一、情景描述
某石油儲備庫最大原油儲罐為10m3的外浮頂油罐,油罐直徑80m,罐高21.80m,儲罐保護采用固定式低倍數泡沫滅火系統和冷卻水系統。低倍數泡沫滅火系統采用質量分數為6%水成膜泡沫混合液,罐壁頂噴放,冷卻水環管布置在二道抗風圈和三道加強圈的下側,總計流量為215L/s,共有噴頭744只,低倍數泡沫滅火系統采用12個PC8泡沫產生器均布在儲罐壁頂部,泡沫混合液供給強度為12.50L/(min·m2),連續供給時間為30min。
另在罐區設3支PQ8泡沫槍撲滅流散火災,罐區泡沫混合液設計流量為120L/s,儲備庫設泡沫消防泵站和泡沫站,能夠保證在泡沫液泵啟動后能在5min內將泡沫混合液輸送到最遠的保護對象,泡沫站內設有不銹鋼泡沫儲罐和泡沫液泵,平衡式比例混合裝置。泡沫液儲存量:撲滅油罐火需10.40m3,泡沫槍需2.60m3,充滿管網所需3.60m3,另考慮一定備用量,故不銹鋼泡沫液罐儲存泡沫液共計24m3。
施檢查與維護保養案例分析的主要知識點20200617085820530.png)
消防維保單位應業主要求對油罐泡沫滅火系統進行一次調試和維修保養。調試人員經對系統技術文件和操作規程進行研究,并向使用管理單位了解運行情況后,編制了檢查調試方案,經管理單位同意后予以實施。
(1)檢查消防水源和消防供水設備,系統供水管網的工作狀態和閥門啟閉狀態是否符合試驗方案要求。
(2)檢查泡沫液儲存供給設備的工作狀態符合試驗方案要求。
(3)檢查泡沫混合液的供給設備及管網的工作狀態是否符合試驗方案要求。
(4)選定最不利儲罐作為試驗對象,檢查各閥的啟閉狀態是否符合試驗方案要求。試驗方案要求噴放泡沫時采用泡沫槍,因此,在泡沫消火栓處連接消防水帶和PQ8泡沫槍一支,并在泡沫混合液干管上的壓力表接口處安裝彈簧壓力表,并檢查該干管上的控制閥是否啟閉靈活和處于工作狀態。
(5)檢查各遠程控制閥的控制功能是否符合要求。
(6)檢查所有消防水泵、泡沫液泵的動力源及備用動力之間的切換是否準確可靠。
(7)關閉各消防泵的出口閥,打開回流閥,采用自動和手動方式對各泵進行啟動試驗。
(8)對消防泵及其備用泵進行自切互投試驗,試驗完成后依次將泵的控制柜及閥門復位。
(9)打開相關閥門, 保證消防水供至試驗對象的泡沫槍, 進行以手動和自動控制方式的噴水試驗, 不進行噴泡沫試驗的區域的閥門應關閉,噴泡沫試驗后將泡沫混合液管內余水排盡,噴泡沫試驗時檢查泡沫槍的進口壓力和射程應符合要求。
(10)進行噴泡沫試驗的相關閥門應處于準工作狀態, 為了減少沖洗麻煩, 應盡可能縮小泡沫混合液充入管網的范圍, 并以手動和自動方式進行噴泡沫試驗, 試驗時泡沫混合液不得充入防火堤內管道和與試驗無關的管網。
(11)噴泡沫試驗后應及時沖洗管道, 凡是泡沫混合液充入過的管段均應沖洗干凈, 并將系統上的各閥復原至準工作狀態。
二、案例說明
本案例主要分析下列內容:
(一)進場檢驗。
(二)發泡倍數的測量方法。
(三)系統維護管理。
92消防應急照明和疏散指示標志檢查與維護保養案例分析的主要知識點是什么?:消防應急照明和疏散指示標志檢查與維護保養案例分析的主要知識點是什么?樓內安裝自帶電源非集中控制型消防應急照明和疏散指示系統,其中18W應急照明燈30只,3W應急照明燈8只,安全出口標志燈12只,單向懸掛應急標志燈16只,單向壁掛應急標志燈48只。工程實物照片如圖2-40-1所示,應急照明配電箱安裝在每一層的樓層配電間,正常工作時燈具由應急照明配電箱供電。應急工作時由自帶的蓄電池供電。
350火災自動報警設施檢查與維護保養案例分析的主要知識點是什么?:火災自動報警設施檢查與維護保養案例分析的主要知識點是什么?所有重要消防用電設備均采用雙路電源供電并在末端設自動切換。消防控制室設置蓄電池作為備用電源,火災自動報警系統接地利用大樓綜合接地裝置作為接地極,火災自動報警系統采用二總線制。系統由光電感煙探測器、感溫火災探測器、手動報警按鈕、火災聲光報警器、火災顯示盤和火災報警控制器組成,消防控制室可顯示消防水池和消防水箱的水位信息。
94拓展建筑消防設施維護管理案例分析的主要知識點是什么?:拓展建筑消防設施維護管理案例分析的主要知識點是什么?設有火災自動報警及其聯動控制系統、自動噴淋系統、消火栓系統、送風排煙系統、電梯迫降及非消防用電切除系統等幾大功能系統。其中火災自動報警及其聯動控制系統為各系統的樞紐及其控制中心,大樓物業將消防日常維護管理委托給一家有資質的檢測維保機構,維保公司立即組織各部門負責人、工程技術人員召開專題會議,進行技術、安全交底等工作。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料