一級消防工程師
報考指南考試報名成績查詢準考證視頻知識

重置密碼成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

注冊成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

首頁一級消防工程師案例分析專業問答正文
自動噴水滅火系統的檢測與維保案例分析的思考題、答案及解析是什么?
幫考網校2020-06-15 09:22
精選回答

自動噴水滅火系統的檢測與維保案例分析的思考題、答案及解析是什么?

本案例主要分析的是系統組成和工作原理、系統基本要求、設計基本參數、噴頭的選型和布置、報警閥組的設置和安裝、其他組件的設置和安裝和自動噴水滅火系統的檢測和驗收

下面我們以注冊消防工程師考試八道例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。

(一)單項選擇題

1.該建筑超市部分自動噴水系統的設計噴水強度應不小于(  L/(min?m2)。

A.7.8

B.8

C.10.4

D.12

【答案】C

【解析】在裝有網格、柵板類通透性吊頂的場所，系統的噴水強度應按規定值的1.3倍確定。

2.當該建筑地下車庫預作用噴水系統由火災自動報警系統和充氣管道上設置的壓力開關控制預作用裝置時,預作用噴水系統的作用面積應不小于(  m2

A.160

B.200

C.208

D.260

【答案】C

【解析】采用由火災自動報警系統和充氣管道上設置的壓力開關控制預作用裝置時,系統的作用面積應按規定值的1.3倍確定。

3.該建筑裙房局部設有中庭,當中庭設置自動噴水滅火系統時,中庭的最大凈空高度應小于(  m。

A.8

B.12

C.13

D.18

【答案】D

【解析】

(二)多項選擇題

1.該建筑酒店部分自動噴水滅火系統配水管道可選用(  

A.銅管

B.不銹鋼管

C.PPR管

D.氯化聚氯乙烯管

E.鍍鋅無縫鋼管

【答案】ABDE

【解析】《噴規》8.0.2 配水管道可采用內外壁熱鍍鋅鋼管、涂覆鋼管、銅管、不銹鋼管和氯化聚氯乙烯(PVC-C)管。當報警閥入口前管道采用不防腐的鋼管時,應在報警閥前設置過濾器。PPR管是無規共聚聚丙烯。

2.濕式自動噴水滅火系統調試應具備的條件有(  )。

A.消防水池至少儲存設計要求 50% 的水量

B.消防水箱至少儲存設計要求 50% 的水量

C.與系統配套的火災自動報警系統處于工作狀態

D.濕式噴水滅火系統管網內已充滿水

E.系統供電正常

【答案】CDE

3.當(  時,應在噴頭的上方增設擋水板。

A.貨架內噴頭上方有孔洞

B.噴頭離頂板太遠,需要集熱

C.貨架內噴頭上方有縫隙

D.噴頭設置在通透性吊頂下方

E.寬度大于1.2m成排布置的管道下方增設噴頭且上方有縫隙

【答案】ACE

【解析】7.1.10 擋水板應為正方形或圓形金屬板,其平面面積不宜小于0.12m2,周圍彎邊的下沿宜與灑水噴頭的濺水盤平齊。除下列情況和相關規范另有規定外,其他場所或部位不應采用擋水板:

①設置貨架內置灑水噴頭的倉庫,當貨架內置灑水噴頭上方有孔洞、縫隙時,可在灑水噴頭的上方設置擋水板;

②寬度大于本規范第7.2.3條規定的障礙物,增設的灑水噴頭上方有孔洞、 縫隙時,可在灑水噴頭的上方設置擋水板。

7.2.3 當梁、通風管道、成排布置的管道、橋架等障礙物的寬度大于1.2m時,其下方應增設噴頭;采用早期抑制快速響應噴頭和特殊應用噴頭的場所,當障礙物寬度大于0.6m時,其下方應增設噴頭。

4.系統驗收時,下列不屬于B級缺陷的是(  

A.噴淋泵控制柜處于手動啟動擋

B.消防泵房內未按設計要求設置應急照明

C.噴淋泵供電主、備電源不能正常切換

D.預作用噴水滅火系統的管道充水時間為2min

E.火災報警聯動控制器處于手動狀態時,壓力開關動作,噴淋泵未啟動

【答案】ACE

【解析】《自動噴水滅火系統施工及驗收規范 GB50261-2017》附錄F,自動噴水滅火系統驗收缺陷項目劃分。

5.附設在建筑內的消防泵房不應設置在(  

A.地下一層

B.地下二層

C.地下三層

D.室內地面與室外出入口地坪高差大于10m的地下樓層

【答案】CD

(三)分析題

分析指出本案例圖 2-28-1 ~圖 2-28-6 中的錯誤。

【答案】

2-28-1:濕式報警閥組報警管道控制閥關閉,閥瓣開啟時壓力開關及水力警鈴不能工作;水力警鈴安裝位置錯誤,應設在有人值班的地點附近或公共通道的外墻上。

2-28-2:裝設網格、柵板類通透性吊頂的場所，當通透面積占吊頂總面積的比例大于70%時,噴頭應設置在吊頂上方且噴頭濺水盤距吊頂上方間距應滿足規范要求;當噴頭濺水盤距吊頂上方間距不能滿足規范要求時,應在格柵吊頂下方增設噴頭。圖2-28-3:當成排布置的風道、管道、橋架等障礙物的寬度大于1.2m時,其下方應增設噴頭;預作用系統的噴頭應采用直立型灑水噴頭或干式下垂型灑水噴頭;增設的灑水噴頭上方有縫隙,可在灑水噴頭的上方設置擋水板。

2-28-4:末端試水裝置未設標識;末端試水裝置的排水為暗排方式,沒有試水接頭和漏斗。末端試水裝置的出水,應采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管管徑應不小于DN75mm;壓力表顯示壓力過低,不能滿足系統最不利點靜水壓力要求(應不小于0.15MPa)。

2-28-5:總建筑面積5000m2及以上的商場火災危險等級為中危險Ⅱ級,不應采用隱蔽式灑水噴頭,可采用下垂型灑水噴頭或齊平式灑水噴頭。

2-28-6:噴頭選型錯誤,直立安裝的噴頭不應選擇下垂型灑水噴頭,應選用直立型灑水噴頭。

消防考試百寶箱離考試時間73天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

伊川县| 邯郸县| 赣州市| 道真| 铁岭县| 三都| 天柱县| 济源市| 顺义区| 罗甸县| 牡丹江市| 商南县| 宁蒗| 原平市| 夏河县| 普兰店市| 开阳县| 无极县| 岗巴县| 定州市| 永新县| 墨江| 伊金霍洛旗| 长岭县| 荣成市| 汽车| 阳山县| 白玉县| 武宁县| 咸宁市| 星座| 甘肃省| 沿河| 丹东市| 嘉兴市| 博野县| 肥西县| 凯里市| 色达县| 孙吴县| 改则县|