病房樓的避難間的設置應符合怎樣的規定?
避難層(間)是建筑內用于人員在發生火災時暫時躲避火災及其煙氣危害的樓層(房間)。建筑高度大于100 m的民用建筑應設避難層(間)。
5.5.24 高層病房樓應在二層及以上的病房樓層和潔凈手術部設置避難間(避難間可以利用每層的監護室,也可以利用電梯前室,但合用前室不宜用作避難間)。避難間應符合下列規定:
1.避難間服務的護理單元不應超過2個,其凈面積應按每個護理單元不小于25.0m2確定。
2.避難間兼作其他用途時,應保證人員的避難安全,且不得減少可供避難的凈面積。
3.應靠近樓梯間,并應采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和甲級防火門與其他部位分隔。
4.應設置消防專線電話和消防應急廣播。
5.避難間的入口處應設置明顯的指示標志。
6.應設置直接對外的可開啟窗口或獨立的機械防煙設施,外窗應采用乙級防火窗。
5.5.24A 3層及3層以上總建筑面積大于3000m2(包括設置在其他建筑內三層及以上樓層)的老年人照料設施,應在二層及以上各層老年人照料設施部分的每座疏散樓梯間的相鄰部位設置1間避難間;當老年人照料設施設置與疏散樓梯或安全出口直接連通的開敞式外廊、與疏散走道直接連通且符合人員避難要求的室外平臺等時,可不設置避難間。避難間內可供避難的凈面積不應小于12m2,避難間可利用疏散樓梯間的前室或消防電梯的前室,其他要求應符合本規范第 5.5.24條的規定。
平面示意圖:
下面我們來做四道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2016年消防工程師考試真題】對高層醫院病房樓進行防火檢査時,應注意檢查避難間的設置情況。下列對某醫院病房樓避難間的檢查結果中,符合現行國家消防技術標準的是( )。
A.每個避難間為3個護理單元服務
B.利用防煙樓梯間和消防電梯合用前室做避難間
C.避難間采用耐火極限不低于2.0h的防火隔墻和乙級防火門與其他部位分隔
D.在二層及以上的每個病房樓層設置避難間
【答案】D
【2017年消防工程師考試真題】對某醫院的高層病房樓進行防火檢查時,發現下列避難間的做法中,錯誤的是( )。
A.在二層及以上的病房樓層設置避難間
B.避難間靠近樓梯間設置,采用耐火極限為2.50h的防火隔墻和甲級防火門與其他部位隔開
C.每個避難間為2個護理單元服務
D.每個避難間的建筑面積為25m2
【答案】D
【2018年消防工程師考試真題】某6層建筑,建筑高度23m,每層建筑面積1100m2,一,二層為商業店面,三層至五層為老年人照料設施,其中三層設有與疏散樓梯間直接連接的開敞式外廊,六層為辦公區,對該建筑的避難間進行防火檢查,下列檢查結果中,不符合現行國家標準要求的是( )。
A.避難間僅設于四、五層每座疏散樓梯間的相鄰部位
B.避難間內可供避難的凈面積為12m2
C.避難間內共設有消防應急廣播和滅火器2種消防設施和器材
D.避難間采用耐火極限2.00h的防火隔墻和甲級防火門與其他部位分隔
【答案】 C
【解析】根據《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版):
5.5.24A 3層及3層以上總建筑面積大于3000m2(包括設置在其他建筑內三層及以上樓層)的老年人照料設施,應在二層及以上各層老年人照料設施部分的每座疏散樓梯間的相鄰部位設置1間避難間;當老年人照料設施設置與疏散樓梯或安全出口直接連通的開敞式外廊、與疏散走道直接連通且符合人員避難要求的室外平臺等時,可不設置避難間。避難間內可供避難的凈面積不應小于12m2,避難間可利用疏散樓梯間的前室或消防電梯的前室,其他要求應符合本規范第5.5.24條的規定。選項AB符合要求;
