排煙系統主要由哪些組件構成?
防煙排煙系統按照其控煙機理分為防煙系統和排煙系統。防煙系統分為機械加壓送風系統和自然通風系統;排煙系統分為機械排煙系統和自然排煙系統。
機械排煙設施:
機械排煙設施包括排煙風機、排煙管道、排煙防火閥、排煙口、擋煙垂壁等。
(1)排煙風機。排煙風機區別與加壓送風機地方在于:排煙風機應保證在280℃的環境條件下能連續工作不少于30min。
(2)排煙管道。采用不燃材料制作,常用的排煙管道采用鍍鋅鋼板加工制作,厚度按高壓系統要求,并應采取隔熱防火措施或與可燃物保持不小于150mm的距離。
(3)排煙防火閥。安裝在機械排煙設施的管道上,平時呈開啟狀態,火災時當排煙管道內溫度達到280℃時關閉,并在一定時間內能滿足漏煙量和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用的閥門。排煙防火閥一般由閥體、葉片、執行機構和溫感器等部分組成。
(4)排煙口。安裝在機械排煙系統的風管(風道)側壁上作為煙氣吸入口,平時呈關閉狀態并滿足允許漏風量要求,火災或需要排煙時手動或電動打開,起排煙作用,外加帶有裝飾口或進行過裝飾處理的閥門稱為排煙口。
(5)擋煙垂壁。擋煙垂壁是用于分隔防煙分區的裝置或設施,可分為固定式和活動式。固定式擋煙垂壁可采用隔墻、樓板下不小于500mm的梁或吊頂下凸出不小于500mm的不燃燒體;活動式擋煙垂壁本體采用不燃燒體制作,平時隱藏于吊頂內或卷縮在裝置內,當其所在部位溫度升髙,或消防控制中心發出火警信號或直接接收煙感信號后,擋煙垂壁迅速垂落至設定高度,限制煙氣流動以形成“儲煙倉”,便于排煙系統將高溫煙氣迅速排出室外?
下面我們來做兩道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2017年消防工程師考試真題】在防排煙系統中,系統組件在正常工作狀態下的啟閉狀態是不同的,關于防排煙系統組件啟閉狀態的說法中,正確的是( )。
A.加壓送風口既有常開式,也有常閉式
B.排煙防火閥及排煙閥平時均呈開啟狀態
C.排煙防火閥及排煙閥平時均呈關閉狀態
D.自垂百葉式加壓送風口平時呈開啟狀態
【答案】A
【2018年消防工程師考試真題】某二類高層建筑設有獨立的機械排煙系統,該機械排煙系統的組件可不包括( )。
A.在280℃的環境條件下能夠連續工作30min的排煙風機
B.動作溫度為70℃的防火閥
C.采取了隔熱防火措施的鍍鋅鋼板風道
D.可手動和電動啟動的常閉排煙口
【答案】B
693消防水泵接合器由哪些組件組成?:消防水泵接合器是供消防車向消防給水管網輸送消防用水的預留接口。當建筑物內的消防水泵發生故障或室內消防用水不足時,通過水泵接合器將水送到室內消防給水管網,水泵接合器是由閥門、安全閥、止回閥、栓口放水閥以及連接彎管等組成的。在室外從水泵接合器栓口給水時,以防止系統給水從水泵接合器處流出;水泵接合器組件的排列次序應合理,按水泵接合器給水的方向,消防泵應該用水泵抽水。B.壓力開關消防水泵接合器。
264防煙排煙系統是如何構成的?:防煙排煙系統是如何構成的?防煙系統設置形式樓梯間正壓。機械排煙系統的排煙量與防煙分區有著直接的關系。高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。防煙排煙系統:防煙排煙系統是建筑物內設置的用以控制煙氣運動,或通過采用機械加壓送風方式阻止火災煙氣侵入樓梯間、前室、避難層(間)等空間的系統;排煙系統是指采用自然排煙或機械排煙的方式。
809排煙系統主要由哪些組件構成?:防煙排煙系統按照其控煙機理分為防煙系統和排煙系統。防煙系統分為機械加壓送風系統和自然通風系統;機械排煙設施包括排煙風機、排煙管道、排煙防火閥、排煙口、擋煙垂壁等。排煙風機區別與加壓送風機地方在于:排煙風機應保證在280℃的環境條件下能連續工作不少于30min。火災時當排煙管道內溫度達到280℃時關閉,安裝在機械排煙系統的風管(風道)側壁上作為煙氣吸入口,關于防排煙系統組件啟閉狀態的說法中。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料