泄壓設施的設置應符合怎樣的要求?
建筑防火檢查主要對有爆炸危險的廠房或倉庫、廠房或倉庫內有爆炸危險的部位,檢查其泄壓設施設置的有效性。
泄壓設施的設置:
泄壓設施的設置應符合以下要求:
(1)有爆炸危險的甲、乙類廠房宜采用敞開或半敞開式,承重結構宜采用鋼筋混凝土或鋼框架、排架結構。
(2)泄壓設施的材質宜采用輕質屋面板、輕質墻體和易于泄壓的門、窗等,并采用安全玻璃等在爆炸時不產生尖銳碎片的材料。作為泄壓設施的輕質屋面板和墻體每平方米的質量不宜大于60kg。
(3)泄壓設施的設置應避開人員密集場所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危險的部位。有粉塵爆炸危險的筒倉,其頂部蓋板應設置必要的泄壓設施。屋頂上的泄壓設施采取防冰雪積聚措施。
(4)散發較空氣輕的可燃氣體、可燃蒸氣的甲類廠房,宜采用輕質屋面板作為泄壓面積。頂棚盡量平整、無死角,廠房上部空間保證通風良好。
(5)有爆炸危險的廠房、糧食筒倉工作塔和上通廊設置的泄壓面積嚴格按計算確定。
3.6.4 廠房的泄壓面積宜按下式計算,但當廠房的長徑比大于3時,宜將建筑劃分為長徑比不大于3的多個計算段,各計算段中的公共截面不得作為泄壓面積:
下面我們來做三道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2016年消防工程師考試真題】有爆炸危險區域內的樓梯間,室外樓梯或有爆炸危險的區域與相鄰區域連通處,應設置門斗等防護措施。下列門斗的做法中,符合現行國家消防技術標準規定的是( )。
A.門口隔墻的耐火極限為2.0h,門采用甲級防火門且與樓梯間門錯位
B.門口隔墻的耐火極限為1.5h,門采用甲級防火門且與樓梯間門正對
C.門口隔墻的耐火極限為2.0h,門采用乙級防火門且與樓梯間門正對
D.門口隔墻的耐火極限為2.5h,門采用乙級防火門且與樓梯間門錯位
【答案】A
【2017年消防工程師考試真題】某設計院對有爆炸危險的甲類廠房進行設計,下列防爆設計方案中,符合現行國家標準《建筑設計防火規范》GB50016的有( )。
A.廠房承重結構采用鋼筋混凝土結構
B.廠房的總控制室獨立設置
C.廠房的地面采用不發火花地面
D.廠房的分控制室貼鄰廠房外墻設置,并采用耐火極限不低于3.00h的防火隔墻與其他部位分隔
E.廠房利用門窗作為泄壓設施,窗玻璃采用普通玻璃
【答案】ABCD
【2018年消防工程師考試真題】對某桶裝煤油倉庫開展防火檢查,查閱資料得知,該倉庫屋面板設計為泄壓面。下列檢查結果中,符合現行國家標準要求的有( )。
A.在倉庫門洞處修筑了高位200mm的漫坡
B.倉庫照明設備采用了普通LED燈
C.采用55Kg/m2的材料作為屋面板
D.屋面板采取了防冰雪積聚措施
E.外墻窗戶采用鋼化玻璃
【答案】ACD
【解析】根據《建筑設計防火規范》GB50016-2018
3.6.3泄壓設施宜采用輕質屋面板、輕質墻體和易于泄壓的門、窗等,應采用安全玻璃等在爆炸時不產生尖銳碎片的材料。E錯誤;泄壓設施的設置應避開人員密集場所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危險的部位。作為泄壓設施的輕質屋面板和墻體的質量不宜大于60kg/m2。C正確;屋頂上的泄壓設施應采取防冰雪積聚措施。D正確。
3.6.12甲、乙、丙類液體倉庫應設置防止液體流散的設施。遇濕會發生燃燒爆炸的物品倉庫應采取防止水浸漬的措施。
3.6.12條文解釋:防止液體流散的基本做法有兩種:一是在桶裝倉庫門洞處修筑漫坡,一般高為150mm~300mm;二是在倉庫門口砌筑高度為150mm~300mm的門坎,再在門坎兩邊填沙土形成漫坡,便于裝卸。A正確。
10.2.5可燃材料倉庫內宜使用低溫照明燈具,并應對燈具的發熱部件采取隔熱等防火措施,不應使用鹵鎢燈等高溫照明燈具。B錯誤。
279在建筑防爆中泄壓設施如何設置?:在建筑防爆中泄壓設施如何設置?
760消防水泵設置流量和壓力測試裝置應符合哪些規定?:消防水泵設置流量和壓力測試裝置應符合哪些規定?一組消防水泵應在消防水泵房內設置流量和壓力測試裝置,(2)單臺消防給水泵的流量不大于20Ls、設計工作壓力不大于0.50MPa時,(3)消防水泵流量檢測裝置的計量精度應為0.4(允許誤差占壓力表量程的百分數)級,(4)消防水泵壓力檢測裝置的計量精度應為0.5級,【例題·單選題】消防工程師中在單臺消防水泵的設計壓力和流量分別不大于( )時。
87施工現場滅火器的設置應符合怎樣的要求?:施工現場滅火器的設置應符合怎樣的要求?滅火器內放置化學物品,滅火器是常見的防火設施之一,存放在公眾場所或可能發生火災的地方,施工現場的下列場所應配置滅火器:(1)易燃易爆危險品存放及使用場所。(3)可燃材料存放、加工及使用場所。(5)其他具有火災危險的場所:施工現場滅火器設置應符合下列規定,也可能發生液體、氣體火災或電氣火災,應選用與配備場所可能發生火災類型匹配。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料