對自動噴水滅火系統是如何維護管理的?
自動噴水滅火系統由灑水噴頭、報警閥組、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,以及管道、供水設施組成,并能在發生火災時噴水的自動滅火系統。由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。
(1)每年應對水源的供水能力進行一次測定,每日應對電源進行檢查。
(2)消防水泵或內燃機驅動的消防水泵應每月啟動運轉一次。當消防水泵為自動控制啟動時,應每月模擬自動控制的條件啟動運轉一次。
(3)電磁閥應每月檢查并應做啟動試驗,動作失常時應及時更換。
(4)每個季度應對系統所有的末端試水閥和報警閥旁的放水試驗閥進行一次放水試驗,檢查系統啟動、報警功能以及出水情況是否正常。
(5)系統上所有的控制閥門均應采用鉛封或鎖鏈固定在開啟或規定的狀態。每月應對鉛封、鎖鏈進行一次檢查,當有破壞或損壞時應及時修理更換。
(6)室外閥門井中,進水管上的控制閥門應每個季度檢查一次,核實其處于全開啟狀態。
(7)自動噴水滅火系統發生故障需停水進行修理前,應向主管值班人員報告,取得維護負責人的同意,并臨場監督,加強防范措施后方能動工。
(8)維護管理人員每天應對水源控制閥、報警閥組進行外觀檢查,并應保證系統處于無故障狀態。
(9)消防水池、消防水箱及消防氣壓給水設備應每月檢查一次,并應檢查其消防儲備水位及消防氣壓給水設備的氣體壓力。同時,應采取措施保證消防用水不作他用,并應每月對該措施進行檢查,發現故障應及時進行處理。消防水池、消防水箱、消防氣壓給水設備內的水,應根據當地環境、氣候條件不定期更換。寒冷季節,消防儲水設備的任何部位均不得結冰。每天應檢查設置儲水設備的房間,保持室溫不低于5℃。每年應對消防儲水設備進行檢查,修補缺損和重新油漆。
(10)鋼板消防水箱和消防氣壓給水設備的玻璃水位計兩端的角閥,在不進行水位觀察時應關閉。
(11)消防水泵接合器的接口及附件應每月檢查一次,并應保證接口完好、無滲漏、悶蓋齊全。
(12)每月應利用末端試水裝置對水流指示器進行試驗。
(13) 每月應對噴頭進行一次外觀及備用數量檢查,發現有不正常的噴頭應及時更換;當噴頭上有異物時應及時清除。更換或安裝噴頭均應使用專用扳手。