防煙系統是怎樣構成的?
1.機械加壓送風的防煙設施
機械加壓送風系統包括加壓送風機、加壓送風管道、加壓送風口等。當防煙樓梯閘加壓送風而前室不送風時,樓梯間與前室的隔墻上還可能設有余壓閥。
(1)加壓送風機(如圖)。一般采用中、低壓離心風機、混流風機或軸流風機。
120200611111047569.png)
(2)加壓送風管道。采用不燃材料制作。
(3)加壓送風口。分為常開式、常閉式和自垂百葉式。常開式即普通的固定葉片式百葉風口;常閉式采用手動或電動開啟,常用于前室或合用前室;自垂百葉式平時靠百葉重力自行關閉,加壓時自行開啟,常用于防煙樓梯間。
220200611111113537.png)
2.可開啟外窗的自然排煙設施
作為防煙方式之一的可開啟外窗的自然排煙設施,通常指位于防煙樓梯間及其前室、消防電梯前室或合用前室外墻上的洞口或便于人工開啟的普通外窗。可開啟外窗的開啟面積及開啟的便利性都有相應的要求,雖然不列為專門的消防設施,但其設置與維護管理仍不能忽略。
264防煙排煙系統是如何構成的?:防煙排煙系統是如何構成的?防煙系統設置形式樓梯間正壓。機械排煙系統的排煙量與防煙分區有著直接的關系。高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。防煙排煙系統:防煙排煙系統是建筑物內設置的用以控制煙氣運動,或通過采用機械加壓送風方式阻止火災煙氣侵入樓梯間、前室、避難層(間)等空間的系統;排煙系統是指采用自然排煙或機械排煙的方式。
560防煙排煙系統中風管的安裝與檢測是怎樣的?:(2)板材應采用咬口連接或鉚接,(3)風管應以板材連接的密封為主,(4)排煙風管的隔熱層應采用厚度不小于40mm的不燃絕熱材料。(3)金屬圓形風管、非金屬風管允許的氣體漏風量應為金屬矩形風管規定值的50%,(4)排煙風管應按中壓系統風管的規定,(1)風管的規格、安裝位置、標高、走向應符合設計要求,現場風管的安裝不得縮小接口的有效截面。薄鋼板法蘭風管應采用螺栓連接。
359消防應急燈具的控制型系統的分類及構成是怎樣的?:消防應急燈具的控制型系統的分類及構成是怎樣的?消防應急照明和疏散指示系統按消防應急燈具控制方式的不同,可分為集中控制型系統和非集中控制型系統。集中控制型系統分為燈具采用集中電源供電方式的集中控制型系統和燈具采用自帶蓄電池供電方式的集中控制型系統兩種形式;非集中控制型系統分為燈具采用集中電源供電方式的非集中控制型系統和燈具采用自帶蓄電池供電方式的非集中控制型系統兩種形式。