下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
室外供熱管網施工中管道安裝有哪些要求?
管道安裝:
(1)架空敷設的供熱管道安裝高度,如設計無規定時,人行地區,不小于2.5m;通行車輛地區,不小于4.5m;跨越鐵路,距軌頂不小于6m。
(2)地溝內的管道安裝位置,其凈距(保溫層外表面)與溝壁 100~150mm;與溝底 100~200mm;與溝頂(不通行地溝) 50~100mm;與溝頂(半通行和通行地溝) 200~300mm。

(3)管道應先在溝邊進行分段焊接,每段長度在25~35m范圍內。放管時,將繩索的一端固定在地錨上,并套卷管段拉住另一端,用撬杠將管段移至溝邊。放好滑杠,統一指揮慢速放繩使管段沿滑杠下滾。為避免管道彎曲,拉繩不得少于兩條,溝邊不得站人。溝內管道焊接時必須清理管腔,管道找平、找直。焊接處要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。
【補充】
可通行管溝:這種管溝的特點是人可站在溝中進行安裝、檢修管道。
不通行管溝:這種管溝人不能站在溝內進行安裝、檢修。不通行管溝容積小,最小深度為0.45m。
半通行管溝:型式介于可通行管溝與不通行管溝二者之間,半通行管溝的凈高一般不小于1.6m。
371供電干線及室內配電線路施工中導管施工技術要求有哪些?:導管彎曲半徑要求,(1)明配導管的彎曲半徑不宜小于管外徑的6倍。(2)埋設于混凝土內的導管的彎曲半徑不宜小于管外徑的6倍。柔性導管的長度在動力工程中不宜大于0.8m,(2)明配金屬、非金屬柔性導管固定點間距應均勻,管卡與設備、器具、彎頭中點、管端等邊緣的距離應小于0.3m。B.管內導線包括絕緣層在內的總截面積,線路絕緣電阻不應小于0.5MΩ。電線保護管的彎曲半徑應符合下列規定
263室外供熱管網施工中管道安裝有哪些要求?:室外供熱管網施工中管道安裝有哪些要求?管道安裝:(1)架空敷設的供熱管道安裝高度,(2)地溝內的管道安裝位置,與溝頂(不通行地溝) 50~100mm;與溝頂(半通行和通行地溝) 200~300mm。(3)管道應先在溝邊進行分段焊接,用撬杠將管段移至溝邊。為避免管道彎曲,溝內管道焊接時必須清理管腔,這種管溝的特點是人可站在溝中進行安裝、檢修管道:這種管溝人不能站在溝內進行安裝、檢修。
177室內供暖管道施工中管道及配件安裝有什么要求?:室內供暖管道施工中管道及配件安裝有什么要求?散熱器支管的坡度應為1%,【例題·單選題】 關于室內供暖管道施工技術要求,A.方形補償器應垂直安裝。B.方形補償器臂長方向水平安裝必須設排氣及泄水裝置,C.上供下回式系統的熱水干管變徑應底平偏心連接;D.蒸汽干管變徑應底平偏心連接。【解析】本題考查的是室內供暖管道施工技術要求。方形補償器應水平安裝如其臂長方向垂直安裝必須設排氣及泄水裝置
00:492020-05-30
01:232020-05-30
00:562020-05-27
01:592020-05-27
06:032020-05-12

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料