干粉滅火系統組件的安裝與技術檢測是怎樣的?
干粉滅火系統的安裝應按照相應的技術標準、質量管理體系和施工質量檢驗制度進行,并對施工全過程進行質量控制。在系統組件安裝完成后,還需由建設單位組織委托相應資質的消防設施檢測機構進行檢測,以判斷系統安裝是否符合相關技術標準。
一、干粉儲存容器
干粉儲存容器在安裝前需核對其安裝位置符合設計圖紙要求,周邊要留操作空間及維修間距;干粉儲存容器的支座應與地面固定,并做防腐處理;且安裝地點避免潮濕或高溫環境,不受陽光直接照射。
在安裝時,要注意安全防護裝置的泄壓方向不能朝向操作面;壓力顯示裝置方便人員觀察和操作;閥門便于手動操作。
二、干粉輸送管道(同氣體)
1.采用螺紋連接時,管材采用機械切割;螺紋不得有缺紋和斷紋等現象;螺紋連接的密封材料均勻附著在管道的螺紋部分,擰緊螺紋時,避免將填料擠入管道內;安裝后的螺紋根部有2~3扣外露螺紋,連接處外部清理干凈并做防腐處理。
2.采用法蘭連接時,襯墊不能凸入管內,其外邊緣宜接近螺栓孔,不能放雙墊或偏墊。
3.防腐處理的無縫鋼管不采用焊接連接,與選擇閥等個別連接部位需采用法蘭焊接連接時,要對被焊接損壞的防腐層進行二次防腐處理。
4.管道末端采用防晃支架固定,支架與末端噴頭間的距離不大于500mm。
三、噴頭
在安裝噴頭前,須逐個核對噴頭型號、規格及噴孔方向是否符合設計要求。當安裝在吊頂下時,噴頭如果沒有裝飾罩,其連接管的管端螺紋不能露出吊頂;如果帶有裝飾罩,裝飾罩應緊貼吊頂安裝。另外,噴頭在安裝時還應設有防護裝置,以防灰塵或異物
堵塞。
對于儲壓型干粉滅火系統,當采用全淹沒滅火系統時,噴頭的最大安裝高度不應大于7 m;當采用局部應用滅火系統時,噴頭的最大安裝高度不應大于6 m;對于儲氣瓶型干粉滅火系統,當采用全淹沒滅火系統時,噴頭的最大安裝高度不應大于8 m;當采用局部應用滅火系統時,噴頭的最大安裝高度不應大于7m。
噴頭最大安裝高度:
560防煙排煙系統中風管的安裝與檢測是怎樣的?:(2)板材應采用咬口連接或鉚接,(3)風管應以板材連接的密封為主,(4)排煙風管的隔熱層應采用厚度不小于40mm的不燃絕熱材料。(3)金屬圓形風管、非金屬風管允許的氣體漏風量應為金屬矩形風管規定值的50%,(4)排煙風管應按中壓系統風管的規定,(1)風管的規格、安裝位置、標高、走向應符合設計要求,現場風管的安裝不得縮小接口的有效截面。薄鋼板法蘭風管應采用螺栓連接。
331干粉滅火系統的儲存裝置需符合哪些規定?:干粉滅火系統的儲存裝置需符合哪些規定?儲存裝置由干粉儲存容器、容器閥、安全泄壓裝置、驅動氣體儲瓶、瓶頭閥、集流管、減壓閥、壓力報警及控制裝置等組成:(3)安全泄壓裝置的動作壓力及額定排放量應按《干粉滅火系統及部件通用技術條件》(CB 16668-2010)執行。(4)干粉儲存容器應滿足驅動氣體系數、干粉儲存量、輸出容器閥出口干粉輸送速率和壓力的要求。
237消防設施技術檢測是怎樣的?:消防設施技術檢測是怎樣的?消防設施技術檢測、竣工驗收是各類消防設施交付使用前的重要技術保障工作,消防設施技術檢測是對消防設施的檢查、測試等技術服務工作的統稱。這里所指的技術檢測是指消防設施施工結束后,建設單位委托具有相應資質等級的消防技術檢測服務機構對消防設施施工質量進行的檢查測試工作。(1)檢查各類消防設施的設備及其組件的相關技術文件。各類消防設施的設備及其組件符合設計選型。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:122020-05-27
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料