室內消火栓系統檢測與驗收案例分析的思考題、答案解析是什么?
本案例主要分析的是室內消火栓系統的工作原理、消防水池的設置、消防水泵的設置、高位消防水箱的設置、增(穩)壓設施的設置、消防水泵接合器的設置、室內消火栓系統的設計要求、管網的設計要求和室內消火栓系統的控制與操作。
注冊消防工程師-消防安全案例分析-室內消火栓系統檢測與驗收案例分析的思考題視頻截圖20200612161030452.png)
下面我們以注冊消防工程師考試十道例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
(一)單項選擇題
1.( )消防給水系統中由消防水泵供給的消防用水不應進入高位消防水池中。
A.臨時高壓
B.低壓
C.高壓
D.常高壓
【答案】A
2.檢測時本建筑室內消火栓系統最低處消火栓靜水壓力不應大于( )MPa。
A.0.15
B.0.5
C.1.0
D.1.5
【答案】B
3.消火栓按鈕的功能是( )。
A.直接啟動消火栓泵并接收其反饋信號
B.向消防中心報警,并顯示其地址信息
C.向消防中心報警,并直接啟動消防泵
D.啟動消防事故報警廣播
【答案】B
4.暗裝在防火墻上的消火栓箱,其預留洞口后部剩余的墻體結構厚度不應小于( )mm。
A.140
B.120
C.100
D.50
【答案】B
(二)多項選擇題
1.在檢查時下列組件上應有永久性的水流方向標志的組件是( )。
A.止回閥
B.蝶閥
C.減壓閥
D.回流閥
E.球閥
【答案】AC
【解析】回流閥:一種保護系統因壓力過高而被破壞的閥門,一旦系統管路或裝置中的介質壓力超過設定值,會自動釋放壓力,從而達到安全保護的目的。
2.消防泵吸水管安裝的基本要求是( )。
A.吸水管水平管段上不應有氣囊和漏氣現象
B.吸水管及其閥門的公稱管徑不應大于消防泵入口直徑
C.吸水管上不應采用沒有可靠鎖定裝置的控制閥門
D.吸水管變徑連接時,應采用偏心異徑管并應采用管頂平接
E.吸水管及其閥門的公稱管徑不應小于消防泵入口直徑
【答案】ACDE
3.本案例每臺消防泵出水管上應設置的主要附件有( )。
A.消聲止回閥
B.DN65的試驗放水閥
C.壓力表
D.閘閥
E.壓力開關
【答案】ABCD
4.室內消火栓箱在裝修時必須做到( )。
A.箱門上應有紅色“消火栓”字樣
B.箱門不應被裝飾物遮掩
C.箱門應能開啟至120°
D.箱體背面的墻體厚度不小于規定
E.箱門的顏色應與四周裝修材料的顏色有明顯區別
【答案】BE
(三)分析題
1.請分析本案例情景描述中和圖27-1中的錯誤。
【答案】本案例情景描述中和圖27-1中存在以下錯誤:
1)一組消防水泵的供水應設不少于兩條供水管道與消防給水環網連接,當其中一條檢修時,其余供水管道仍應能供應全部消防給水設計流量。
2)本案例中的消火栓給水系統應設置備用消防水泵,消防水泵的供水只能供向消防系統管網, 不可直接供給高位消防水箱。
3)消防水泵的進出水管上缺少真空壓力表, 出水管上缺少DN65的試驗放水閥,消防水泵的吸水管上缺少閥門。
4)消火栓環網上沒有足夠的閥門保證環網任一段檢修時關閉的豎管不超過1條。
5)屋頂上缺少未設置室內消火栓和試驗檢查消火栓。
6)辦公區不應采用DN50的室內消火栓。
2.請分析圖2-27-2和圖2-27-3中的錯誤。
【答案】圖2-27-2和圖2-27-3中存在以下錯誤:
1)圖2-27-2中立式消火栓水泵未按標準圖固定在合格的基礎上,吸入管上采用了同心異徑接頭,而且直接焊在法蘭上,吸入管上未安裝真空壓力表。
2)圖2-27-3中消火栓栓口設置在箱門軸側,箱內為一栓二帶,且未正常掛起。
1051帶你學習室內消火栓系統檢查與維護保養案例分析的思考題:帶你學習室內消火栓系統檢查與維護保養案例分析的思考題
250滅火器配置驗收與檢查案例分析的思考題及答案是什么?:滅火器配置驗收與檢查案例分析的思考題及答案是什么?本案例主要分析下列的是滅火器的安裝要求、滅火器配置驗收、滅火器的檢查、滅火器的送修和滅火器的報廢。2.滅火器的配置、外觀等應按規范的要求( )進行一次檢查:1.嚴重危險級場所的計算單元的最小需配滅火級別應增大1.3倍3.推車式滅火器的最大保護距離是相同火災危險等級的手提式滅火器的2倍請指出本案例中滅火器配置存在的問題(1)在同一滅火器配置單元內
558防煙和排煙設施檢測與驗收案例分析的思考題和答案是什么?:防煙和排煙設施檢測與驗收案例分析的思考題和答案是什么?本案例主要分析的是防排煙系統的設置場所、排煙系統的設置、機械加壓送風系統的設置、系統控制方式和防排煙系統檢測和驗收內容。防煙排煙系統設備手動功能的驗收方法及要求應符合()規定:B.送風口、排煙閥或排煙口應能正常手動開啟和復位,C.活動擋煙垂壁、自動排煙窗應能正常手動開啟和復位,C.各類調節裝置安裝應正確牢固、調節靈活、操作方便
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料