常。
(2)對每個防護區進行一次模擬自動噴氣試驗。通過報警聯動,檢驗氣體滅火控制盤功能,并進行自動啟動方式模擬噴氣試驗,檢查比例為20%(最少一個分區)。
(3)對高壓二氧化碳、三氟甲烷儲存容器逐個進行稱重檢查,滅火劑凈重不得小于設計儲存量的90%。
(4)進行預制氣溶膠滅火裝置、自動干粉滅火裝置的有效期限檢查。
(5)進行泄漏報警裝置報警定量功能試驗,檢查鋼瓶的比例為100%。
(6)進行主用量滅火劑儲存容器切換為備用量滅火劑儲存容器的模擬切換操作試驗,檢查比例為20%(最少一個分區)。
(7)在滅火劑輸送管道有損傷與堵塞現象時,應按有關規范的規定進行嚴密性試驗和吹掃。
(四)5年后的維護保養工作(由專業維修人員進行)
(1)5年后,每3年應對金屬軟管(連接管)進行水壓強度試驗和氣密性試驗,性能合格方能繼續使用,如發現老化現象,應進行更換。
(2)5年后,對釋放過滅火劑的儲瓶、相關閥門等部件進行一次水壓強度和氣體密封性試驗,試驗合格方可繼續使用。
下面我們來做兩道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2015年消防工程師考試真題】下列關于氣體滅火系統維護管理的說法中,正確的是( )。
A.氣體滅火系統的儲存容器應定期抽樣送國家級消防產品檢驗中心檢驗
B.應按《氣瓶安全監察規程》的規定對氣體滅火器系統使用的鋼瓶進行維護保養
C.每?jī)蓚€(gè)季度應對高壓二氧化碳儲存容器逐個進行稱重檢查
D.發現七氟丙烷滅火系統儲存容器內的壓力低于額定工作壓力時,應立即使用氮氣增?
【答案】B
【2017年消防工程師考試真題】關于氣體滅火系統維護管理周期檢查項目的說法,錯誤的是( )。
A.每日應檢查低壓二氧化碳儲存裝置的運行情況和儲存裝置間的設備狀態
B.每月應檢查預制滅火系統的設備狀態和運行狀況
C.每年應對選定的防護區進行1次模擬啟動試驗
D.每月應檢查低壓二氧化碳滅火系統儲存裝置的液位
【答案】C
674如何對氣體滅火系統進行周期性檢查維護?:如何對氣體滅火系統進行周期性檢查維護?對已經投入使用的氣體滅火系統的組件、零部件等按照規定檢查周期進行的檢查、測試。(1)對滅火劑儲存容器、選擇閥、液流單向閥、高壓軟管、集流管、啟動裝置、管網與噴嘴、壓力信號器、安全泄壓閥及檢漏報警裝置等系統全部組成部件進行外觀檢查,(1)對低壓二氧化碳滅火系統儲存裝置的液位計進行檢查。
359如何對防煙排煙系統進行周期性檢查?:對已經投入使用的防煙排煙系統的組件、零部件等按照規定檢查周期進行的檢查、測試。(1)每季度應對防煙排煙風機、活動擋煙垂壁、自動排煙窗進行一次功能檢測啟動試驗及供電線路檢查。(2)每半年應對全部排煙防火閥、送風閥或送風口、排煙閥或排煙口進行自動和于動啟動試驗。(3)每年應對全部防煙排煙系統進行一次聯動試驗和性能檢測,A.每天檢查送風機、排煙風機及其控制框的外觀及工作狀態。
306應對干粉滅火系統進行怎樣的維護管理?:應對干粉滅火系統進行怎樣的維護管理?干粉滅火系統的維護管理是系統正常完好、有效使用的基本保障。應熟悉干粉滅火系統的原理、性能和操作維護規程。(1)干粉儲存裝置部件。噴頭數量、型號、規格、安裝位置和方向符合設計文件要求。(2)驅動氣瓶壓力和干粉充裝量符合設計要求!(1)模擬干粉噴放功能檢測,(2)模擬自動啟動功能檢測。(3)模擬手動啟動緊急停止功能檢測。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料