防排煙系統的聯動調試具體是怎樣的?
幫考網校2020-06-11 14:15
精選回答

防排煙系統的聯動調試具體是怎樣的?

1.機械加壓送風系統的聯動調試

1)當任何一個常閉送風口開啟時,送風機均能聯動啟動

2)與火災自動報警系統聯動調試。當火災自動報警探測器發出火瞥信號后,應在15s啟動有關部位的送風口、送風機,啟動的送風口、送風機應與設計要求一致,聯動啟動方式應符合相關規定,其狀態信號應反饋到消防控制室。

2.機械排煙系統的聯動調試

1)當任何一個常閉排煙閥(口)開啟時,排煙風機均能聯動啟動。

2)與火災自動報警系統聯動調試。當火災自動報警探測器發出火警信號后,機械排煙系統應啟動有關部位的排煙閥或排煙口、排煙風機;啟動的排煙閥或排煙口、排煙風機應與設計和規范要求一致,其狀態信號應反饋到消防控制室。

3)有補風要求的機械排煙場所,當火災確認后,補風系統應啟動。

4)排煙系統與通風、空調系統合用,當火災自動報警探測器發出火警信號后,由通風、空調系統轉換為排煙系統的時間(30S內)應符合規范要求。

下面我們來做兩道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!

2017年消防工程師考試真題】消防設施檢測機構對某建筑的機械排煙系統進行檢測時,打開排煙閥,消防控制室接到風機啟動的反饋信號,現場測量,排煙口入口處排煙風速過低,排煙口風速過低的可能原因有(  )。

A.風機反轉

B.風道阻力過大          

C.風口尺寸偏小

D.風機位置不當

E.風道漏風量過大

【答案】BE

【解析】風機反轉會造成排風口由排風變成送風,風口尺寸偏小會加大風速,風機位置不當可能會造成風速低,但是“過低”,有待斟酌。保守選BE。

2018年消防工程師考試真題】消防工程施工單位對安裝在某大廈地下車庫的機械排煙系統進行系統聯動調試。下列調試方法和結果中,符合現行國家標準《建筑防煙排煙系統技術標準》(GB51251)的有(  )。

A.手動開啟任一常閉排煙口,相應的排煙風機聯動啟動

B.模擬火災報警后12s,相應的排煙口、排煙風機聯動啟動

C.補風機啟動后,在補風口處測得的風速為8m/s

D.模擬火災報警后20s,相應的補風機聯動啟動

E.排煙風機啟動后,在排煙口處測得的風速為12m/s

【答案】ABC

【解析】《建筑防煙排煙系統技術標準》(GB51251-2017)

7.3.2機械排煙系統的聯動調試方法及要求應符合下列規定:

1當任何一個常閉排煙閥或排煙口開啟時,排煙風機均應能聯動啟動。選項A正確;

4.4.12排煙口的風速不宜大于10m/s。選項E錯誤;

4.5.6機械補風口的風速不宜大于10m/s,選項C正確;

5.2.3機械排煙系統中的常閉排煙閥或排煙口應具有火災自動報警系統自動開啟、消防控制室手動開啟和現場手動開啟功能,其開啟信號應與排煙風機聯動。當火災確認后,火災自動報警系統應在15s內聯動開啟相應防煙分區的全部排煙閥、排煙口、排煙風機和補風設施,并應在30s內自動關閉與排煙無關的通風、空調系統。選項B正確,選項D錯誤。

推薦視頻
消防考試百寶箱離考試時間73天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

醴陵市| 镇巴县| 观塘区| 子洲县| 夹江县| 城市| 吴旗县| 潮安县| 镇江市| 琼海市| 肥城市| 桑植县| 萝北县| 伊川县| 泰宁县| 信丰县| 新和县| 镇宁| 阳原县| 黄山市| 大邑县| 新建县| 梧州市| 新宁县| 福建省| 赣榆县| 佛山市| 湘西| 田林县| 当涂县| 额敏县| 南开区| 沁源县| 册亨县| 奉新县| 九寨沟县| 冕宁县| 绥滨县| 汽车| 浪卡子县| 淮滨县|