架空管道的安裝應符合怎樣的規定?
架空管道是指架設在地面或水面上空的用于輸送氣體、液體或松散固體的管道。
(1)架空管道的安裝不應影響建筑功能的正常使用,不應影響和妨礙通行以及門窗等開啟。
(2)當設計無要求時,管道的中心線與梁、柱、樓板等的最小距離應符合相關規定。
(3)消防給水管穿過地下室外墻、構筑物墻壁以及屋面等有防水要求處時,要設防水套管。
(4)消防給水管穿過建筑物承重墻或基礎時,應預留洞口,洞口高度應保證管頂上部凈空不小于建筑物的沉降量,不宜小于0.1m,并應填充不透水的彈性材料(如圖)。
(5)消防給水管穿過墻體或樓板時要加設套管,套管長度不應小于墻體厚度,或應高出樓面或地面50mm;套管與管道的間隙應采用不燃材料填塞,管道的接口不應位于套管內。
(6)消防給水管必須穿過伸縮縫及沉降縫時,應采用波紋管和補償器等技術措施。
(7)消防給水管可能發生冰凍時,應采取防凍技術措施。
(8)消防給水管通過或敷設在有腐蝕性氣體的房間內時,管外壁要刷防腐漆或纏繞防腐材料。
(9)架空管道外刷紅色油漆或涂紅色環圈標志,并注明管道名稱和水流方向標識。紅色環圈標志,寬度不應小于20mm,間隔不宜大于4m,在一個獨立的單元內環圈不宜少于兩處。
587室內消防給水管道的布置應符合哪些規定?:室內消防給水管道的布置應符合哪些規定?合用系統除應滿足室外消防給水設計流量以及生產和生活最大小時設計流量的要求外,還應滿足室內消防給水系統的設計流量和壓力要求。3.室內消防管道管徑應根據系統設計流量、流速和壓力要求經計算確定;室內消火栓豎管管徑應根據豎管最低流量經計算確定,4.室內消火栓環狀給水管道檢修時應符合下列規定:(1)室內消火栓豎管應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過1根。
55消防照明燈的安裝應符合怎樣的要求?:系統部件及配件的型號、規格應符合設計文件的規定。燈具應固定安裝在不燃性墻體或不燃性裝修材料上,不應安裝在門、窗或其他可移動的物體上。燈具安裝后不應對人員正常通行產生影響,燈具周圍應無遮擋物,并應保證燈具上的各種狀態指示燈易于觀察。照明燈安裝應符合下列要求:(1)照明燈宜安裝在頂棚上。應保證燈具光線照射在燈具的水平線以下。(3)照明燈不應安裝在地面上。照明燈在頂棚、疏散走道或通道的上方安裝時。
1046避難走道的設置應符合怎樣的規定?:避難走道是指設置防煙設施且兩側采用耐火極限不低于3.00h的防火隔墻分隔,通過對避難走道直通地面的出口數量、凈寬度、消防設施設置、裝修材料等進行檢查,當避難走道僅與一個防火分區相通且該防火分區至少有1個直通室外的安全出口時,任一防火分區通向避難走道的門至該避難走道最近直通地面的出口距離不應大于60m。B.避難走道在2個不同疏散方向上分別設置1個直通室外地面的出口。