供失能老年人使用且層數大于2層的老年人照料設施,應按核定使用人數配備簡易防毒面具。
5.5.23建筑高度大于100m的公共建筑,應設置避難層(間)。避難層(間)應符合下列規定:
4.避難層可兼作設備層。設備管道宜集中布置,其中的易燃、可燃液體或氣體管道應集中布置,設備管道區應采用耐火極限不低于3.00h的防火隔墻與避難區分隔。
管道井和設備間應采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻與避難區分隔,管道井和設備間的門不應直接開向避難區;確需直接開向避難區時,與避難層區出入口的距離不應小于5m,且應采用甲級防火門。選項D正確;
避難間內不應設置易燃、可燃液體或氣體管道,不應開設除外窗、疏散門之外的其他開口。
6.應設置消火栓和消防軟管卷盤。
7.應設置消防專線電話和應急廣播。選項C不符合要求。
【2018年消防工程師考試真題】某老年人照料設施,地上10層,建筑高度為33m,設有2部防煙樓梯間,1部消防電梯及1部客梯,防煙樓梯間前室和消防電梯前室分開設置,標準層面積為1200m2,中間設有疏散走道,走道兩側雙面布房,對該老年人照料設施進行防火檢查,下列檢查結果中,符合現行國家標準《建筑設計防火規范》(GB50016)的有( )。
A.在建筑首層設置了廚房和餐廳
B.房間疏散門的凈寬度為0.90m
C.疏散走道的凈寬度為1.40m
D.第四層設有建筑面積為150m2的間覽室,最大容納人數為20人
E.每層利用消防電梯的前室作為避難間,前室的建筑面積為12m2
【答案】 ABCD
【解析】根據《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)
根據2018版防火規范,該老年人照料設施屬于一類高層公共建筑。
5.4.4B當老年人照料設施中的老年人公共活動用房、康復與醫療用房設置在地下、半地下時,應設置在地下一層,每間用房的建筑面積不應大于200m2且使用人數不應大于30人。
老年人照料設施中的老年人公共活動用房、康復與醫療用房設置在地上四層及以上時,每間用房的建筑面積不應大于200m2且使用人數不應大于30人。D選項正確;
5.5.18除本規范另有規定外,公共建筑內疏散門和安全出口的凈寬度不應小于0.90m,疏散走道和疏散樓梯的凈寬度不應小于1.10m。B選項正確;高層公共建筑內樓梯間的首層疏散門、首層疏散外門、疏散走道和疏散樓梯的最小凈寬度應符合表5.5.18的規定。
由上表可知C選項正確;
5.5.24A 3層及3層以上總建筑面積大于3000m2(包括設置在其他建筑內三層及以上樓層)的老年人照料設施,應在二層及以上各層老年人照料設施部分的每座疏散樓梯間的相鄰部位設置1間避難間;當老年人照料設施設置與疏散樓梯或安全出口直接連通的開敞式外廊、與疏散走道直接連通且符合人員避難要求的室外平臺等時,可不設置避難間。避難間內可供避難的凈面積不應小于12m2,避難間可利用疏散樓梯間的前室或消防電梯的前室,其他要求應符合本規范第5.5.24條的規定。該處凈面積與建筑面積概念完全不同,因此E選項錯誤。
842關于病房樓的避難間有哪些規定?:關于病房樓的避難間有哪些規定?
325防煙樓梯間應符合哪些規定?:防煙樓梯間應符合哪些規定?
413避難間的設置應符合哪些相關要求?:避難層(間)是建筑內用于人員暫時躲避火災及其煙氣危害的樓層(房間)。3層及3層以上總建筑面積大于3000m2(包括設置在其他建筑內3層及以上樓層)的老年人照料設施;應在二層及以上各層老年人照料設施部分的每座疏散樓梯間的相鄰部位設置1間避難間,當老年人照料設施設置于疏散樓梯或安全出口直接連通的開敞式外廊、與疏散走道直接連通且符合人員避難要求的室外平臺等。