自動噴水滅火系統的現場是如何檢查的?
幫考網校2020-06-16 17:06
精選回答

自動噴水滅火系統的現場是如何檢查的

自動噴水滅火系統由灑水噴頭、報警閥組、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,以及管道、供水設施組成,并能在發生火災時噴水的自動滅火系統。由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水

1)閉式噴頭應進行密封性能試驗,以無滲漏、無損傷為合格。試驗數量宜從每批中抽查1%,但不得少于5只,試驗壓力應為3.0MPa,保壓時間不得少于3min。當兩只及兩只以上不合格時,不得使用該批噴頭。當僅有一只不合格時,應再抽查2%,但不得少于10只,并重新進行密封性能試驗,當仍有不合格時,亦不得使用該批噴頭。

2)報警閥應進行滲漏試驗。試驗壓力應為額定工作壓力的2倍,保壓時間不應小于5min。閥瓣處應無滲漏。

下面我們以注冊消防工程師考試一道例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。

【例題·單選題】閉式自動噴水滅火系統施工安裝前,需對已進場的閉式噴頭進行密封性能試驗。下列情況中,符合相關施工驗收規范要求的是(  )。

A.施工單位按規范要求抽樣并使用專用試驗裝置進行密封性能試驗

B.密封性能試驗壓力為3MPa,保壓時間1min

C.施工單位按每批噴頭總數量的1%抽樣送國家法定檢測機構進行密封性能試驗

D.施工單位按每批噴頭5只噴頭抽樣送國家法定檢測機構進行密封性能試驗

【答案】A