下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
防煙排煙系統的風管的檢查要求是什么?
防煙排煙系統施工安裝前,按照施工過程質量控制要求,,需要對系統組件及其他設備、材料進行現場檢查(檢驗),不合格的組件、設備、材料不得使用。
系統組件、設備、材料到場后,對其外觀、型號、規格、基本性能、嚴密性等進行檢查。
(1)風管的材料品種、規格、厚度等應符合設計要求和現行國家標準的規定。
檢查數量:按風管、材料加工批次的數量抽查10%,且不得少于5件。
檢查方法:尺量檢查、直觀檢查,查驗風管、材料的質量合格證明文件、性能檢驗報告。
(2)有耐火極限要求的風管的本體、框架與固定材料、密封墊料等必須為不燃材料,材料品種、規格、厚度及耐火極限等應符合設計要求和現行國家標準的規定。
檢查數量:按風管、材料加工批次的數量抽查10%,且不得少于5件。
管檢查要求20200611112415218.png)
檢查方法:尺量檢查、直觀檢查與點燃試驗,查驗材料質量合格證明文件。
264機械排煙系統中排煙管道的設置要求有哪些?:機械排煙系統中排煙管道的設置要求有哪些?或擋煙隔墻、擋煙梁)、排煙口(或帶有排煙閥的排煙口)、排煙防火閥、排煙道、排煙風機和排煙出口組成的。(1)排煙管道應采用不燃材料制作且內壁應光滑,不應采用土建風道。吊頂內的排煙管道應采用不燃燒材料進行隔熱,(3)豎向設置的排煙管道應設置在獨立的管道井內,排煙管道的耐火極限不應低于 0.50h。排煙管道井應采用耐火極限不小于1.00h的隔墻與相鄰區域分隔;
264防煙排煙系統是如何構成的?:防煙排煙系統是如何構成的?防煙系統設置形式樓梯間正壓。機械排煙系統的排煙量與防煙分區有著直接的關系。高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。防煙排煙系統:防煙排煙系統是建筑物內設置的用以控制煙氣運動,或通過采用機械加壓送風方式阻止火災煙氣侵入樓梯間、前室、避難層(間)等空間的系統;排煙系統是指采用自然排煙或機械排煙的方式。
560防煙排煙系統中風管的安裝與檢測是怎樣的?:(2)板材應采用咬口連接或鉚接,(3)風管應以板材連接的密封為主,(4)排煙風管的隔熱層應采用厚度不小于40mm的不燃絕熱材料。(3)金屬圓形風管、非金屬風管允許的氣體漏風量應為金屬矩形風管規定值的50%,(4)排煙風管應按中壓系統風管的規定,(1)風管的規格、安裝位置、標高、走向應符合設計要求,現場風管的安裝不得縮小接口的有效截面。薄鋼板法蘭風管應采用螺栓連接。