建筑保溫系統的設置應符合怎樣的規定?
建筑保溫系統包括建筑內、外保溫系統,主要對建筑的基層墻體或屋面板進行保溫。其中,建筑的屋面采用外保溫系統;建筑的外墻保溫方式多樣,主要有內保溫系統,與基層墻體、裝飾層之間無空腔的建筑外墻外保溫系統,與基層墻體、裝飾層之間有空腔的建筑外墻外保溫系統,采用保溫材料與兩側墻體構成無空腔復合保溫結構體的保溫系統等。
6.7.4A 除本規范第 6.7.3 條規定的情況外,下列老年人照料設施的內、外墻體和屋面保溫材料應采用燃燒性能為 A 級的保溫材料:
1.獨立建造的老年人照料設施;
2.與其他建筑組合建造且老年人照料設施部分的總建筑面積大于500m2 的老年人照料設施。
6.7.4 設置人員密集場所的建筑,其外墻外保溫材料的燃燒性能應為A。
6.7.5 與基層墻體、裝飾層之間無空腔的建筑外墻外保溫系統,其保溫材料應符合下列規定:
1.住宅建筑:
1)建筑高度大于100m時,保溫材料的燃燒性能應為A級;
2)建筑高度大于27m但不大于100m時,保溫材料的燃燒性能不應低于B1級;
3)建筑高度不大于27m時,保溫材料的燃燒性能不應低于B2級;
2.除住宅建筑和設置人員密集場所的建筑外,其他建筑:
1)建筑高度大于50m時,保溫材料的燃燒性能應為A級;
2)建筑高度大于24m,但不大于50m時,保溫材料的燃燒性能不應低于B1級;
3)建筑高度不大于24m時,保溫材料的燃燒性能不應低于B2級。
6.7.7 除本規范第6.7.3條規定的情況外,當建筑的外墻外保溫系統按本節規定采用燃燒性能為B1、B2級的保溫材料時,應符合下列規定:
1.除采用B1級保溫材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1級保溫材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外,建筑外墻上門、窗的耐火完整性不應低于0.50h。
建筑保溫系統的相關規定表一:
建筑保溫系統的相關規定表二:
6.7.6 除設置人員密集場所的建筑外,與基層墻體、裝飾層之間有空腔的建筑外墻外保溫系統,其保溫材料應符合下列規定:
1.建筑高度大于24m時,保溫材料的燃燒性能應為A級;
2.建筑高度不大于24m時,保溫材料的燃燒性能不應低于B1級。
下面我們來做兩道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2016年消防工程師考試真題】在對建筑外保溫系統進行防火檢查時,發現的下列做法中,符合現行國家消防技術標準要求的是( )。
A.建筑高度為20m的醫院病房樓,基層墻體與裝飾層之間有空腔,外墻外保溫系統采用燃燒性能為B2級的保溫材料
B.建筑高度為27m的住宅樓,基層墻體與裝飾層之間無空腔,外墻外保溫系統采用燃燒性能為B2級的保溫材料
C.建筑高度為15m的員工集體宿舍,基層墻體與裝飾層之間無空腔,外墻外保溫系統采用燃燒性能為B1級的保溫材料
D.建筑高度為18m的辦公樓,基層墻體與裝飾層之間有空腔,外墻外保溫系統采用燃燒性能為B2級的保溫材料
【答案】B
【解析】《建規》6.7.6建筑高度不大于24m時,保溫材料的燃燒性能不應低于B1級,A、D錯誤。《建規》6.7.5 建筑高度不大于27m住宅,保溫材料的燃燒性能不應低于B2級,B正確。《建規》6.7.4 設置人員密集場所的建筑,其外墻外保溫材料的燃燒性能應為A級,C錯誤。
【2018年消防工程師考試真題】外保溫系統與基層墻體、裝飾層之間無空腔時,建筑外墻外保溫系統的下列做法中,不符合現行國家標準要求的是( )。
A.建筑高度為48m的辦公建筑采用B1級外保溫材料
B.建筑高度為23.9m的辦公建筑采用B2級外保溫材料
C.建筑層數為3層的老年人照料設施采用B1級外保溫材料
D.建筑高度為26m的住宅建筑采用B2級外保溫材料
【答案】C
【解析】根據《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)
6.7.5與基層墻體、裝飾層之間無空腔的建筑外墻外保溫系統,其保溫材料應符合下列規定:
1.住宅建筑:
3)建筑高度不大于27m時,保溫材料的燃燒性能不應低于B2級。D選項正確;
2.除住宅建筑和設置人員密集場所的建筑外,其他建筑:
2)建筑高度大于24m,但不大于50m時,保溫材料的燃燒性能不應低于B1級,A選項正確;
3)建筑高度不大于24m時,保溫材料的燃燒性能不應低于B2級。B選項正確;
6.7.4A 除本規范第6.7.3條規定的情況外,下列老年人照料設施的內、外墻體和屋面保溫材料應采用燃燒性能為A級的保溫材料:
1.獨立建造的老年人照料設施;應采用A級保溫材料,C選項錯誤。
198采用內保溫系統的建筑外墻,其保溫系統應符合哪些要求?:采用內保溫系統的建筑外墻,應采用燃燒性能為A級的保溫材料。低毒且燃燒性能不低于B1級的保溫材料。(3)保溫材料應采用不燃燒材料做防護層,采用燃燒性能為B1級的保溫材料時,【例題·單選題】采用內保溫系統的建筑外墻,其保溫系統防火做法不符合要求的是( )。A.采用不燃燒材料做防護層,B.避難層采用燃燒性能為a級的保溫材料C.疏散樓梯問采用燃燒性能為b1級的保溫材料D.采用燃燒性能為b1級的保溫材料時
760消防水泵設置流量和壓力測試裝置應符合哪些規定?:消防水泵設置流量和壓力測試裝置應符合哪些規定?一組消防水泵應在消防水泵房內設置流量和壓力測試裝置,(2)單臺消防給水泵的流量不大于20Ls、設計工作壓力不大于0.50MPa時,(3)消防水泵流量檢測裝置的計量精度應為0.4(允許誤差占壓力表量程的百分數)級,(4)消防水泵壓力檢測裝置的計量精度應為0.5級,【例題·單選題】消防工程師中在單臺消防水泵的設計壓力和流量分別不大于( )時。
938建筑保溫系統的設置應符合怎樣的規定?:其外墻外保溫材料的燃燒性能應為A。6.7.5 與基層墻體、裝飾層之間無空腔的建筑外墻外保溫系統,當建筑的外墻外保溫系統按本節規定采用燃燒性能為B1、B2級的保溫材料時,1.除采用B1級保溫材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1級保溫材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外,外墻外保溫系統采用燃燒性能為B2級的保溫材料,其外墻外保溫材料的燃燒性能應為A級。