氣體滅火設施檢測與驗收案例分析的思考題、答案及解析是什么?
本案例主要分析的是系統工作原理、系統設計要求、系統組件設置、操作與控制安全要求、系統組件安裝和系統調試。
下面我們以注冊消防工程師考試十道例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
(一)單項選擇題
1.《氣體滅火系統施工及驗收規范》(GB50263-2007)規定,氣體滅火系統選擇閥操作手柄應安裝在操作面一側,當安裝高度超過( )時應采取便于操作的措施。
A.1.50m
B.1.70m
C.1.80m
D.2m
【答案】B
2.根據《氣體滅火系統施工及驗收規范》(GB 50263-2007)中關于進場檢驗的規定,同一規格的滅火劑儲存容器,其高度差不宜超過( )。
A.15mm
B.20mm
C.18mm
D.22mm
【答案】B
3.根據《氣體滅火系統施工及驗收規范》(GB 50263-2007)規定,氣體滅火系統的材料進場檢驗時,對管材、管道連接件的品種、規格、性能等檢查數量和檢查方法是( )。
A.檢查數量:全數檢查。檢查方法:現場取樣送法定檢驗機構檢驗
B.檢查數量:20%抽查。檢查方法:核查出廠合格證與質量檢驗報告
C.檢查數量:30%抽查。檢查方法:核查出廠合格證與質量檢驗報告
D.檢查數量:全數檢查。檢查方法:核查出廠合格證與質量檢驗報告
【答案】D
(二)多項選擇題
1.檢查管材、管道連接件的外觀質量主要查看( )。
A.鍍鋅層是否有脫落、破損等缺陷
B.螺紋連接管道連接件是否有缺紋、斷紋等現象
C.法蘭盤密封面是否有缺損、裂痕
D.密封墊片是否完好無劃痕
E.是否涂刷防銹漆
【答案】ABCD
2.氣體滅火系統的啟動方式一般有( )。
A.自動啟動
B.電動啟動
C.手動啟動
D.氣動啟動
E.機械應急啟動
【答案】ACE
3.氣體滅火系統模擬噴氣試驗調試時,應符合下列( )規定。
A.試驗氣體能噴入被試防護區內,且應能從被試防護區的每個噴嘴噴出
B.有關控制閥門工作正常
C.有關聲、光報警信號正確
D.儲瓶間內設備和對應防護區內的滅火劑輸送管道無明顯晃動和機械性損傷
E.防護區相關防火閥能聯動關閉
【答案】ABCD
4.氣體滅火系統功能驗收模擬自動啟動試驗時,應符合下列( )規定。
A.指示燈泡顯示正常或壓力表測定的氣壓足以驅動容器閥和選擇閥
B.有關聲、光報警裝置均能發出符合設計要求的正常信號
C.有關控制閥門工作正常
D.有關的聯動設備動作正確,符合設計要求
E.防護區內非消防用電被聯動強切
【答案】ABD
5.防護區劃分符合規定的有:( )。
A.防護區宜以單個封閉空間劃分;同一區間的頂棚層和地板下需同時保護時,可合為一個防護區
B.防護區宜以單個封閉空間劃分;同一區間的頂棚層和地板下需同時保護時,不可合為一個防護區
C.采用預制滅火系統時,一個防護區的面積不宜大于500m2,且容積不宜大于1600m3
D.采用管網滅火系統時,一個防護區的面積不宜大于800m2,且容積不宜大于3600m3
E.采用管網滅火系統時,一個防護區的面積不宜大于1000m2,且容積不宜大于3000m3
【答案】ACD
(三)分析題
1.氣體滅火系統的功能驗收一般包括哪些步驟?
【答案】包括:系統模擬啟動試驗、模擬噴氣試驗、對設有滅火劑備用量的系統進行模擬切換操作試驗、對主備電源進行切換試驗。
2.請指出本案例圖2-29-1、圖2-29-2中的問題?
2-29-1、圖2-29-2見下圖:

【答案】圖2-29-1、圖2-29-2:容器閥被腐蝕(鋼瓶頂部也有銹蝕),為保證滅火系統的安全運行,應當重新評估運行環境,并采取防護措施。儲氣瓶的壓力指示器已顯示儲氣瓶壓力明顯不足,應當盡快維修,并查明原因。
250滅火器配置驗收與檢查案例分析的思考題及答案是什么?:滅火器配置驗收與檢查案例分析的思考題及答案是什么?本案例主要分析下列的是滅火器的安裝要求、滅火器配置驗收、滅火器的檢查、滅火器的送修和滅火器的報廢。2.滅火器的配置、外觀等應按規范的要求( )進行一次檢查:1.嚴重危險級場所的計算單元的最小需配滅火級別應增大1.3倍3.推車式滅火器的最大保護距離是相同火災危險等級的手提式滅火器的2倍請指出本案例中滅火器配置存在的問題(1)在同一滅火器配置單元內
586泡沫滅火設施檢查與維護保養案例分析的思考題、答案及解析是什么?:本案例主要分析的是進場檢驗、發泡倍數的測量方法和系統維護管理。1.本案例在測定泡沫混合液的混合比時應采用的便捷方法是( ),2.利用泡沫消火栓進行噴水試驗時。【解析】吸氣型泡沫產生裝置,4.本案例的泡沫混合液混合比的檢測應從( )處取樣,【解析】在固定式泡沫滅火系統的泡沫混合液主管道上應留出泡沫混合液流量檢測儀器的安裝位置,在泡沫混合液管道上應設置試驗檢測口。
175火災自動報警設施檢測與驗收案例分析的思考及答案是什么?:火災自動報警設施檢測與驗收案例分析的思考及答案是什么?本案例主要分析的是系統形式的選擇和設計要求、報警區域和探測區域的劃分、火災探測器的選擇、系統布線、系統的調試和系統的驗收。D.檢驗報告,4.火災探測器和手動報警按鈕安裝數量在100只以下者,【解析】實際安裝數量在100只以下者每個回路按實際安裝數量10%~20%的比例進行抽驗火災自動報警系統驗收判定標準規定的A類不合格包括( )
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料