如何對水噴霧系統各組件進行檢測驗收?
水噴霧滅火系統是指由水源、供水設備、管道、雨淋閥組、過濾器和水霧噴頭等組成的系統。對水噴霧系統各組件進行檢測驗收時應注意以下幾點:
1.報警閥組驗收
(1)報警閥組的各組件應符合產品標準要求。
(2)報警閥安裝地點的常年溫度不應小于4℃。
(預作用與雨淋閥組安裝地點要求4℃ )
(3)水力警鈴的設置位置應正確。測試時,水力警鈴噴嘴處壓力不應小于0.05 MPa,且距水力警鈴3 m遠處警鈴聲聲強不應小于70 dB。
(4)打開手動試水閥或電磁閥時,報警閥組動作應可靠。
(5)控制閥均應鎖定在常開位置。
(6)與火災自動報警系統的聯動控制應符合設計要求。
2.噴頭驗收
(1)噴頭設置場所、型號、規格等應符合設計要求。
(2)噴頭安裝間距,以及噴頭與障礙物的距離應符合設計要求。
(3)各種不同規格的噴頭均應有一定數量的備用品,其數量不應小于安裝總數的1%,且每種備用噴頭不應少于5個(教材有誤)。
3.水泵接合器數量及進水管驗收
水泵接合器數量及進水管位置應符合設計要求,消防水泵接合器應進行充水試驗,且系統最不利點的壓力、流量應符合設計耍求。
612如何對消防給水系統中消防水泵進行安裝調試?:消防水泵是指專用消防水泵或達到國家標準《消防泵性能要求和試驗方法》GB 6245的普通清水泵。除小型管道泵可以將水泵直接安裝在管道上而不做基礎外,大多數水泵的安裝需要設置混凝土基礎。將水泵安裝在減振臺座上。應先安裝水泵再安裝電動機。將水泵吊裝放置在水泵基礎上;無隔振安裝應比水泵機組底座四周各寬出100~150mm;有隔振安裝應較水泵隔振臺座四周各寬出150mm。(5)水泵機組基礎的頂面標高。
173如何對防排煙系統中的部件進行安裝與檢測?:如何對防排煙系統中的部件進行安裝與檢測?防煙排煙系統的安裝按照經批準的施工圖、設計說明書等設計文件進行,主要內容包括風管、部件和風機等主要設備的安裝檢測與調試。(1)型號、規格及安裝的方向、位置應符合設計要求,(3)手動和電動裝置應靈活、可靠。閥門安裝處應有明顯標識:尺量檢查、直觀檢查及動作檢查,(1)安裝位置應符合標準和設計要求,各系統按不小于30%檢查。
718應如何對自噴系統的報警閥組進行年度檢測?:應如何對自噴系統的報警閥組進行年度檢測?濕式報警閥組、干式報警閥組、預作用裝置、雨淋報警閥組等按照其組件檢測和功能測試兩項內容進行檢測。濕式報警閥組功能按照下列要求進行檢測,水流指示器、濕式報警閥、壓力開關應及時動作,(4)消防控制設備準確接受并顯示水流指示器、壓力開關及消防水泵的反饋信號,干式報警閥組功能按照下列要求進行檢測。