應如何對室外消火栓進行維護管理?
室外消火栓包括地下式室外消火栓和地上式室外消火栓兩種類型,應分別進行檢查。
(一)地下消火栓的維護管理
地下消火栓應每季度進行一次檢查保養,其內容主要包括:
(1)用專用扳手轉動消火栓啟閉桿,觀察其靈活性。必要時加注潤滑油。
(2)檢查橡膠墊圈等密封件有無損壞、老化或丟失等情況。
(3)檢查栓體外表油漆有無脫落,有無銹蝕,如有應及時修補。

(4)入冬前檢查消火栓的防凍設施是否完好。
(5)重點部位消火栓,每年應逐一進行一次出水試驗,出水應滿足壓力要求,我們在檢查中可使用壓力表測試管網壓力,或者連接水帶作射水試驗,檢查管網壓力是否正常。
(6)隨時消除消火栓井周圍及井內可能積存雜物。
(7)地下消火栓應有明顯標志,要保持室外消火栓配套器材和標志的完整有效。
(二)地上消火栓的維護管理
(1)用專用扳手轉動消火栓啟動桿,檢查其靈活性,必要時加注潤滑油。
(2)檢查出水口悶蓋是否密封,有無缺損。
(3)檢查栓體外表油漆有無剝落,有無銹蝕,如有應及時修補。
(4)每年開春后、入冬前對地上消火栓逐一進行出水試驗,出水應滿足壓力要求。
(5)定期檢查消火栓前端閥門井。
(6)保持配套器材的完備有效,無遮擋。
716室外消火栓系統中市政消火栓的設置要求有哪些?:室外消火栓系統中市政消火栓的設置要求有哪些?1.市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;2.市政消火栓宜采用直徑DN150的室外消火栓,3.市政消火栓宜在道路的一側設置,應在道路的兩側交叉錯落設置市政消火栓,應設置市政消火栓,4.市政消火栓應布置在消防車易于接近的人行道和綠地等地點,火災時水力最不利市政消火栓的出流量不應小于15L/s。
700對室內消火栓系統的維護管理是怎樣的?:消防水池(箱)玻璃水位計兩端的角閥在不進行水位觀察時應關閉,(5)每季度應對消防水泵的出流量和壓力進行一次試驗,每季度應對消防水泵接合器的接口及附件進行檢查一次。(1)每天應對水源控制閥、報警閥組進行外觀檢查,(2)每月應對電動閥和電磁閥的供電和啟閉性能進行檢測,當不符合設計值時應采取滿足系統要求的調試和維修等措施,(6)每季度應對系統所有的末端試水閥和報警閥的放水試驗閥進行一次放水試驗。
370室內消火栓的維護管理的主要內容有哪些?:(1)檢查消火栓和消防卷盤供水閘閥是否滲漏水,(2)對消防水槍、水帶、消防卷盤及其他配件進行檢查,(3)檢查消火栓啟動按鈕、指示燈及控制線路,(5)對消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉動部位應定期加注潤滑油。消防給水及消火栓系統維護管理工作檢查項目:【2015年消防工程師考試真題】根據《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974-2014)的規定A.每季度應該對消火栓進行一次嚴密性試驗檢查