土建交接檢驗和門系統安裝有哪些要求?
土建交接檢驗和門系統安裝的要求:
1.土建交接檢驗的要求
(1)電梯安裝之前,所有廳門預留孔必須設有高度不小于1200mm的安全保護圍封(安全防護門),并應保證有足夠的強度,保護圍封下部應有高度不小于100mm的踢腳板,并應采用左右開啟方式,不能上下開啟。
(2)井道內應設置永久性電氣照明,井道照明電壓宜采用36V安全電壓,井道內照度不得小于50lx,井道最高點和最低點0.5m內應各裝一盞燈,中間燈間距不超過7m,并分別在機房和底坑設置控制開關。
2.門系統安裝要求
(1)層門地坎至轎廂地坎之間的水平距離偏差為0~+3mm,且最大距離嚴禁超過35mm。
(2)層門強迫關門裝置必須動作正常。
例如某電梯在門系統驗收時,檢查人員將層門打開到1/3行程、1/2行程、全行程處將外力取消,層門均自行關閉,并且在門開關過程中,無異常情況發生,說明該層門強迫關門裝置動作正常。
(3)層門指示燈盒、召喚盒和消防開關盒應安裝正確,其面板與墻面貼實,橫豎端正。
(4)門刀與層門地坎、門鎖滾輪與轎廂地坎間隙、門扇與門扇、門扇與門套、門扇與門楣、門扇與門口處轎壁、門扇下端與地坎的間隙,均應符合規范要求。

下面我們以一級建造師考試例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【例題·單選題】電梯施工中關于土建交接檢驗的驗收工作,不正確的是( )。
A.電梯安裝之前,所有層門預留孔必須設有高度不小于1200mm的安全保護圍封
B.電梯井道內應設置性電氣照明,其照明電壓宜采用36V
C.當相鄰兩電梯層門地坎間的距離大于11m時,其間必須設置井道安全門
D.電梯轎廂緩沖器支座下的底坑地面應能承受滿載轎廂動載4倍的作用力
【答案】D
267土建交接檢驗和門系統安裝有哪些要求?:土建交接檢驗和門系統安裝的要求:所有廳門預留孔必須設有高度不小于1200mm的安全保護圍封(安全防護門),井道照明電壓宜采用36V安全電壓,并分別在機房和底坑設置控制開關,(2)層門強迫關門裝置必須動作正常,例如某電梯在門系統驗收時,(3)層門指示燈盒、召喚盒和消防開關盒應安裝正確。【例題·單選題】電梯施工中關于土建交接檢驗的驗收工作,所有層門預留孔必須設有高度不小于1200mm的安全保護圍封