下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
防煙排煙系統中風管的安裝與檢測是怎樣的?
防煙排煙系統的安裝按照經批準的施工圖、設計說明書等設計文件進行,主要內容包括風管、部件和風機等主要設備的安裝檢測與調試。
1.金屬風管的制作和連接
(1)風管采用法蘭連接時,其螺栓孔的間距不得大于150mm,矩形風管法蘭四角處應設有螺孔。
(2)板材應采用咬口連接或鉚接,除鍍鋅鋼板及含有復合保護層的鋼板外,板厚大于1.5mm的可采用焊接。
(3)風管應以板材連接的密封為主,可輔以密封膠嵌縫或其他方法密封,密封面宜設在風管的正壓側。
(4)排煙風管的隔熱層應采用厚度不小于40mm的不燃絕熱材料。
2. 非金屬風管的制作和連接
(1)非金屬風管的材料品種、規格、性能與厚度等應符合設計和現行國家產品標準的規定。
(2)法蘭螺栓孔的間距不得大于120mm;矩形風管法蘭的四角處,應設有螺孔。
(3)采用套管連接時,套管厚度不小于風管板材的厚度。
(4)無機玻璃鋼風管的玻璃布,必須無堿或中堿,風管的表面不得出現泛鹵或嚴重泛霜。
3.風管的強度和嚴密性檢驗
風管應按系統類別進行強度和嚴密性檢驗,其強度和嚴密性應符合設計要求或下列規定:
(1)金屬矩形風管的允許漏風量,應滿足下列要求:
(2)風管系統類別應按表 3-11-4 劃分
(3)金屬圓形風管、非金屬風管允許的氣體漏風量應為金屬矩形風管規定值的50%。
(4)排煙風管應按中壓系統風管的規定。
4.風管的安裝
(1)風管的規格、安裝位置、標高、走向應符合設計要求,現場風管的安裝不得縮小接口的有效截面。
(2)風管接口的連接應嚴密、牢固,墊片厚度不應小于3mm,不應凸入管內和法蘭外;排煙風管法蘭墊片應為不燃材料,薄鋼板法蘭風管應采用螺栓連接。
(3)風管支架、吊架的安裝應按照《通風與空調工程施工質量驗收規范》( GB50243-2016) 的有關規定執行。
(4)風管與風機的連接宜采用法蘭連接,或采用不燃材料的柔性短管連接。如風機僅用于防煙、排煙時,不宜采用柔性連接。
(5)風管與風機連接若有轉彎處,宜加裝導流葉片,保證氣流順暢。
(6)當風管穿越隔墻或樓板時,風管與隔墻之間的空隙,應采用水泥砂漿等不燃材料嚴密填塞。
(7)吊頂內的排煙管道應采用不燃材料隔熱,并應與可燃物保持不小于150mm的距離。
5.風管(道)系統嚴密性檢驗
風管(道)系統安裝完畢,應按系統分別進行嚴密性檢驗。檢驗應以主、干管道為主,漏風量應符合相關規范的規定。
264防煙排煙系統是如何構成的?:防煙排煙系統是如何構成的?防煙系統設置形式樓梯間正壓。機械排煙系統的排煙量與防煙分區有著直接的關系。高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。防煙排煙系統:防煙排煙系統是建筑物內設置的用以控制煙氣運動,或通過采用機械加壓送風方式阻止火災煙氣侵入樓梯間、前室、避難層(間)等空間的系統;排煙系統是指采用自然排煙或機械排煙的方式。
219防排煙系統的風機的安裝與檢測是如何進行的?:防排煙系統的風機的安裝與檢測是如何進行的?防煙排煙系統的安裝按照經批準的施工圖、設計說明書等設計文件進行,主要內容包括風管、部件和風機等主要設備的安裝檢測與調試。(2)送風機的進風口不應與排煙風機的出風口設在同一面上。送風機的進風口與排煙風機的出風口應分開布置,送風機的進風口應設置在排煙出口的下方,(3)風機外殼至墻壁或其他設備的距離不應小于600mm。
173如何對防排煙系統中的部件進行安裝與檢測?:如何對防排煙系統中的部件進行安裝與檢測?防煙排煙系統的安裝按照經批準的施工圖、設計說明書等設計文件進行,主要內容包括風管、部件和風機等主要設備的安裝檢測與調試。(1)型號、規格及安裝的方向、位置應符合設計要求,(3)手動和電動裝置應靈活、可靠。閥門安裝處應有明顯標識:尺量檢查、直觀檢查及動作檢查,(1)安裝位置應符合標準和設計要求,各系統按不小于30%檢查。