如何對防排煙系統中的部件進行安裝與檢測?
防煙排煙系統的安裝按照經批準的施工圖、設計說明書等設計文件進行,主要內容包括風管、部件和風機等主要設備的安裝檢測與調試。
1.排煙防火閥
(1)型號、規格及安裝的方向、位置應符合設計要求。
(2)閥門應順氣流方向關閉,防火分區隔墻兩側的防火閥,距墻端面不應大于200mm。
(3)手動和電動裝置應靈活、可靠,閥門關閉嚴密。
(4)應設獨立的支吊架,當風管采用不燃材料防火隔熱時,閥門安裝處應有明顯標識。
檢查數量:各系統按不小于30%檢查。
檢查方法:尺量檢查、直觀檢查及動作檢查。
2.送風口、排煙閥(口)
(1)安裝位置應符合標準和設計要求,并應固定牢靠,表面平整、不變形,調節靈活。
(2)排煙口距可燃物或可燃構件的距離不應小于1.5m。
檢查數量:各系統按不小于30%檢查。
檢查方法:尺量檢查、直觀檢查。
3.常閉送風口、排煙閥(口)
手動驅動裝置應固定安裝在明顯可見、距樓地面1.3-1.5m的便于操作的位置,預埋套管不得有死彎及癟陷,手動驅動裝置操作應靈活。
檢查數量:各系統按不小于30%檢查。
檢查方法:尺量檢查、直觀檢查及操作檢查。
264防煙排煙系統是如何構成的?:防煙排煙系統是如何構成的?防煙系統設置形式樓梯間正壓。機械排煙系統的排煙量與防煙分區有著直接的關系。高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。防煙排煙系統:防煙排煙系統是建筑物內設置的用以控制煙氣運動,或通過采用機械加壓送風方式阻止火災煙氣侵入樓梯間、前室、避難層(間)等空間的系統;排煙系統是指采用自然排煙或機械排煙的方式。
612如何對消防給水系統中消防水泵進行安裝調試?:消防水泵是指專用消防水泵或達到國家標準《消防泵性能要求和試驗方法》GB 6245的普通清水泵。除小型管道泵可以將水泵直接安裝在管道上而不做基礎外,大多數水泵的安裝需要設置混凝土基礎。將水泵安裝在減振臺座上。應先安裝水泵再安裝電動機。將水泵吊裝放置在水泵基礎上;無隔振安裝應比水泵機組底座四周各寬出100~150mm;有隔振安裝應較水泵隔振臺座四周各寬出150mm。(5)水泵機組基礎的頂面標高。
219防排煙系統的風機的安裝與檢測是如何進行的?:防排煙系統的風機的安裝與檢測是如何進行的?防煙排煙系統的安裝按照經批準的施工圖、設計說明書等設計文件進行,主要內容包括風管、部件和風機等主要設備的安裝檢測與調試。(2)送風機的進風口不應與排煙風機的出風口設在同一面上。送風機的進風口與排煙風機的出風口應分開布置,送風機的進風口應設置在排煙出口的下方,(3)風機外殼至墻壁或其他設備的距離不應小于600mm。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料