室內供暖管道施工中管道及配件安裝有什么要求?
管道及配件安裝:
氣、水同向流動的熱水采暖管道和汽、水同向流動的蒸汽管道及凝結水管道,坡度應為3%,不得小于2%;氣、水逆向流動的熱水采暖管道和汽、水逆向流動的蒸汽管道,坡度不應小于5%;散熱器支管的坡度應為1%,坡向應利于排氣和泄水。

下面是針對一級建造師考試的知識點舉出的例題,供大家深入理解考點,希望大家能結合習題掌握知識點,在備戰路上知己知彼,百戰不殆。
【例題·單選題】 關于室內供暖管道施工技術要求,正確的是( )。
A.方形補償器應垂直安裝
B.方形補償器臂長方向水平安裝必須設排氣及泄水裝置
C.上供下回式系統的熱水干管變徑應底平偏心連接
D.蒸汽干管變徑應底平偏心連接
【答案】D
【解析】本題考查的是室內供暖管道施工技術要求。方形補償器應水平安裝,并與管道的坡度一致;如其臂長方向垂直安裝必須設排氣及泄水裝置。上供下回式系統的熱水干管變徑應頂平偏心連接,蒸汽干管變徑應底平偏心連接。
371供電干線及室內配電線路施工中導管施工技術要求有哪些?:導管彎曲半徑要求,(1)明配導管的彎曲半徑不宜小于管外徑的6倍。(2)埋設于混凝土內的導管的彎曲半徑不宜小于管外徑的6倍。柔性導管的長度在動力工程中不宜大于0.8m,(2)明配金屬、非金屬柔性導管固定點間距應均勻,管卡與設備、器具、彎頭中點、管端等邊緣的距離應小于0.3m。B.管內導線包括絕緣層在內的總截面積,線路絕緣電阻不應小于0.5MΩ。電線保護管的彎曲半徑應符合下列規定
263室外供熱管網施工中管道安裝有哪些要求?:室外供熱管網施工中管道安裝有哪些要求?管道安裝:(1)架空敷設的供熱管道安裝高度,(2)地溝內的管道安裝位置,與溝頂(不通行地溝) 50~100mm;與溝頂(半通行和通行地溝) 200~300mm。(3)管道應先在溝邊進行分段焊接,用撬杠將管段移至溝邊。為避免管道彎曲,溝內管道焊接時必須清理管腔,這種管溝的特點是人可站在溝中進行安裝、檢修管道:這種管溝人不能站在溝內進行安裝、檢修。
177室內供暖管道施工中管道及配件安裝有什么要求?:室內供暖管道施工中管道及配件安裝有什么要求?散熱器支管的坡度應為1%,【例題·單選題】 關于室內供暖管道施工技術要求,A.方形補償器應垂直安裝。B.方形補償器臂長方向水平安裝必須設排氣及泄水裝置,C.上供下回式系統的熱水干管變徑應底平偏心連接;D.蒸汽干管變徑應底平偏心連接。【解析】本題考查的是室內供暖管道施工技術要求。方形補償器應水平安裝如其臂長方向垂直安裝必須設排氣及泄水裝置