自動噴水滅火系統檢查與維護保養案例分析的主要知識點是什么?
一、情景描述
某商業建筑地上3層、地下1 層,建筑高度15m,總建筑面積為29800m2,地上主要使用性質為商業,地下主要使用性質為汽車庫及設備用房。建筑防火及消防設施配置均滿足國家有關工程建設消防技術標準的要求。
消防水池及消防泵房設置在地下一層,消防水池有效容積為400m3,消防補水及水池液位顯示等滿足規范要求。消火栓系統和自動噴水滅火系統分別設消防泵組,噴淋消防泵和消火栓泵均在水池的同一高度取水,兩臺噴淋消防泵的額定流量為30 L/s ,揚程為45m,一用一備,互為備用,兩臺消火栓泵的額定流量為40 L/s,揚程55m,消防水泵吸水和水泵進出口管道上安裝的組件如圖2-36-1所示。消防水池的有效容積滿足室內消火栓系統2h火災延續時間和自動噴水滅火系統1h火災延續時間內全部消防用水,室外消火栓系統由滿足要求的市政管網供水。建筑屋頂水箱間內設置有消防水箱及消防穩壓裝置,高位消防水箱有效容積為36m3,自動噴水滅火系統穩壓泵的額定流量為1 L/s,揚程為22m,穩壓泵啟動停止由電接點壓力表控制,啟泵壓力為0.1MPa,停泵壓力為0.2MPa。
圖2-36-1消防水泵吸水和水泵進出口附件連接示意圖如下:
檢查與維護保養案例分析的主要知識點PPT截圖20200616153951410.png)
1-流量計2、4-明桿閘閥3、13-壓力表5-止回閥6、10-可撓曲接頭7-噴淋消防泵8-水泵基礎9-同心大小頭11 -真空壓力表12-無開啟刻度暗桿閘閥14-接系統管網。
自動噴水滅火系統采用濕式系統,報警閥組位于消防泵房內,環狀供水。系統最不利點噴頭的工作壓力為0.1 MPa,采用流量系數為80的標準灑水噴頭,噴頭間距為3.4m x 3.4m,配水支管及配水管管徑均符合《自動噴水滅火系統設計規范》的要求。
維保單位承接該項目的維保工作后,擬對該項目消防設施進行全面檢測,其中對自動噴水系統的測試方案為:在系統最不利點末端試水裝置處以1.3L/s的流量放水,記錄放水時間,檢查水流指示器的動作情況、濕式報警閥的動作情況、消防水泵的動作情況及動作信號的反饋情況。
維保單位測試前首先檢查校核了消防水池和消防水箱的有效容積均符合設計要求,測試人員檢查了末端試水裝置及濕式報警閥,末端試水裝置壓力表顯示靜壓為0.12MPa,濕式報警閥入口壓力表顯示靜壓為0.3MPa。水泵控制柜均處于自動啟動擋,測試噴淋消防泵及穩壓泵均工作正常,噴淋消防泵啟動時,部分水流指示器發出動作信號隨后恢復正常。
由于末端試水裝置安裝在一儲物間的頂棚內,地面無排水設施,故測試人員將流量計及管道與末端試水裝置連接,并將管道引至附近的衛生間排水處。測試時,測試人員打開末端試水裝置控制閥,調整控制閥至放水流量為1.3L/s,開始計時,95s時,水流指示器動作發出報警信號,至120 s時,濕式報警閥未動作。停止測試后,測試人員檢查了濕式報警閥組,所有控制閥均處于正常狀態。隨后測試人員按上述方法重新測試,85s時水力警鈴及壓力開關動作,距水力警鈴5m處的聲強為69 dB,但噴淋消防泵未啟動。現場通知消防控制室將消防聯動控制器轉到自動狀態,噴淋消防泵正常啟動,所有動作信號均反饋至消防控制室。
為提高商場視覺效果,業主希望將中部約500m2的一至三層打通作為共享空間,希望維保單位對消防系統改造提出建議。維保單位的建議是采用無機防火卷簾將共享空間與二、三層其他部位分隔,以滿足防火分區要求,共享空間頂部增加機械排煙設施,通過火災報警系統聯動防火卷簾及機械排煙設;對自動噴水系統進行改造,共享空間區域仍采用濕式自動噴水系統進行保護。
二、案例說明
本案例主要分析下列內容:
(一)自動噴水滅火系統的設置場所。
(二)系統的供水。
(三)管道。
(四)系統操作與控制。
(五)現場檢查。
(六)系統調試。
(七)系統驗收。
(八)維護管理。
(九)故障處理。
1515詳解2016年《自動噴水滅火系統檢查與維護保養案例分析》第三題:詳解2016年《自動噴水滅火系統檢查與維護保養案例分析》第三題
971帶你掌握2018年《自動噴水滅火系統檢查與維護保養案例分析》第三題:帶你掌握2018年《自動噴水滅火系統檢查與維護保養案例分析》第三題
1176帶你了解自動噴水滅火系統檢查與維護保養案例分析的思考題:帶你了解自動噴水滅火系統檢查與維護保養案例分析的思考題
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料