滅火器及其配置驗收案例分析的思考題及答案是什么?
本案例主要分析的是滅火器配置場所的危險等級、滅火器的選擇、滅火器的設置、滅火器的配置和滅火器的驗收。
注冊消防工程師考試-消防安全案例分析-滅火器及其配置驗收案例分析的思考題20200616102542675.png)
下面我們以注冊消防工程師考試五道例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
(一)單項選擇題
1.本案例設置滅火器場所危險等級確定為( )。
A.輕危險級
B.中危險級
C.嚴重危險級
D.特重危險級
【答案】B
2.按照該場所手提式滅火器保護距離為20m的要求,該場所至少需要設置( )個滅火器配置點。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】B
(二)多項選擇題
1.對滅火器設置地點的基本要求是( )。
A.滅火器不宜設置在潮濕或強腐蝕性地點,當必須設置時,應有相應的保護措施
B.滅火器不得設置在有視線障礙的地點
C.滅火器設置在室外時,應有相應的保護措施
D.滅火器不得設置在超出其溫度范圍的地點
E.滅火器擺放穩固,銘牌朝下
【答案】ACD
2.手提式磷酸銨鹽(ABC)干粉滅火器設置的基本要求是( )。
A.擺放應穩固,其銘牌應朝外
B.手提式滅火器宜設置在滅火器箱內或掛鉤、托架上,其頂部離地高度不應大于1.5m,底部離地高度不宜小于0.08m
C.最大保護距離不應大于20m
D.滅火器不應上鎖
E.單具滅火器滅火級別不低于2A
【答案】ABD
(三)分析題
請分析本案例滅火器配置存在哪些問題。
【答案】
1.滅火器設置點到保護區域最不利點的距離,多處會超過20m,因此滅火器設置點數量不夠,至少設置2個設置點。
2.滅火器箱箱體正面未標注英文“Fire extinguisher”字樣。
3.滅火器箱的正面右下角未設置任何銘牌。
4.滅火器頸圈僅有滅火器生產連續序號,水壓試驗壓力和生產日期印制在貼花上,未打制永久性鋼印。(附加要點,文中無相應圖)
5.滅火器箱設置在辦公室外柱子旁,從外側不能看到滅火器箱,屬于有視線障礙的設置點,但其附近未設置任何指示滅火器位置的發光標志。(附加要點,文中無相應圖)
6.滅火器壓力指示器指針在黃色區域范圍內。
250滅火器配置驗收與檢查案例分析的思考題及答案是什么?:滅火器配置驗收與檢查案例分析的思考題及答案是什么?本案例主要分析下列的是滅火器的安裝要求、滅火器配置驗收、滅火器的檢查、滅火器的送修和滅火器的報廢。2.滅火器的配置、外觀等應按規范的要求( )進行一次檢查:1.嚴重危險級場所的計算單元的最小需配滅火級別應增大1.3倍3.推車式滅火器的最大保護距離是相同火災危險等級的手提式滅火器的2倍請指出本案例中滅火器配置存在的問題(1)在同一滅火器配置單元內
300滅火器及其配置驗收案例分析的思考題及答案是什么?:本案例主要分析的是滅火器配置場所的危險等級、滅火器的選擇、滅火器的設置、滅火器的配置和滅火器的驗收。1.本案例設置滅火器場所危險等級確定為( ),該場所至少需要設置( )個滅火器配置點。1.對滅火器設置地點的基本要求是( ),A.滅火器不宜設置在潮濕或強腐蝕性地點。B.滅火器不得設置在有視線障礙的地點。D.滅火器不得設置在超出其溫度范圍的地點。
377氣體滅火設施檢測與驗收案例分析的思考題、答案及解析是什么?:氣體滅火設施檢測與驗收案例分析的思考題、答案及解析是什么?本案例主要分析的是系統工作原理、系統設計要求、系統組件設置、操作與控制安全要求、系統組件安裝和系統調試。氣體滅火系統選擇閥操作手柄應安裝在操作面一側。2.根據《氣體滅火系統施工及驗收規范》(GB 50263-2007)中關于進場檢驗的規定:3.根據《氣體滅火系統施工及驗收規范》(GB 50263-2007)規定: