對自動噴水滅火系統調試有什么要求?
幫考網校2020-06-16 17:16
精選回答

對自動噴水滅火系統調試有什么要求

自動噴水滅火系統由灑水噴頭、報警閥組、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,以及管道、供水設施組成,并能在發生火災時噴水的自動滅火系統。由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水

1)消防水泵調試應符合下列要求:

①以自動或手動方式啟動消防水泵時,消防水泵應在55s內投入正常運行。

②以備用電源切換方式或備用泵切換啟動消防水泵時,消防水泵應在1min或2min內投入正常運行。

2)穩壓泵應按設計要求進行調試。當達到設計啟動條件時,穩壓泵應立即啟動;當達到系統設計壓力時,穩壓泵應自動停止運行:當消防主泵啟動時,穩壓泵應停止運行。

3)報警閥調試應符合下列要求:

①濕式報警閥調試時,在末端試水裝置處放水,當濕式報警閥進口水壓大于0.14 MPa、放水流量大于1L/s時,報警閥應及時啟動;帶延遲器的水力警鈴應在5~90s內發出報警鈴聲,不帶延遲器的水力警鈴應在15s內發出報警鈴聲,壓力開關應及時動作,并反饋信號。

②干式報警閥調試時,開啟系統試驗閥,報警閥的啟動時間、啟動點壓力、水流到試驗裝置出口所需時間,均應符合設計要求。

③雨淋閥調試宜利用檢測、試驗管道進行。自動和手動方式啟動的雨淋閥,應在15s之內啟動。公稱直徑大于200mm的雨淋閥調試時,應在60s之內啟動。雨淋閥調試時,當報警水壓為0.05MPa,水力警鈴應發出報警鈴聲。

4)調試過程中,系統排出的水應通過排水設施全部排走。

5)聯動試驗應符合下列要求,并按《噴規》附錄C表C.0.4的要求進行記錄:

①濕式系統的聯動試驗,啟動1只噴頭或0.94~1.5L/s的流量從末端試水裝置處放水時,水流指示器、報警閥、壓力開關、水力警鈴和消防水泵等應及時動作,并發出相應的信號。

預作用系統、雨淋系統、水幕系統的聯動試驗,可采用專用測試儀表或其它方式,對火災自動報警系統的各種探測器輸入模擬火災信號,火災自動報警控制器應發出聲光報警信號并啟動自動噴水滅火系統;采用傳動管啟動的雨淋系統、水幕系統聯動試驗時,啟動1只噴頭,雨淋閥打開,壓力開關動作,水泵啟動。

③干式系統的聯動試驗,啟動1只噴頭模擬1只噴頭的排氣量排氣,報警閥應及時啟動,壓力開關、水力警鈴動作并發出相應信號。

下面我們以注冊消防工程師考試兩道例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。

【例題·單選題】自動噴水滅火系統定期巡視檢查測試時,下列關于濕式報警閥組檢測試驗的內容及要求的說法中,錯誤的是(  )。

A.測試過程中系統排出的水應通過排水設施全部排走,濕式報警閥處的排水立管不宜小于DN75

B.開啟末端試水裝置,以1.2L/s的流量放水,水流指示器、濕式報警閥、壓力開關應動作

C.消防聯動控制器應準確接收并顯示水流指示器、壓力開關、水泵的反饋信號

D.壓力開關應直接連鎖啟動消防水泵

【答案】A

【例題·單選題】檢查自動噴水滅火系統,濕式報警閥前壓力為0.35Mpa,打開濕式報警閥組試水閥,以1.2L/s的流量放水,不帶延遲器的水力警鈴最遲在(  )s內發出報警鈴聲。

A.5

B.30

C.15

D.90

【答案】C

消防考試百寶箱離考試時間73天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

宜良县| 进贤县| 凤台县| 瓦房店市| 贺兰县| 蛟河市| 子洲县| 大庆市| 合江县| 克拉玛依市| 涟源市| 香港| 确山县| 昭通市| 汶上县| 聂荣县| 石景山区| 泸西县| 教育| 厦门市| 扶沟县| 唐河县| 禹州市| 西畴县| 巴青县| 忻城县| 平果县| 双流县| 海兴县| 固安县| 革吉县| 津市市| 十堰市| 英山县| 福鼎市| 鸡西市| 东乌珠穆沁旗| 朝阳市| 宜良县| 临西县| 琼中|