防排煙系統檢測和驗收內容都有哪些?判定條件是什么?
排煙系統是指按建規要求在建筑中必須設置的所有防煙設施組成的系統叫防煙系統。
1.防煙排煙系統功能檢測的技術要求
(1)機械加壓送風系統
①應能自動和手動啟動相應區域的送風閥、送風機,并向火災報警控制器反饋信號。
②送風口風速不宜大于7m/s。
③防煙樓梯間的余壓值應為40~50 Pa,前室、合用前室的余壓值應為25~30 Pa。
(2)機械排煙系統
①應能自動和手動啟動相應區域排煙閥、排煙風機,并向火災報警控制器反饋信號。設有補風的系統,應在啟動排煙風機的同時啟動送風機。
②排煙口的風速不宜大于10m/s,排煙量應符合設計要求。
③當通風與排煙合用風機時,應能自動切換到高速運行狀態。
④電動排煙窗系統應具有直接啟動或聯動控制開啟功能。
注冊消防工程師考試-消防安全案例分析-防排煙系統檢測和驗收內容20200615151534339.png)
2.防煙排煙系統工程質量驗收判定條件
根據《建筑防煙排煙系統技術標準》(GB51251-2017)的規定,系統工程質量驗收判定條件應符合下列規定:
(1)系統的設備、部件型號及規格與設計不符,無出廠質量合格證明文件,無符合消防產品準入制度規定的檢驗報告,系統驗收不符合《建筑防煙排煙系統技術標準》(GB51251-2017)第8.2.2條~第8.2.6條中任一款功能及主要性能參數要求的,定為A類不合格。
(2)不符合《建筑防煙排煙系統技術標準》(GB51251-2017)第 8. 1.4 條任一款要求的,定為B類不合格。
(3)不符合《建筑防煙排煙系統技術標準》(GB51251-2017)第 8.2.1 條任一款要求的,定為C類不合格。
(4)系統驗收合格判定標準為:A=0,且 B≤2,B+C≤6為合格,否則為不合格。
430防煙和排煙設施檢查與維護保養案例分析的思考題及答案是什么?:防煙和排煙設施檢查與維護保養案例分析的思考題及答案是什么?本案例主要分析的是系統的安裝、系統的調試、系統驗收、系統維護管理和建筑消防設施的維護管理。在對建筑防煙排煙系統進行維護管理過程中,2.建筑防煙排煙系統中具有信號反饋功能的閥門,3.因故障維修等原因需要暫時停用防煙排煙系統的。應明確防煙排煙系統等建筑消防設施的維護管理歸口部門、管理人員及其工作職責。
172消防應急照明和疏散指示標志檢測與驗收案例分析的思考題和答案是什么?:消防應急照明和疏散指示標志檢測與驗收案例分析的思考題和答案是什么?本案例主要分析的是系統分類和組成、消防應急照明和疏散指示標志的設置、消防應急照明和疏散指示系統的設計要求、電線電纜的選擇與敷設和系統檢測與驗收。燈光疏散指示標志的設置位置有()。A.疏散走道及其轉角距地面高度1.0m以下的墻面或地面上C.人員密集場所的疏散門的正上方2.下列部位或場所應設置疏散照明的是()
558防煙和排煙設施檢測與驗收案例分析的思考題和答案是什么?:防煙和排煙設施檢測與驗收案例分析的思考題和答案是什么?本案例主要分析的是防排煙系統的設置場所、排煙系統的設置、機械加壓送風系統的設置、系統控制方式和防排煙系統檢測和驗收內容。防煙排煙系統設備手動功能的驗收方法及要求應符合()規定:B.送風口、排煙閥或排煙口應能正常手動開啟和復位,C.活動擋煙垂壁、自動排煙窗應能正常手動開啟和復位,C.各類調節裝置安裝應正確牢固、調節靈活、操作方便
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料