泵組式細水霧系統有哪些常見的故障分析?應如何處理?
進行系統周期性檢查時,對于檢查發現的系統故障,要及時分析故障原因,消除故障,確保系統完好有效。
1.泵組連接處有滲漏
(1)故障原因分析
1)連接件松動。
2)連接處O型密封圈或密封墊損壞。
3)連接件損壞。
(2)故障處理
1)擰緊連接件。
2)更換O型密封圈或密封墊。
3)更換連接件。
2.泵組出口壓力低
(1)故障原因分析
1)泵組測試閥未關閉。
2)泵組進線電源反相。
3)高壓泵損壞。
4)使用流量超出額定值。
(2)故障處理
1)關閉泵組測試閥。
2)調整進線電源相序。
3)更換高壓泵。
4)在泵組額定值內工作。
3.泵組不啟動
(1)故障原因分析
1)高壓泵接觸器未閉合。
2)泵組停止觸點斷開。
3)聯動控制器未執行程序。
4)電源未接通。
5)斷水水位保護。
(2)故障處理
1)閉合接觸。
2)閉合泵組停止觸點。
3)檢修聯動控制器,必要時更換。
4)接通電源。
5)恢復調節水箱水位。
4.穩壓泵頻繁啟動
(1)故障原因分析
1)管道有滲漏。
2)安全泄壓閥密封不好。
3)測試閥未關緊。
4)單向閥密封墊上粘連雜質。
(2)故障處理
1)管遣滲漏點補漏。
2)檢修安全泄壓閥。
3)完全關閉測試閥。
4)清洗單向閥并清潔水箱及管道。
5.穩壓泵規定時間內不能恢復壓力
(1)故障原因分析
1)管道內殘存空氣。
2)管道有滲漏。
3)高壓球閥滲漏。
4)穩壓泵出口壓力低。
5)穩壓泵損壞。
(2)故障處理
1)完全排除管道空氣。
2)管道滲漏點補漏。
3)見下文高壓球閥滲漏故障處理方法。
4)調節穩壓泵壓力調節螺釘。
5)更換穩壓泵。
104故障處理-開啟測試閥,消防水泵不能正常啟動應如何處理?:消防水泵不能正常啟動應如何處理?
86細水霧噴頭常出現哪些故障?應如何處理?:細水霧噴頭常出現哪些故障?細水霧滅火系統作為新的一種替代技術顯示出了非常優越的特點,細水霧噴頭是細水霧滅火系統的重要組成部分,1)管道內有雜質堵塞噴頭“2)噴頭工作壓力低”噴頭堵塞,故障處理方法。2)保證噴頭工作壓力不小于其最低設計工作壓力。2)噴頭所處環境灰塵雜質較多(2)故障處理1)噴頭安裝前將管網吹洗干凈并且每使用過一次后要清理噴頭濾網處的沙粒、污物等
304細水霧系統分區控制閥常見的故障有哪幾種?應如何應對?:細水霧系統分區控制閥常見的故障有哪幾種?1.分區控制閥不方便操作、誤操作,把控制閥設置在防護區外較高處,控制閥設置在便于操作處并采取防止誤操作的技術措施“2.瓶組系統分區控制閥手動啟動裝置無法動作,瓶組系統采用電磁啟動閥作為分區控制閥時,電磁啟動閥設有手動緊急啟動裝置,電磁啟動閥檢測合格后,為防止在安裝、調試及運輸過程中產生誤動作,導致電磁啟動閥動作機構無法動作。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料