如何對防煙排煙系統進行周期性檢查?
系統周期性檢查是指建筑使用管理單位按照國家工程建設消防投術標準的要求,對已經投入使用的防煙排煙系統的組件、零部件等按照規定檢查周期進行的檢查、測試。
(1)每季度應對防煙排煙風機、活動擋煙垂壁、自動排煙窗進行一次功能檢測啟動試驗及供電線路檢查。
(2)每半年應對全部排煙防火閥、送風閥或送風口、排煙閥或排煙口進行自動和于動啟動試驗。
(3)每年應對全部防煙排煙系統進行一次聯動試驗和性能檢測,其聯功功能和性能參數應符合原設計要求。
(4)當防煙排煙系統采用無機玻璃鋼風管時,應每年對該風管進行質量檢查,檢查面積應不少于風管面積的30%。
(5)排煙窗的溫控釋放裝置、排煙防火閥的易熔片應有10%的備用件,且不少于10只。
周期性檢查維護20200611151621943.png)
下面我們來做三道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2015年消防工程師考試真題】某商場消防設施維護管理人員對商場設置的防煙排煙系統進行日常巡查,下列內容中,不屬于防煙排煙系統日常巡查的是( )。
A.每天檢查送風機、排煙風機及其控制框的外觀及工作狀態
B.每天檢查擋煙垂壁及其控制裝置外觀及工作狀態
C.每天檢查送風閥、排煙閥聯動啟動送風機、排風機的功能
D.每天檢查電動排煙窗、自然排煙設施的外觀
【答案】C
【2016年消防工程師考試真題】在防排煙系統的維護管理中,下列檢查項目中,不屬于每半年檢查項目的是( )。
A.防火閥
B.排煙口
C.送風口(閥)
D.聯動功能
【答案】D
【2018年消防工程師考試真題】消防技術服務機構設施設置的機械防煙系統,符合現行國家標準《建筑防煙排煙系統技術標準》(GB51251)的是( )。
A.每年對全部送風口進行一次自動啟動試驗
B.每年對機械防煙系統進行一次聯動試驗
C.每半年對全部正壓送風機進行一次功能檢測自動試驗
D.每半年對正壓送風機的供電線路進行一次檢查
【答案】B
264防煙排煙系統是如何構成的?:防煙排煙系統是如何構成的?防煙系統設置形式樓梯間正壓。機械排煙系統的排煙量與防煙分區有著直接的關系。高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。防煙排煙系統:防煙排煙系統是建筑物內設置的用以控制煙氣運動,或通過采用機械加壓送風方式阻止火災煙氣侵入樓梯間、前室、避難層(間)等空間的系統;排煙系統是指采用自然排煙或機械排煙的方式。
219防排煙系統的風機的安裝與檢測是如何進行的?:防排煙系統的風機的安裝與檢測是如何進行的?防煙排煙系統的安裝按照經批準的施工圖、設計說明書等設計文件進行,主要內容包括風管、部件和風機等主要設備的安裝檢測與調試。(2)送風機的進風口不應與排煙風機的出風口設在同一面上。送風機的進風口與排煙風機的出風口應分開布置,送風機的進風口應設置在排煙出口的下方,(3)風機外殼至墻壁或其他設備的距離不應小于600mm。
173如何對防排煙系統中的部件進行安裝與檢測?:如何對防排煙系統中的部件進行安裝與檢測?防煙排煙系統的安裝按照經批準的施工圖、設計說明書等設計文件進行,主要內容包括風管、部件和風機等主要設備的安裝檢測與調試。(1)型號、規格及安裝的方向、位置應符合設計要求,(3)手動和電動裝置應靈活、可靠。閥門安裝處應有明顯標識:尺量檢查、直觀檢查及動作檢查,(1)安裝位置應符合標準和設計要求,各系統按不小于30%檢查。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料