自動噴水滅火系統驗收的判定條件是什么?
幫考網校2020-06-16 17:24
精選回答

自動噴水滅火系統驗收的判定條件是什么

自動噴水滅火系統由灑水噴頭、報警閥組、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,以及管道、供水設施組成,并能在發生火災時噴水的自動滅火系統。由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水

1)消防水泵驗收時,分別開啟系統中的每一個末端試水裝置和試水閥,水流指示器、壓力開關等信號裝置的功能應均符合設計要求。濕式自動噴水滅火系統的最不利點做末端放水試驗時,自放水開始至水泵啟動時間不應超過5mim

2)打開消防水泵出水管上試水閥,當采用主電源啟動消防水泵時,消防水泵應啟動正常;關掉主電源,主、備電源應能正常切換。備用電源切換時,消防水泵應在1min或2min內投入正常運行。自動或手動啟動消防泵時應在55s內投入正常運行。

3)報警閥組的驗收應符合下列要求:

①報警閥組的各組件應符合產品標準要求。

②打開系統流量壓力檢測裝置放水閥,測試的流量、壓力應符合設計要求。

③水力警鈴的設置位置應正確。測試時,水力警鈴噴嘴處壓力不應小于0.05MPa,且距水力警鈴3m遠處警鈴聲聲強不應小于70dB

④打開手動試水閥或電磁閥時,雨淋閥組動作應可靠。

⑤控制閥均應鎖定在常開位置。

⑥與空氣壓縮機或火災自動報警系統的聯動控制,應符合設計要求。

⑦打開末端試(放)水裝置,當流量達到報警閥動作流量時,濕式報警閥和壓力開關應及時動作,帶延遲器的報警閥應在90s內壓力開關動作,不帶延遲器的報警閥應在15s內壓力開關動作。雨淋報警閥動作后15s內壓力開關動作。

4)應進行系統模擬滅火功能試驗,且應符合下列要求:報警閥動作,水力警鈴應鳴響。水流指示器動作,應有反饋信號顯示。壓力開關動作,應啟動消防水泵及與其聯動的相關設備,并應有反饋信號顯示。電磁閥打開,雨淋閥應開啟,并應有反饋信號顯示。消防水泵啟動后,應有反饋信號顯示。加速器動作后,應有反饋信號顯示。其它消防聯動控制設備啟動后,應有反饋信號顯示。

5)系統工程質量驗收判定條件:

①系統工程質量缺陷應按規范要求劃分為:嚴重缺陷項(A),重缺陷項(B),輕缺陷項(C)。

②系統驗收合格判定應為:A=0,且B≤2,且B+C≤6為合格,否則為不合格。

消防考試百寶箱離考試時間73天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

綦江县| 梅州市| 荥阳市| 梅河口市| 上饶市| 县级市| 昌乐县| 虎林市| 乌拉特中旗| 嘉鱼县| 高州市| 集贤县| 苏尼特右旗| 墨江| 安新县| 时尚| 安宁市| 崇义县| 乌什县| 博罗县| 曲靖市| 吴旗县| 邳州市| 平武县| 徐水县| 榆树市| 五寨县| 东阳市| 吉木乃县| 榆社县| 通化市| 额济纳旗| 黄大仙区| 邵武市| 盐源县| 贡山| 赤城县| 玉屏| 东宁县| 防城港市| 霍州市|