消防布線的設置應符合怎樣的規定?
材料、系統部件及配件進入施工現場應有清單、使用說明書、質量合格證明文件、國家法定質檢機構的檢驗報告、認證證書和認證標識等文件。系統部件及配件的型號、規格應符合設計文件的規定。系統部件及配件袁面應無明顯劃痕、毛刺等機械損傷,緊固部位應無松動。

(1)系統線路的防護方式應符合下列規定:
1)系統線路暗敷時,應采用金屬管、可彎曲金屬電氣導管或B1級及以上的剛性塑料管保護。
2)系統線路明敷時,應采用金屬管、可彎曲金屬電氣導管或槽盒保護。
3)礦物絕緣類不燃性電纜可直接明敷。
(2)各類管路明敷時,應在下列部位設置吊點或支點,吊桿直徑不應小于6mm:
1)管路始端、終端及接頭處。
2)距接線盒0.2m處。
3)管路轉角或分支處。
4)直線段不大于3m處。
(3)各類管路暗敷時,應敷設在不燃性結構內,且保護層厚度不應小于30 mm。管路經過建、構筑物的沉降縫、伸縮縫、抗震縫等變形縫處,應采取補償措施。敷設在地面上、多塵或潮濕場所管路的管口和管子連接處,均應做防腐蝕、密封處理。
(4)符合下列條件時,管路應在便于接線處裝設接線盒:
1)管子長度每超過30m,無彎曲時。
2)管子長度每超過20m,有1個彎曲時。
3)管子長度每超過10m,有2個彎曲時。
4)管子長度每超過8m,有3個彎曲時。
(5)金屬管子入盒,盒外側應套鎖母,內側應裝護口。在吊頂內敷設時,盒的內外側均應套鎖母。塑料管入盒應采取相應固定措施。
(6)槽盒敷設時,應在下列部位設置吊點或支點,吊桿直徑不應小于6mm:
1)槽盒始端、終端及接頭處。
2)槽盒轉角或分支處。
3)直線段不大于3m處。
(7)槽盒接口應平直、嚴密,槽蓋應齊全、平整、無翹角。并列安裝時,槽蓋應便于開啟。在管內或槽盒內的布線,應在建筑抹灰及地面工程結束后進行,管內或槽盒內不應有積水及雜物。系統應單獨布線,除設計要求以外,不同回路、不同電壓等級、交流與直流的線路,不應布在同一管內或槽盒的同一槽孔內。線纜在管內或槽盒內,不應有接頭或扭結;導線應在接線盒內采用焊接、壓接、接線端子可靠連接。在地面上、多塵或潮濕場所,接線盒和導線的接頭應做防腐蝕和防潮處理;有IP防護等級要求的系統部件,其線路中接線盒應達到與系統部件相同的IP防護等級要求。從接線盒、管路、槽盒等處引到系統部件的線路,當采用可彎曲金屬電氣導管保護時,其長度不應大于2 m,且金屬導管應入盒并固定。線纜跨越建、構筑物的沉降縫、伸縮縫、抗震縫等變形縫的兩側應固定,并留有適當余量。
587室內消防給水管道的布置應符合哪些規定?:室內消防給水管道的布置應符合哪些規定?合用系統除應滿足室外消防給水設計流量以及生產和生活最大小時設計流量的要求外,還應滿足室內消防給水系統的設計流量和壓力要求。3.室內消防管道管徑應根據系統設計流量、流速和壓力要求經計算確定;室內消火栓豎管管徑應根據豎管最低流量經計算確定,4.室內消火栓環狀給水管道檢修時應符合下列規定:(1)室內消火栓豎管應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過1根。
760消防水泵設置流量和壓力測試裝置應符合哪些規定?:消防水泵設置流量和壓力測試裝置應符合哪些規定?一組消防水泵應在消防水泵房內設置流量和壓力測試裝置,(2)單臺消防給水泵的流量不大于20Ls、設計工作壓力不大于0.50MPa時,(3)消防水泵流量檢測裝置的計量精度應為0.4(允許誤差占壓力表量程的百分數)級,(4)消防水泵壓力檢測裝置的計量精度應為0.5級,【例題·單選題】消防工程師中在單臺消防水泵的設計壓力和流量分別不大于( )時。
55消防照明燈的安裝應符合怎樣的要求?:系統部件及配件的型號、規格應符合設計文件的規定。燈具應固定安裝在不燃性墻體或不燃性裝修材料上,不應安裝在門、窗或其他可移動的物體上。燈具安裝后不應對人員正常通行產生影響,燈具周圍應無遮擋物,并應保證燈具上的各種狀態指示燈易于觀察。照明燈安裝應符合下列要求:(1)照明燈宜安裝在頂棚上。應保證燈具光線照射在燈具的水平線以下。(3)照明燈不應安裝在地面上。照明燈在頂棚、疏散走道或通道的上方安裝時。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料