避難走道的設置應符合怎樣的規定?
避難走道是指設置防煙設施且兩側采用耐火極限不低于3.00h的防火隔墻分隔,用于人員安全通行至室外的走道。避難走道和疏散樓梯間的作用類似,疏散時人員只要進入避難走道,就可視為進入安全區域。
防火檢查中,通過對避難走道直通地面的出口數量、凈寬度、消防設施設置、裝修材料等進行檢查,核實避難走道的設置是否符合現行國家工程建設消防技術標準的要求。
6.4.14 避難走道的設置應符合下列規定:
1.避難走道防火隔墻的耐火極限不應低于3.00h,樓板的耐火極限不應低于1.50h。
2.避難走道直通地面的出口不應少于2個,并應設置在不同方向;當避難走道僅與一個防火分區相通且該防火分區至少有1個直通室外的安全出口時,可設置1個直通地面的出口。任一防火分區通向避難走道的門至該避難走道最近直通地面的出口距離不應大于60m。
3.避難走道的凈寬度不應小于任一防火分區通向該避難走道的設計疏散總凈寬度。
4.避難走道內部裝修材料的燃燒性能應為A級。
5.防火分區至避難走道入口應設置防煙前室,前室的使用面積不應小于6.0m2,開向前室的門應釆用甲級防火門,前室開向避難走道的門應釆用乙級防火門。
6.避難走道內應設置消火栓、消防應急照明、應急廣播和消防專線電話。
以下是相關圖解:
下面我們來做四道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2015年消防工程師考試真題】某地下商場,地下1層,建筑面積近40000m2,通過設置避難走道劃分為建筑面積小于20000m2的兩個區域。下列關于避難走道的做法,錯誤的是( )。
A.商場至避難走道入口處設防煙前室,商場開向前室的門采用乙級防火門
B.避難走道在2個不同疏散方向上分別設置1個直通室外地面的出口
C.避難走道入口處防煙前室的使用面積為6.0m2
D.避難走道的吊頂、墻面和地面采用不燃燒材料裝修
【答案】A
【2016年消防工程師考試真題】某大型人防工程內的避難走道,與4個防火分區相連,每個防火分區的建筑面積均為2000m2。對該避難走道進行防火檢查,下列檢查結果中,不符合現行國家消防技術標準的是( )。
A.避難走道的兩端各設置了1個直通地面的安全出口
B.每個防火分區至避難走道入口處設置了防煙前室,其使用面積為6m2
C.避難走道內部采用輕鋼龍骨石膏板做吊頂
D.其中一個防火分區通向避難走道的門至該避難走道最近直通地面的出口的距離為65m
【答案】D
【2017年消防工程師考試真題】下列避難走道的防火檢查結果中,不符合現行國家消防技術標準的是( )。
A.避難走道采用耐火極限3.00h的防火墻和耐火極限2.50h的樓板與其他區域進行分隔
B.最遠防火分區通向避難走道的門至該避難走道最近直通地面的出口的距離為39m
C.使用人數最多的防火分區通向與其連接的避難走道的2個門凈寬度均為1.6m,避難走道的凈寬度為3.50m
D.防火分區開向避難走道前室的門采用乙級防火門,前室開向避難走道的門采用甲級防火門
【答案】D
【2018年消防工程師考試真題】對某商業建筑進行防火檢查,下列避難走道的檢查結果中,符合現行國家標準要求的是( )。
A.防火分區通向避難走道的門至避難走道直通地面的出口的距離最遠為65m
B.避難走道僅與一個防火分區相通,該防火分區設有2個直通室外的安全出口,避難走道設置1個直通地面的出口
C.避難走道采用耐火極限3.00h的防火墻和耐火極限1.00h的樓板與其他區域進行分隔
D.防火分區至避難走道入口處設置防煙前室,每個前室的建筑面積為6.0m2
【答案】B
332避難走道有哪些設置要求?:避難走道有哪些設置要求?
587室內消防給水管道的布置應符合哪些規定?:室內消防給水管道的布置應符合哪些規定?合用系統除應滿足室外消防給水設計流量以及生產和生活最大小時設計流量的要求外,還應滿足室內消防給水系統的設計流量和壓力要求。3.室內消防管道管徑應根據系統設計流量、流速和壓力要求經計算確定;室內消火栓豎管管徑應根據豎管最低流量經計算確定,4.室內消火栓環狀給水管道檢修時應符合下列規定:(1)室內消火栓豎管應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過1根。
760消防水泵設置流量和壓力測試裝置應符合哪些規定?:消防水泵設置流量和壓力測試裝置應符合哪些規定?一組消防水泵應在消防水泵房內設置流量和壓力測試裝置,(2)單臺消防給水泵的流量不大于20Ls、設計工作壓力不大于0.50MPa時,(3)消防水泵流量檢測裝置的計量精度應為0.4(允許誤差占?jí)毫Ρ砹砍痰陌俜謹?shù))級,(4)消防水泵壓力檢測裝置的計量精度應為0.5級,【例題·單選題】消防工程師中在單臺消防水泵的設計壓力和流量分別不大于( )時。