下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
機械排煙系統的驗收標準是什么?
機械排煙系統是采取排煙風機進行機械排風。據有關資料介紹,一個設計優良的機械排煙系統在火災中能排出80%的熱量,使火災現場溫度大大降低,對人員安全疏散和滅火有重要作用。機械排煙系統設在建筑物中不具備自然排煙條件的中庭,當安全通道長度超過20m時,應設機械排煙系統,在可燃物較多或經常有人停留的房間,也應設置排煙系統。
(1)自然通風及自然排煙設施驗收,下列項目應達到設計和規范要求:
①封閉樓梯間、防煙樓梯間、前室及消防電梯前室可開啟外窗的布置方式和面積;
②避難層(間)可開啟外窗或白葉窗的布置方式和面積;
③設置自然排煙場所的可開啟外窗、排煙窗、可熔性采光帶(窗)的布置方式和面積。
(2)機械防煙系統的驗收方法及要求應符合下列規定:
①選取送風系統末端所對應的送風最不利的三個連續樓層模擬起火層及其上下層,封閉避難層(間)僅需選取本層,測試前室及封閉避難層(間)的風壓值及疏散門的門洞斷面風速值,應分別符合《煙規》第3.4.4條和第3.4.6條規定且偏差不大于設計值的10%;
②對樓梯間和前室的測試應單獨分別進行,且互不影響;
③測試樓梯間和前室疏散門的門洞斷面風速時,應同時開啟三個樓層的疏散門。
(2)機械排煙系統的性能驗收方法及要求應符合下列規定:
①開啟任一防煙分區的全部排煙口、風機啟動后測試排煙口處的風速應符合設計要求且偏差不大于設計值的10%;
②設有補風系統的場所,還應測試補風口風速應符合設計要求且偏差不大于設計值的10%。
(3)系統工程質量驗收判定條件,應符合下列規定:
①系統的設備、部件型號規格與設計不符,無出廠質量合格證明文件及符合消防產品準入制度規定的檢驗報告,系統驗收不符合手動、聯動任一款功能及主要性能參數要求的,定為A類不合格;
②施工單位提供的竣工驗收資料缺少的定為B類不合格;
③不符合防煙、排煙系統觀感質量任一款要求的定為C類不合格;
④系統驗收合格判定應為:A=0,且B≤2,B+C≤6為合格,否則為不合格。
注冊消防工程師考試-消防安全案例分析-系統驗收20200617110220495.png)
下面我們以注冊消防工程師考試一道例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【例題·單選題】對某商場地下車庫的機械排煙系統進行驗收時,選擇一個防煙分區的一只感溫探測器和一只手動報警裝置進行模擬火災試驗,然后觀察排煙閥和排煙風機的動作情況,并使用風速儀測試相應排煙口處的風速。下列現場情況及排煙口處的風速測試結果中,符合驗收要求的是( )。
A.相應防煙區的排煙閥開啟,并聯動相應的排煙風機,排煙口處的風速儀測試結果為8.5m/s
B.相應防煙區的排煙閥開啟,并聯動相應的排煙風機,排煙口處的風速儀測試結果為12m/s
C.相鄰防煙區的排煙閥開啟,并聯動相應的排煙風機,排煙口處的風速儀測試結果為8.5m/s
D.相鄰防煙區的排煙閥開啟,并聯動相應的排煙風機,排煙口處的風速儀測試結果為12m/s
【答案】A
【解析】開啟著火防煙分區的排煙閥,其余防煙分區的排煙閥呈關閉狀態,同時關閉空調和送風管道內的防火調節閥。排煙口的風速不宜大于10m/s。
264機械排煙系統中排煙管道的設置要求有哪些?:機械排煙系統中排煙管道的設置要求有哪些?或擋煙隔墻、擋煙梁)、排煙口(或帶有排煙閥的排煙口)、排煙防火閥、排煙道、排煙風機和排煙出口組成的。(1)排煙管道應采用不燃材料制作且內壁應光滑,不應采用土建風道。吊頂內的排煙管道應采用不燃燒材料進行隔熱,(3)豎向設置的排煙管道應設置在獨立的管道井內,排煙管道的耐火極限不應低于 0.50h。排煙管道井應采用耐火極限不小于1.00h的隔墻與相鄰區域分隔;
326機械排煙系統中排煙閥(口)有哪些設置要求?:機械排煙系統中排煙閥(口)有哪些設置要求?(1)排煙口應設在防煙分區所形成的儲煙倉內。且排煙口至該防煙分區最遠點的水平距離不應超過30m,2.火災時由火災自動報警系統聯動開啟排煙區域的排煙閥或排煙口。應在現場設置手動開啟裝置,并通過吊頂上部空間進行排煙時:(1)封閉式吊頂上設置的煙氣流入口的頸部煙氣速度不宜大于1.5ms,手動開啟裝置的位置應便于操作,應在排風口或排風口所在支管處設置自動閥門。
236機械排煙系統由哪些部分組成?:機械排煙系統是由擋煙垂壁、排煙口(或帶有排煙閥的排煙口)、排煙防火閥、排煙道、排煙風機和排煙出口組成的。(3)排煙防火閥,安裝在排煙系統管道上或風機吸入口處,閥門靠裝有易熔金屬溫度熔斷器而自動關閉。在排煙系統中一般采用離心式風機,排煙風機在構造性能上具有一定的耐燃性和隔熱性。排煙風機裝置的位置一般設于該風機所在的防火分區的排煙系統中最高排煙口的上部。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料