防煙排煙系統是如何構成的?
防煙排煙系統,是由送排風管道、管井、防火閥、門開關設備、送、排風機等設備組成。防煙系統設置形式樓梯間正壓。機械排煙系統的排煙量與防煙分區有著直接的關系。高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。
防煙排煙系統:
防煙排煙系統是建筑物內設置的用以控制煙氣運動,防止火災初期煙氣蔓延擴散,確保室內人員的安全疏散和安全避難并為消防救援創造有利條件的防煙系統和排煙系統的總稱。防煙系統是指通過采用自然通風方式,防止火災煙氣在樓梯間、前室、避難層(間)等空間內積聚,或通過采用機械加壓送風方式阻止火災煙氣侵入樓梯間、前室、避難層(間)等空間的系統;排煙系統是指采用自然排煙或機械排煙的方式,將房間、走道等空間的火災煙氣排至建筑物外的系統。
機械加壓送風系統示意圖:
264防煙排煙系統是如何構成的?:防煙排煙系統是如何構成的?防煙系統設置形式樓梯間正壓。機械排煙系統的排煙量與防煙分區有著直接的關系。高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。防煙排煙系統:防煙排煙系統是建筑物內設置的用以控制煙氣運動,或通過采用機械加壓送風方式阻止火災煙氣侵入樓梯間、前室、避難層(間)等空間的系統;排煙系統是指采用自然排煙或機械排煙的方式。
560防煙排煙系統中風管的安裝與檢測是怎樣的?:(2)板材應采用咬口連接或鉚接,(3)風管應以板材連接的密封為主,(4)排煙風管的隔熱層應采用厚度不小于40mm的不燃絕熱材料。(3)金屬圓形風管、非金屬風管允許的氣體漏風量應為金屬矩形風管規定值的50%,(4)排煙風管應按中壓系統風管的規定,(1)風管的規格、安裝位置、標高、走向應符合設計要求,現場風管的安裝不得縮小接口的有效截面。薄鋼板法蘭風管應采用螺栓連接。
459防煙排煙系統的聯動控制設計的要求是什么?:作為排煙口、排煙窗或排煙閥開啟的聯動觸發信號,并應由消防聯動控制器聯動控制排煙口、排煙窗或排煙閥的開啟,并應由消防聯動控制器聯動控制排煙風機的啟動。應能在消防控制室內的消防聯動控制器上手動控制送風口、電動擋煙垂壁、排煙口、排煙窗、排煙閥的開啟或關閉及防煙風機、排煙風機等設備的啟動或停止,防煙、排煙風機的啟動、停止按鈕應采用專用線路直接連接至設置在消防控制室內的消防聯動控制器的手動控制盤。