下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
防排煙系統的聯動調試具體是怎樣的?
1.機械加壓送風系統的聯動調試
(1)當任何一個常閉送風口開啟時,送風機均能聯動啟動。
(2)與火災自動報警系統聯動調試。當火災自動報警探測器發出火瞥信號后,應在15s啟動有關部位的送風口、送風機,啟動的送風口、送風機應與設計要求一致,聯動啟動方式應符合相關規定,其狀態信號應反饋到消防控制室。
2.機械排煙系統的聯動調試
(1)當任何一個常閉排煙閥(口)開啟時,排煙風機均能聯動啟動。
(2)與火災自動報警系統聯動調試。當火災自動報警探測器發出火警信號后,機械排煙系統應啟動有關部位的排煙閥或排煙口、排煙風機;啟動的排煙閥或排煙口、排煙風機應與設計和規范要求一致,其狀態信號應反饋到消防控制室。
(3)有補風要求的機械排煙場所,當火災確認后,補風系統應啟動。
(4)排煙系統與通風、空調系統合用,當火災自動報警探測器發出火警信號后,由通風、空調系統轉換為排煙系統的時間(30S內)應符合規范要求。
動調試20200611141208959.png)
下面我們來做兩道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2017年消防工程師考試真題】消防設施檢測機構對某建筑的機械排煙系統進行檢測時,打開排煙閥,消防控制室接到風機啟動的反饋信號,現場測量,排煙口入口處排煙風速過低,排煙口風速過低的可能原因有( )。
A.風機反轉
B.風道阻力過大
C.風口尺寸偏小
D.風機位置不當
E.風道漏風量過大
【答案】BE
【解析】風機反轉會造成排風口由排風變成送風,風口尺寸偏小會加大風速,風機位置不當可能會造成風速低,但是“過低”,有待斟酌。保守選BE。
【2018年消防工程師考試真題】消防工程施工單位對安裝在某大廈地下車庫的機械排煙系統進行系統聯動調試。下列調試方法和結果中,符合現行國家標準《建筑防煙排煙系統技術標準》(GB51251)的有( )。
A.手動開啟任一常閉排煙口,相應的排煙風機聯動啟動
B.模擬火災報警后12s,相應的排煙口、排煙風機聯動啟動
C.補風機啟動后,在補風口處測得的風速為8m/s
D.模擬火災報警后20s,相應的補風機聯動啟動
E.排煙風機啟動后,在排煙口處測得的風速為12m/s
【答案】ABC
【解析】《建筑防煙排煙系統技術標準》(GB51251-2017)
7.3.2機械排煙系統的聯動調試方法及要求應符合下列規定:
1當任何一個常閉排煙閥或排煙口開啟時,排煙風機均應能聯動啟動。選項A正確;
4.4.12排煙口的風速不宜大于10m/s。選項E錯誤;
4.5.6機械補風口的風速不宜大于10m/s,選項C正確;
5.2.3機械排煙系統中的常閉排煙閥或排煙口應具有火災自動報警系統自動開啟、消防控制室手動開啟和現場手動開啟功能,其開啟信號應與排煙風機聯動。當火災確認后,火災自動報警系統應在15s內聯動開啟相應防煙分區的全部排煙閥、排煙口、排煙風機和補風設施,并應在30s內自動關閉與排煙無關的通風、空調系統。選項B正確,選項D錯誤。
264防煙排煙系統是如何構成的?:防煙排煙系統是如何構成的?防煙系統設置形式樓梯間正壓。機械排煙系統的排煙量與防煙分區有著直接的關系。高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。防煙排煙系統:防煙排煙系統是建筑物內設置的用以控制煙氣運動,或通過采用機械加壓送風方式阻止火災煙氣侵入樓梯間、前室、避難層(間)等空間的系統;排煙系統是指采用自然排煙或機械排煙的方式。
560防煙排煙系統中風管的安裝與檢測是怎樣的?:(2)板材應采用咬口連接或鉚接,(3)風管應以板材連接的密封為主,(4)排煙風管的隔熱層應采用厚度不小于40mm的不燃絕熱材料。(3)金屬圓形風管、非金屬風管允許的氣體漏風量應為金屬矩形風管規定值的50%,(4)排煙風管應按中壓系統風管的規定,(1)風管的規格、安裝位置、標高、走向應符合設計要求,現場風管的安裝不得縮小接口的有效截面。薄鋼板法蘭風管應采用螺栓連接。
459防煙排煙系統的聯動控制設計的要求是什么?:作為排煙口、排煙窗或排煙閥開啟的聯動觸發信號,并應由消防聯動控制器聯動控制排煙口、排煙窗或排煙閥的開啟,并應由消防聯動控制器聯動控制排煙風機的啟動。應能在消防控制室內的消防聯動控制器上手動控制送風口、電動擋煙垂壁、排煙口、排煙窗、排煙閥的開啟或關閉及防煙風機、排煙風機等設備的啟動或停止,防煙、排煙風機的啟動、停止按鈕應采用專用線路直接連接至設置在消防控制室內的消防聯動控制器的手動控制盤。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料