火災自動報警設施檢查與維護保養案例分析的思考題及答案是什么?
本案例主要分析的是消防控制室、系統的供電設計、火災警報的聯動控制設計、系統設備的設置、系統的驗收和系統的使用和維護。
注冊消防工程師考試-消防安全案例分析-火災自動報警設施檢查與維護保養案例分析的思考題20200618104126235.png)
下面我們以注冊消防工程師考試五道例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
(一)單項選擇題
1.點型感煙火災探測器應根據產品說明書的要求定期清洗、標定。產品說明書沒有明確要求的,應在投入運行2年后,每隔( )清洗、標定一次。
A.半年
B.一年
C.二年
D.三年
【答案】D
2.每季度應對主電源和備用電源進行( )次自動切換試驗。
A.1-3
B.2-3
C.2
D.4
【答案】A
3.每( )對所安裝的全部探測器和手動報警裝置試驗至少1次。
A.月
B.季度
C.年
D.兩年
【答案】C
(二)多項選擇題
每年應對火災自動報警系統下列功能進行檢查和試驗,并填寫相應的記錄。( )
A.采用專用檢測儀器對所安裝的全部火災探測器和手動報警按鈕進行至少1次試驗
B.用自動或手動方式檢查室內消火栓,自動噴水滅火系統控制設備的控制顯示功能
C.對全部消防電話的通話進行至少一次試驗
D.對強制切斷非消防電源功能進行試驗
E.對50%的消防電話的通話進行至少一次試驗
【答案】ABCD
(三)分析題
簡述本案例中每季度應對火災自動報警系統的哪些功能檢查和試驗?
【答案】
1)采用專用檢測儀器分期分批對探測器的動作及確認燈顯示進行試驗。
2)對火災警報裝置的聲光顯示進行試驗。
3)對水流指示器、壓力開關等報警功能、信號顯示進行試驗。
4)對主電源和備用電源進行1~3次自動切換試驗。
5)用自動或手動方式,檢查自動噴水滅火系統、消火栓系統、加壓風口電動控制裝置、風機、防火卷簾等控制設備的控制和顯示功能。
6)檢查電梯迫降功能。
7)在消防控制室進行對講通話試驗。
1176帶你了解自動噴水滅火系統檢查與維護保養案例分析的思考題:帶你了解自動噴水滅火系統檢查與維護保養案例分析的思考題
1051帶你學習室內消火栓系統檢查與維護保養案例分析的思考題:帶你學習室內消火栓系統檢查與維護保養案例分析的思考題
161消防應急照明和疏散指示標志檢查與維護保養案例分析的思考題及答案是什么?:消防應急照明和疏散指示標志檢查與維護保養案例分析的思考題及答案是什么?1.應急照明與疏散指示系統的定期維護保養周期。2.高危險區域使用的應急照明與疏散指示系統。消防應急照明和疏散指示系統日常檢查內容包括( )。A.檢查消防應急燈具、應急照明配電箱的工作狀態B.檢查消防應急燈具外觀結構是否有破損C.檢查消防應急標志燈具疏散指示方向是否有變化D.檢查消防應急照明燈具是否有故障
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料