下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
泡沫滅火設施檢查與維護保養案例分析的思考題、答案及解析是什么?
本案例主要分析的是進場檢驗、發泡倍數的測量方法和系統維護管理。
泡沫滅火系統是指由一整套設備和程序組成的滅火措施。
注冊消防工程師考試-消防安全案例分析-泡沫滅火設施檢查與維護保養案例分析的思考題20200617095331826.png)
下面我們以注冊消防工程師考試十二道例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
(一)單項選擇題
1.本案例在測定泡沫混合液的混合比時應采用的便捷方法是( )。
A.電度法
B.折射指數法
C.流量計法
D.成分分析法
【答案】A
2.利用泡沫消火栓進行噴水試驗時, 主要檢測的項目是( )。
A.泡沫槍進口壓力
B.泡沫消火栓的進口壓力
C.泡沫消火栓的射程
D.泡沫液發泡倍數
【答案】A
3.本案例使用的泡沫槍是屬于( )。
A.非吸氣型噴射裝置
B.射水裝置
C.吸氣型泡沫產生裝置
D.泡沫混合裝置
【答案】C
【解析】吸氣型泡沫產生裝置:利用文丘里管原理,將空氣吸入泡沫混合液中并混合產生泡沫,然后將泡沫以特定模式噴出的裝置。如泡沫產生器、泡沫槍、泡沫炮、泡沫噴頭等。
非吸氣型噴射裝置:無空氣吸入口,使用水成膜等泡沫混合液,其噴射模式類似于噴水的裝置,如水槍、水炮、灑水噴頭等。
4.本案例的泡沫混合液混合比的檢測應從( )處取樣。
A.立管清渣口
B.試驗檢測口
C.泡沫槍
D.泡沫栓出口
【答案】B
【解析】在固定式泡沫滅火系統的泡沫混合液主管道上應留出泡沫混合液流量檢測儀器的安裝位置;在泡沫混合液管道上應設置試驗檢測口;在防火堤外側最不利和最有利水力條件處的管道上,宜設置供檢測泡沫產生器工作壓力的壓力表接口。
(二)多項選擇題
1.本案例噴泡沫試驗時應進行的檢測項目有( )。
A.泡沫槍的進口壓力和射程
B.泡沫混合液的混合比
C.泡沫混合液的發泡倍數
D.泡沫混合液輸送到最不利儲罐的時間
E.系統從噴水至噴泡沫的轉換時間
【答案】BCD
2.本案例在進行系統噴水試驗時除檢測指標外, 試驗?zāi)康倪€有( )。
A.檢查管道組件的耐壓能力
B.檢查管道是否通暢
C.檢查泡沫槍的流量是否符合
D.檢查泵能否準確啟動
E.檢查閥門能否啟閉靈活,遠控閥門能否可靠控制
【答案】BDE
3.本案例在測定發泡倍數時所需的設備器具有( )。
A.秒表
B.臺秤(電子秤)
C.PC8泡沫發生器
D.PQ8泡沫槍
E.量桶和刮板各一個
【答案】BDE
(三)判斷題
1.在進行噴水試驗時, 比例混合器不能投入工作, 消防水不應進入比例混合器。( )
【答案】×
2.本案例的泡沫槍在進行噴水試驗時, 其出口壓力和射程應符合設計要求。( )
【答案】×
3.輸送泡沫液的管道應采用不銹鋼管。( )
【答案】√
4.泡沫滅火系統的噴水試驗不屬于功能試驗, 所以維保期間不作此項試驗。( )
【答案】√
(四)分析題
本案例的年(月)檢程序中遺漏了什么重要檢查項目?
【答案】泡沫滅火系統在調試前應對系統的所有組件、設施、管道及管件進行全面檢查,這是調試的基本要求,特別是罐區防火堤內的泡沫混合液立管及其組件應進行檢查和清渣,檢查金屬軟管有無損傷,清渣時用木錘敲打管壁,讓銹渣脫落,打開立管底部的盲板或閥門,讓銹渣排出,清掃完畢使系統復原,因為防火堤內的管道、設備一般不參與試驗,不能進行沖洗,如不事前檢查,容易漏檢。
872來掌握泡沫滅火設施檢測與驗收案例分析的思考題:來掌握泡沫滅火設施檢測與驗收案例分析的思考題
250滅火器配置驗收與檢查案例分析的思考題及答案是什么?:滅火器配置驗收與檢查案例分析的思考題及答案是什么?本案例主要分析下列的是滅火器的安裝要求、滅火器配置驗收、滅火器的檢查、滅火器的送修和滅火器的報廢。2.滅火器的配置、外觀等應按規范的要求( )進行一次檢查:1.嚴重危險級場所的計算單元的最小需配滅火級別應增大1.3倍3.推車式滅火器的最大保護距離是相同火災危險等級的手提式滅火器的2倍請指出本案例中滅火器配置存在的問題(1)在同一滅火器配置單元內
162火災自動報警設施檢查與維護保養案例分析的思考題及答案是什么?:火災自動報警設施檢查與維護保養案例分析的思考題及答案是什么?本案例主要分析的是消防控制室、系統的供電設計、火災警報的聯動控制設計、系統設備的設置、系統的驗收和系統的使用和維護。2.每季度應對主電源和備用電源進行( )次自動切換試驗。每年應對火災自動報警系統下列功能進行檢查和試驗A.采用專用檢測儀器對所安裝的全部火災探測器和手動報警按鈕進行至少1次試驗C.對全部消防電話的通話進行至少一次試驗
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料