下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
如何對城市消防遠程監控系統進行安裝與調試?
城市消防遠程監控系統是結合當代最先進的火災報警技術、信息通訊及網絡技術、計算機控制技術和多媒體顯示技術、通過公用(單位)電話網絡、局域/廣域網絡、無線GPRS/CDMA網絡等多種傳輸方式,實時采集監控現場的各類報警信號、故障信號、圖像信息,并及時可靠地將上述信息傳送到遠程的報警檢測中心的設備。
一、組件安裝
用戶信息傳輸裝置應設置在聯網用戶的消防控制室內,聯網用戶未設置消防控制室時,用戶信息傳輸裝置應設置在有人值班的場所。用戶信息傳輸裝置在墻上安裝時,其底邊距地(樓)面高度宜為1.3~1.5m,其靠近門軸的側面距墻不應小于0.5m,正面操作距離不應小于1.2m;落地安裝時,其底邊宜高出地(樓)面0.1~0.2m。引入用戶信息傳輸裝置的電纜或導線,應符合下列要求:

(1)配線應整齊,不宜交叉,并應固定牢靠。
(2)電纜芯線和所配導線的端部,均應標明編號,并與圖紙一致,字跡應清晰且不易褪色。
(3)端子板的每個接線端,接線不得超過2根。
(4)電纜芯和導線,應留有不小于200mm的余量。
(5)導線應綁扎成束。
(6)導線穿管、線槽后,應將管口、槽口封堵。
二、系統調試
城市消防遠程監控系統正式投入使用前,應對系統及系統組件進行調試。系統在各項功能調試后進行試運行,試運行時間不少于1個月。系統的設計文件和調試記錄等文件要形成技術文檔,存儲備查。
用戶信息傳輸裝置調試:
將用戶信息傳輸裝置與建筑消防設施(如火災自動報警系統、報警按鈕、自動觸發裝置)以及報警傳輸網絡相連,并接通電源。
(1)自檢功能和操作級別。
(2)手動報警功能,用戶信息傳輸裝置應能在10s內將手動報警信息傳送至監控中心。傳輸期間,應發出手動報警狀態光信號,該光信號應在信息傳輸成功后至少保持5min。檢查監控中心接收火災報警信息的完整性。
(3)模擬火災報警(模擬建筑消防設施的各種狀態),檢查用戶信息傳輸裝置接收火災報警信息的完整性,該傳輸裝置應在10s內將信息傳輸至監控中心。在傳輸火災報警信息期間,應發出指示火災報警信息傳輸的光信號或信息提示。該光信號應在火災報警信息傳輸成功或火災自動報警系統復位后至少保持5min。
(4)模擬建筑消防設施的各種狀態,檢查用戶信息傳輸裝置接收信息的完整性,該裝置應在10 s內將信息傳輸至監控中心。在傳輸建筑消防設施運行狀態信息期間,應發出指示信息傳輸的光信號或信息提示,該光信號應在信息傳輸成功后至少保持5 min。
(5)同時模擬火災報警和建筑消防設施運行狀態,檢查監控中心接收信息的順序是否體現火警優先原則。
239消防控制室與消防水泵房如何進行平面布置?:消防控制室與消防水泵房如何進行平面布置?
612如何對消防給水系統中消防水泵進行安裝調試?:消防水泵是指專用消防水泵或達到國家標準《消防泵性能要求和試驗方法》GB 6245的普通清水泵。除小型管道泵可以將水泵直接安裝在管道上而不做基礎外,大多數水泵的安裝需要設置混凝土基礎。將水泵安裝在減振臺座上。應先安裝水泵再安裝電動機。將水泵吊裝放置在水泵基礎上;無隔振安裝應比水泵機組底座四周各寬出100~150mm;有隔振安裝應較水泵隔振臺座四周各寬出150mm。(5)水泵機組基礎的頂面標高。
673如何對集中控制型系統的系統功能進行調試?:應急照明配電箱應保持主電源輸出。(1)集中電源、應急照明配電箱配接的所有非持續型照明燈的光源應應急點亮,燈具持續應急點亮時間應符合設計文件的規定,(1)該區域所有非持續型照明燈的光源應應急點亮。該區域所有燈具的光源應自動恢復原工作狀態。(1)應急照明控制器應發出系統自動應急啟動信號,(2)系統內所有的非持續型照明燈的光源應應急點亮。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:122020-05-27
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料