帶你快速了解自動噴水滅火系統配置的內容是什么?
自動噴水滅火系統由灑水噴頭、報警閥組、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,以及管道、供水設施組成,并能在發生火災時噴水的自動滅火系統。由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。
1)根據《建筑設計防火規范》(GB 50016-2014)第8.3.3條規定,該高層建筑應設自動噴水滅火系統。根據《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》(GB50067-2014)第7.2.1條規定,停車數超過10輛的地下汽車庫應設置自動滅火系統。
2)系統設計
民用建筑和工業廠房的系統設計基本參數
火災危險等級如下圖:
噴水滅火系統配置PPT截圖120200528163409646.png)
7.1.2直立型、下垂型標準覆蓋面積灑水噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據設置場所的火災危險等級、灑水噴頭類型和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不應小于1.8m。
表7.1.2如下:
噴水滅火系統配置PPT截圖220200528163431551.png)
根據《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084-2017)規定,該建筑除商場和地下汽車庫以外其他部分的火災危險等級應為中危險級Ⅰ級,商場及地下汽車庫部分的火災危險等級應為中危險級Ⅱ級。當建筑內設有不同類型的系統或有不同危險等級的場所時,系統的設計流量應按其設計流量的最大值確定,因此,該建筑自動噴水滅火系統設計流量應按照中危險級Ⅱ級確定,其噴水強度不應低于8L/(min·m2),作用面積不應小于160m2。
自動噴水滅火系統的消防用水量應依據《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084-2017)規定,并根據噴頭布置情況經計算確定。噴頭選用流量系數K=80,公稱動作溫度高于環境最高溫度30℃,即68℃的紅色噴頭(廚房區域選取93℃的綠色噴頭)。每個濕式報警閥控制噴頭數不超過800個,該項目總建筑面積為193159.58m2 ,根據《自動噴水滅火系統設計規范》規定,中危險級Ⅱ級一個噴頭的最大保護面積為11.50m2,初步計算該建筑至少需要16797個噴頭,需設濕式報警閥至少21個。
1541帶你了解自動噴水滅火系統的聯動控制設計:帶你了解自動噴水滅火系統的聯動控制設計
971帶你掌握2018年《自動噴水滅火系統檢查與維護保養案例分析》第三題:帶你掌握2018年《自動噴水滅火系統檢查與維護保養案例分析》第三題
1176帶你了解自動噴水滅火系統檢查與維護保養案例分析的思考題:帶你了解自動噴水滅火系統檢查與維護保養案例分析的思考題
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料