室內給水管道系統清洗、消毒有哪些要求?
室內給水管道系統在交付使用前,必須用合格的飲用水加壓沖洗,飲用水管道應用含氯水進行消毒,并經有關部門取樣檢驗水質符合飲用水標準,方可使用。
系統清洗、消毒:
(1) 管道系統試驗合格后,應進行管道系統清洗。
(2) 進行熱水管道系統沖洗時,應先沖洗熱水管道底部干管,后沖洗各環路支管。由臨時 供水入口向系統供水,關閉其他支管的控制閥門,只開啟干管末端支管最底層的閥門,由底層放水并引至排水系統內。
(3)觀察出水口處水質變化是否清潔。底層干管沖洗后再依次沖洗各分支環路,直至全系 統管路沖洗完畢為止。
(4)生產給水系統管道在交付使用前必須沖洗和消毒,并經有關部門取樣檢驗,符合國家《生活飲用水衛生標準》GB-5749方可使用。

下面是針對一級建造師考試的知識點舉出的例題,供大家深入理解考點,希望大家能結合習題掌握知識點,在備戰路上知己知彼,百戰不殆。
【例題·單選題】管道絕熱按其用途可分為保溫、保冷、( )保護三種類型。
A.靜電
B.加熱
C.陽極
D.陰極
【答案】B
435室內排水管道施工技術有哪些要求?:室內排水管道施工技術要求:1.管道支吊架安裝。(1)金屬排水管道上的吊鉤或卡箍應固定在承重結構上:排水塑料管必須按設計要求及位置裝設伸縮節。3.系統灌水試驗,(1)隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度,管道及接口無滲漏為合格,(2)安裝在室內的雨水管道安裝后應做灌水試驗。灌水高度必須到每根立管上部的雨水斗。
73室內給水管道系統清洗、消毒有哪些要求?:室內給水管道系統清洗、消毒有哪些要求?室內給水管道系統在交付使用前,必須用合格的飲用水加壓沖洗,飲用水管道應用含氯水進行消毒,并經有關部門取樣檢驗水質符合飲用水標準,系統清洗、消毒:應進行管道系統清洗。(2) 進行熱水管道系統沖洗時,應先沖洗熱水管道底部干管,后沖洗各環路支管。只開啟干管末端支管最底層的閥門,底層干管沖洗后再依次沖洗各分支環路,(4)生產給水系統管道在交付使用前必須沖洗和消毒。
1016室內給水管道施工中管道元件檢驗有哪些要求?:室內給水管道施工中管道元件檢驗有哪些要求?閥門試壓的試驗持續時間應不少于表1H414012-1的規定:閥門試驗持續時間(2018新增)1H414012-1示意圖如下。