管道泄漏性試驗有哪些實施要點?
管道泄漏性試驗leak Test of piping }hetrai}al installation對管道系統,包括一與管道系統相連的設備的泄漏性進行檢驗-一股以空氣或惰性氣為介質,在設計壓力下進行,用設計文件規定的發泡劑、氨氣、氦氣等方法檢驗,以未發現泄漏點為合格。
管道泄漏性試驗的實施要點:
(1)輸送極度和高度危害介質以及可燃介質的管道,必須進行泄漏性試驗。(10案例)
(2)泄漏性試驗應在壓力試驗合格后進行,試驗介質宜采用空氣。
(3)泄漏性試驗壓力為設計壓力。
(4)泄漏性試驗可結合試車一并進行。
(5)泄漏試驗應逐級緩慢升壓,當達到試驗壓力,并且停壓10min后,采用涂刷中性發泡劑等方法巡回檢查閥門填料函、法蘭或者螺紋連接處、放空閥、排氣閥、排水閥等所有密封點無泄漏為合格。

下面我們以一級建造師考試例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【2010年一級建造師考試真題】問:項目部在氨制冷系統強度試驗后即進行試運轉是否妥當?說明理由。
【答案】試運轉不可行,因為氨制冷系統管道是輸送有毒流體的管道,強度試驗后,還要進行泄漏性試驗。
【例題·單選題】煉油廠成品油輸送管道安裝工程,管道設計壓力為16MPa,工作壓力為10MPa,氣壓試驗的壓力為18.4MPa。那么管道的泄漏性試驗壓力應該為( )。
A.16MPa
B.10MPa
C.18.4MPa
D.11MPa
管道的泄漏性試驗壓力為設計壓力。
【答案】A
51管道真空度試驗的實施要點有哪些?:真空度試驗是對管道系統抽真空,管道真空度試驗的實施要點如下:(1)真空系統在壓力試驗合格后,還應按設計文件規定進行24h的真空度試驗。【例題·單選題】下列哪些是對管道系統真空度試驗的描述( )。A.對管道系統抽真空,B.檢查管道系統是否泄漏,C.對管道系統進行液壓試驗,D.檢驗管道系統的嚴密性。E.對管道系統進行壓降檢驗【解析】真空度試驗是對管道系統抽真空檢驗管道系統的嚴密性
303管道泄漏性試驗有哪些實施要點?:管道泄漏性試驗leak Test of piping }hetrai}al,包括一與管道系統相連的設備的泄漏性進行檢驗-一股以空氣或惰性氣為介質,用設計文件規定的發泡劑、氨氣、氦氣等方法檢驗。管道泄漏性試驗的實施要點,必須進行泄漏性試驗,(2)泄漏性試驗應在壓力試驗合格后進行。(3)泄漏性試驗壓力為設計壓力,(4)泄漏性試驗可結合試車一并進行,項目部在氨制冷系統強度試驗后即進行試運轉是否妥當。
270管道氣壓試驗的實施要點有哪些?:有些介質的管道不便或不能用液體進行管道的強度及嚴密性試驗時,應對該管道進行氣壓強度及嚴密性試驗。管道氣壓試驗的實施要點:選用空氣或惰性氣體作介質進行壓力試驗稱為氣壓試驗:(1)承受內壓鋼管及有色金屬管的試驗壓力應為設計壓力的1.15倍,(2)試驗時應裝有壓力泄放裝置。試驗壓力宜為0.2MPa,應在試驗壓力下穩壓10min,【例題·單選題】管道的氣壓試驗方法和要求有( )。
00:492020-05-30
01:232020-05-30
00:562020-05-27
01:592020-05-27
06:032020-05-12

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料