下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360
請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
滅火器配置驗收與檢查案例分析的思考題及答案是什么?
本案例主要分析下列的是滅火器的安裝要求、滅火器配置驗收、滅火器的檢查、滅火器的送修和滅火器的報廢。
下面我們以注冊消防工程師考試十道例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
(一)填空題
1.不能撲滅固體物質火災的干粉滅火器是( )干粉滅火器。
【答案】碳酸氫鈉(BC)
2.設置安裝的手提式滅火器,其頂部離地面高度不應大于( )m。
【答案】1.50
(二)單項選擇題
1.在A類火災的中危險級場所,手提式滅火器的最大保護距離是( )m。
A.30
B.25
C.20
D.15
【答案】C
2.滅火器的配置、外觀等應按規范的要求( )進行一次檢查。
A.每半月
B.每個月
C.每半年
D.每一年
【答案】B
(三)多項選擇題
1.存在( )或符合其他維修條件的滅火器應及時進行維修。
A.機械損傷
B.明顯銹蝕
C.滅火劑泄漏
D.被開啟使用過
E.出廠期滿2 年
【答案】ABCD
2.( )配置的滅火器,應按規范的要求每半月進行一次檢查。
A.候車(機、船)室
B.歌舞娛樂放映游藝等人員密集的公共場所
C.設有集中空調、電子計算機、復印機等設備的辦公樓
D.堆場、罐區、石油化工裝置區
E.加油站、鍋爐房、地下室
【答案】ABDE
(四)判斷題
1.嚴重危險級場所的計算單元的最小需配滅火級別應增大1.3倍。( )
【答案】×
2.為了防止滅火器被盜竊或挪用,滅火器箱可以上鎖。( )
【答案】×
3.推車式滅火器的最大保護距離是相同火災危險等級的手提式滅火器的2倍。( )
【答案】√
(五)分析題
請指出本案例中滅火器配置存在的問題。
【答案】存在的問題主要有:
(1)在同一滅火器配置單元內,采用了磷酸銨鹽(ABC)干粉滅火器和碳酸氫鈉(BC)干粉滅火器這兩種滅火劑不相容的滅火器。
(2)在A類火災場所配置了不能撲滅A 類火災的碳酸氫鈉(BC)干粉滅火器。
(3)MFZ/ABC4手提式磷酸銨鹽(ABC)干粉滅火器的A類滅火級別為2A,達不到A 類火災場所滅火器的最低配置基準中規定的嚴重危險級的單具滅火器最小配置滅火級別為3A的要求。
(4)現場的滅火器壓力指示器指針處于紅區范圍內,應處于綠色區范圍內方屬正常。
(5)干粉滅火器出廠時間已超過10年報廢期限,應予以報廢。
(6)維保單位把維修合格證貼在銘牌上,難以識別滅火器的型號規格。
250
滅火器配置驗收與檢查案例分析的思考題及答案是什么?:滅火器配置驗收與檢查案例分析的思考題及答案是什么?本案例主要分析下列的是滅火器的安裝要求、滅火器配置驗收、滅火器的檢查、滅火器的送修和滅火器的報廢。2.滅火器的配置、外觀等應按規范的要求( )進行一次檢查:1.嚴重危險級場所的計算單元的最小需配滅火級別應增大1.3倍3.推車式滅火器的最大保護距離是相同火災危險等級的手提式滅火器的2倍請指出本案例中滅火器配置存在的問題(1)在同一滅火器配置單元內
174
滅火器配置驗收與檢查案例分析的主要知識點是什么?:滅火器配置驗收與檢查案例分析的主要知識點是什么?是可能發生固體物質火災為主的滅火器配置場所,其大雄殿配置有推車式干粉滅火器。周圍過道和用房配置有MFZABC4手提式磷酸銨鹽(ABC)干粉滅火器,一個設置點配置了一具M(jìn)FTZABC20推車式磷酸銨鹽(ABC)干粉滅火器。另一個設置點配置了一具M(jìn)FTZ20推車式碳酸氫鈉(BC)干粉滅火器。發現所配置的滅火器中有2000年生產出廠的產品。
586
泡沫滅火設施檢查與維護保養案例分析的思考題、答案及解析是什么?:本案例主要分析的是進場檢驗、發泡倍數的測量方法和系統維護管理。1.本案例在測定泡沫混合液的混合比時應采用的便捷方法是( ),2.利用泡沫消火栓進行噴水試驗時。【解析】吸氣型泡沫產生裝置,4.本案例的泡沫混合液混合比的檢測應從( )處取樣,【解析】在固定式泡沫滅火系統的泡沫混合液主管道上應留出泡沫混合液流量檢測儀器的安裝位置,在泡沫混合液管道上應設置試驗檢測口。
00:50
2020-05-28
02:31
2020-05-28
00:52
2020-05-27
07:12
06:06
2020-05-22
微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料