管道泄漏性試驗有哪些實施要點?
幫考網校2020-08-08 18:09
精選回答

管道泄漏性試驗有哪些實施要點?

管道泄漏性試驗leak Test of piping }hetrai}al installation對管道系統,包括一與管道系統相連的設備的泄漏性進行檢驗-一股以空氣或惰性氣為介質,在設計壓力下進行,用設計文件規定的發泡劑、氨氣、氦氣等方法檢驗,以未發現泄漏點為合格。

管道泄漏性試驗的實施要點:

1輸送極度和高度危害介質以及可燃介質的管道,必須進行泄漏性試驗。(10案例)

2)泄漏性試驗應在壓力試驗合格后進行,試驗介質宜采用空氣。

3泄漏性試驗壓力為設計壓力

4)泄漏性試驗可結合試車一并進行。

5)泄漏試驗應逐級緩慢升壓,當達到試驗壓力,并且停壓10min后,采用涂刷中性發泡劑等方法巡回檢查閥門填料函、法蘭或者螺紋連接處、放空閥、排氣閥、排水閥等所有密封點無泄漏為合格。

下面我們以一級建造師考試例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。

2010年一級建造師考試真題】問:項目部在氨制冷系統強度試驗后即進行試運轉是否妥當?說明理由。

【答案】試運轉不可行,因為氨制冷系統管道是輸送有毒流體的管道,強度試驗后,還要進行泄漏性試驗。

【例題·單選題】煉油廠成品油輸送管道安裝工程,管道設計壓力為16MPa,工作壓力為10MPa,氣壓試驗的壓力為18.4MPa。那么管道的泄漏性試驗壓力應該為(  )。

A.16MPa

B.10MPa

C.18.4MPa

D.11MPa

管道的泄漏性試驗壓力為設計壓力

【答案】A