一級消防工程師
報考指南考試報名成績查詢準考證視頻知識

重置密碼成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

注冊成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

首頁一級消防工程師案例分析專業問答正文
自動噴水滅火系統是如何供水的?
幫考網校2020-06-16 16:20
精選回答

自動噴水滅火系統是如何供水

自動噴水滅火系統由灑水噴頭、報警閥組、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,以及管道、供水設施組成,并能在發生火災時噴水的自動滅火系統。由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水

1)當自動噴水滅火系統中設有2個及以上報警閥組時,報警閥組前應設環狀供水管道。環狀供水管道上設置的控制閥應采用信號閥;當不采用信號閥時,應設鎖定閥位的鎖具。

2)采用臨時高壓給水系統的自動噴水滅火系統,宜設置獨立的消防水泵,并應按一用一備或二用一備,及最大一臺消防水泵的工作性能設置備用泵。當與消火栓系統合用消防水泵時,系統管道應在報警閥分開。

3)每組消防水泵的吸水管不應少于2根。報警閥入口前設置環狀管道的系統,每組消防水泵的出水管不應少于2根。消防水泵的吸水管應設控制閥和壓力表;出水管應設控制閥、止回閥和壓力表,出水管上還應設置流量和壓力檢測裝置或預留可供連接流量和壓力檢測裝置的接口。必要時,應采取控制消防水泵出口壓力的措施。

3)采用臨時高壓給水系統的自動噴水滅火系統,應設高位消防水箱。自動噴水滅火系統可與消火栓系統合用高位消防水箱。高位消防水箱的設置高度不能滿足系統最不利點處噴頭的工作壓力時,系統應設置增壓穩壓設施。

4)采用臨時高壓給水系統的自動噴水滅火系統,當按現行國家標準《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974的規定可不設置高位消防水箱時,系統應設氣壓供水設備。氣壓供水設備的有效水容積,應按系統最不利處4只噴頭在最低工作壓力下的5min用水量確定。干式系統、預作用系統設置的氣壓供水設備,應同時滿足配水管道的充水要求。

5)高位消防水箱的出水管應符合下列規定: 應設止回閥,并應與報警閥入口前管道連接;輕危險級、中危險級場所的系統,出水管管徑不應小于80mm;嚴重危險級和倉庫危險級場所的系統,出水管管徑應經計算確定,且不應小于100mm。

6)系統應設消防水泵接合器,其數量應按系統的設計流量確定,每個消防水泵接合器的流量宜按10~15L/s計算。

7)當消防水泵接合器的供水能力不能滿足最不利點處作用面積的流量和壓力要求時,應采取增壓措施。

消防考試百寶箱離考試時間73天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

姜堰市| 开封市| 阿拉尔市| 永吉县| 五寨县| 分宜县| 齐河县| 旬邑县| 中卫市| 平安县| 达日县| 探索| 屏边| 河津市| 赤峰市| 沽源县| 西平县| 屏南县| 崇义县| 镇江市| 东乡族自治县| 通山县| 顺昌县| 安徽省| 绥滨县| 吴桥县| 兴海县| 花垣县| 滁州市| 四子王旗| 渭源县| 五常市| 克拉玛依市| 石狮市| 时尚| 惠水县| 浮梁县| 甘谷县| 浏阳市| 敖汉旗| 灵宝市|