室外消火栓系統中市政消火栓的設置要求有哪些?
幫考網校2020-06-30 11:25
精選回答

室外消火栓系統中市政消火栓的設置要求有哪些?

室外消火栓給水系統通常是指室外消防給水系統,它是設置在建筑物外墻外的消防給水系統,主要承擔城市、集鎮、居住區或工礦企業等室外部分的消防給水任務。

市政消火栓的設置要求:

1.市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;在嚴寒、寒冷等冬季結冰地區宜采用干式地上式室外消火栓,嚴寒地區宜增設消防水鶴。

當采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直徑不宜小于1.5m,且當?shù)叵率绞彝庀鹚ǖ娜∷谠诒鶅鼍€以上時,應采取保溫措施。地下式市政消火栓應有明顯的永久性標志。

2.市政消火栓宜采用直徑DN150的室外消火栓,并應符合下列要求:

1)室外地上式消火栓應有一個直徑為150mm100mm和兩個直徑為65mm的栓口。

2)室外地下式消火栓應有直徑為100mm65mm的栓口各一個。

3.市政消火栓宜在道路的一側設置,并宜靠近十字路口,但當市政道路寬度超過60.0m時,應在道路的兩側交叉錯落設置市政消火栓,市政橋橋頭和城市交通隧道出入口等市政公用設施處,應設置市政消火栓,其保護半徑不應超過150m,間距不應大于120m

4.市政消火栓應布置在消防車易于接近的人行道和綠地等地點,且不應妨礙交通。應避免設置在機械易撞擊的地點,確有困難時,應采取防撞措施。距路邊不宜小于0.5m,并不應大于2.0m,距建筑外墻或外墻邊緣不宜小于5.0m

5.當市政給水管網設有市政消火栓時,其平時運行工作壓力不應小于0.14MPa,火災時水力最不利市政消火栓的出流量不應小于15Ls,且供水壓力從地面算起不應小于0.10MPa。室外消防給水引入管當設有倒流防止器且火災時因其水頭損失導致室外消火栓不能滿足壓力要求,應在該倒流防止器前設置一個室外消火栓。

6.嚴寒地區在城市主要干道上設置消防水鶴的布置間距宜為1000m,連接消防水鶴的市政給水管的管徑不宜小于DN200,火災時消防水鶴的出流量不宜低于30Ls,且供水壓力從地面算起不應小于0.10MPa

消防考試百寶箱離考試時間73天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

梅州市| 托里县| 宁阳县| 福海县| 安图县| 吐鲁番市| 泰宁县| 渭源县| 涟水县| 屏东市| 浙江省| 滨州市| 松潘县| 万宁市| 东莞市| 北碚区| 常德市| 兰考县| 崇阳县| 宁波市| 灵武市| 南部县| 荆门市| 云霄县| 视频| 马关县| 长沙市| 长治市| 三亚市| 锡林浩特市| 鄢陵县| 晋中市| 宝兴县| 河曲县| 河池市| 祁阳县| 竹北市| 凤阳县| 三门峡市| 灵寿县| 民县|