如何對細水霧系統進行沖洗、試壓?
為了避免噴頭堵塞,細水霧滅火系統對管道清潔度的要求較高。同時由于細水霧滅火系統管網工作壓力較高,也需要確保管道安裝后不出現漏水、管道及管件承壓能力不足等影響系統正常工作的問題。這就要求系統在管道安裝完畢并沖洗合格后進行水壓試驗,以檢查管道系統及其各連接部位的工程質量;同時,要求在系統管道水壓試驗合格后進行吹掃,以清除管道內的鐵銹、灰塵、水漬等污物,保證管道內部的清潔,也避免管道內因為殘存水漬而導致生銹。
一、管網試壓
1.水壓試驗
(1)試驗條件
1)環境溫度不宜低于5℃,當?shù)陀?b>5℃時,采取防凍措施,以確保水壓試驗正常進行。
2)試驗壓力為系統工作壓力的1.5倍。
3)試驗用水的水質與管道的沖洗水一致,水中氯離子含量不超過25mg/kg。
(2)試驗要求
1)試驗的測試點宜設在系統管網的最低點。
2)管網注水時,將管網內的空氣排凈,緩慢升壓。
3)當壓力升至試驗壓力后,穩壓5min,管道無損壞、變形,再將試驗壓力降至設計壓力,穩壓120min。
2.氣壓試驗
對于干式和預作用系統,除要進行水壓試驗外,還需要進行氣壓試驗。雙流體系統的氣體管道進行氣壓強度試驗。
(1)試驗要求
1)試驗介質為空氣或氮氣?
2)干式和預作用系統的試驗壓力為0.28MPa,且穩壓24h,壓力降不大于0.01MPa。
3)雙流體系統氣體管道的試驗壓力為水壓強度試驗壓力的0.8倍。
(2)操作方法
采用試壓裝置進行試驗,目測觀察測壓用壓力表的壓力降。系統試壓過程中,壓力降超過規定的,停止試驗,放空管網中的氣體;消除缺陷后,重新試驗。
二、管網吹掃
(1)吹掃要求
1)采用壓縮空氣或氮氣吹掃?
2)吹掃壓力不大于管道的設計壓力。
3)吹掃氣體流速不小于20m/s。
(2)操作方法
在管道未端設置貼有白布或涂白漆的靶板,以5 min內靶板上無銹渣、灰塵、水漬及其他雜物為合格。
612如何對消防給水系統中消防水泵進行安裝調試?:消防水泵是指專用消防水泵或達到國家標準《消防泵性能要求和試驗方法》GB 6245的普通清水泵。除小型管道泵可以將水泵直接安裝在管道上而不做基礎外,大多數水泵的安裝需要設置混凝土基礎。將水泵安裝在減振臺座上。應先安裝水泵再安裝電動機。將水泵吊裝放置在水泵基礎上;無隔振安裝應比水泵機組底座四周各寬出100~150mm;有隔振安裝應較水泵隔振臺座四周各寬出150mm。(5)水泵機組基礎的頂面標高。
617消防給水及消火栓系統的管網試壓和沖洗的要求是什么?:消防給水及消火栓系統的管網試壓和沖洗的要求是什么?12.4.1消防給水及消火栓系統試壓和沖洗應符合下列要求:干式消火栓系統應做水壓試驗和氣壓試驗;4.管網沖洗應在試壓合格后分段進行。室內部分的沖洗應按供水干管、水平管和立管的順序進行;1)埋地管道的位置及管道基礎、支墩等經復查應符合設計要求;并應放空管網中的試驗介質,12.4.3水壓強度試驗的測試點應設在系統管網的最低點。
271如何對城市消防遠程監控系統進行安裝與調試?:并及時可靠地將上述信息傳送到遠程的報警檢測中心的設備。用戶信息傳輸裝置應設置在聯網用戶的消防控制室內,用戶信息傳輸裝置應設置在有人值班的場所,用戶信息傳輸裝置在墻上安裝時,引入用戶信息傳輸裝置的電纜或?qū)Ь€:用戶信息傳輸裝置調試。將用戶信息傳輸裝置與建筑消防設施( 如火災自動報警系統、報警按鈕、自動觸發裝置)以及報警傳輸網絡相連。用戶信息傳輸裝置應能在10s內將手動報警信息傳送至監控中心。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料