下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360
請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
機械排煙系統的安裝有哪些要求?
機械排煙系統是采取排煙風機進行機械排風。據有關資料介紹,一個設計優良的機械排煙系統在火災中能排出80%的熱量,使火災現場溫度大大降低,對人員安全疏散和滅火有重要作用。機械排煙系統設在建筑物中不具備自然排煙條件的中庭,當安全通道長度超過20m時,應設機械排煙系統,在可燃物較多或經常有人停留的房間,也應設置排煙系統。
1.風管安裝
(1)金屬風管的制作和連接,應符合下列要求:
①風管采用法蘭連接時,其螺栓孔的間距不得大于150mm,矩形風管法蘭四角處應設有螺孔;
②板材應采用咬口連接或鉚接,除鍍鋅鋼板及含有復合保護層的鋼板外,板厚大于1.5mm的可釆用焊接;
③風管應以板材連接的密封為主,可輔以密封膠嵌縫或其它方法密封,密封面宜設在風管的正壓側;
④排煙風管的隔熱層應采用厚度不小于40mm的不燃絕熱材料。
(2)非金屬風管的制作和連接,采用套管連接時,套管厚度不得小于風管板材的厚度。
(3)風管應按系統類別進行強度和嚴密性檢驗。
(4)風管的安裝應符合下列條件:
①風管的規格、安裝位置、標高、走向應符合設計要求,現場風管的安裝,不得縮小接口的有效截面;
②風管接口的連接應嚴密、牢固,墊片厚度不應小于3mm,不應凸入管內和法蘭外;排煙風管法蘭墊片應為不燃材料,薄鋼板法蘭風管應釆用螺栓連接;
③風管與風機的連接宜采用法蘭連接,或采用不燃材料的柔性短管連接。當風機僅用于防煙、排煙時,不宜采用柔性連接;
④風管與風機連接若有轉彎處宜加裝導流葉片,保證氣流順暢;
⑤當風管穿越隔墻或樓板時,風管與隔墻之間的空隙,應采用水泥砂漿等不燃材料嚴密填塞;
⑥吊頂內的排煙管道應采用不燃材料隔熱,并應與可燃物保持不小于150mm的距離;
⑦風管(道)系統安裝完畢后,應按系統類別進行嚴密性檢驗,檢驗應以主、干管道為主。
2.部件安裝
(1)排煙防火閥的安裝,其閥門應順氣流方向關閉,防火分區隔墻兩側的排煙防火閥,距墻端面不應大于200mm;應設獨立的支吊架,當風管采用不燃材料防火隔熱時,閥門安裝處應有明顯標識。
(2)送風口、排煙閥或排煙口的安裝位置應符合規范和設計要求,并應固定牢靠,表面平整、不變形,調節靈活;排煙口距可燃物或可燃構件的距離不應1.5m。
(3)常閉送風口、排煙閥或排煙口的手動驅動裝置應固定安裝在明顯可見、距樓地面1.3m~1.5m之間便于操作的位置,預埋套管不得有死彎及癟陷,于動驅動裝置操作應靈活。
(4)擋煙垂壁的安裝應符合下列規定:活動擋煙垂壁與建筑結構(柱或墻)面的縫隙不應大于60mm,由兩塊或兩塊以上的擋煙垂簾組成的連續性擋煙垂壁,各塊之間不應有縫隙,搭接寬度不應小于100mm,活動擋煙垂壁的手動操作按鈕應固定安裝在距樓地面1.3m~1.5m之間便于操作、明顯可見處。
(5)排煙窗的安裝,其手動開啟機構或按鈕應固定安裝在距樓地面1.3m~1.5m之間,并應便于操作、明顯可見。
3.風機安裝
(1)風機應設在混凝土或鋼架基礎上,且不應設置減振裝置;若排煙系統與通風空調系統共用且需要設置減振裝置時,不應使用橡膠減振裝置。
(2)風機驅動裝置的外露部位應裝設防護罩;直通大氣的進、出風口應裝設防護網或采取其他安全設施,并應設防雨措施。
264
機械排煙系統中排煙管道的設置要求有哪些?:機械排煙系統中排煙管道的設置要求有哪些?或擋煙隔墻、擋煙梁)、排煙口(或帶有排煙閥的排煙口)、排煙防火閥、排煙道、排煙風機和排煙出口組成的。(1)排煙管道應采用不燃材料制作且內壁應光滑,不應采用土建風道。吊頂內的排煙管道應采用不燃燒材料進行隔熱,(3)豎向設置的排煙管道應設置在獨立的管道井內,排煙管道的耐火極限不應低于 0.50h。排煙管道井應采用耐火極限不小于1.00h的隔墻與相鄰區域分隔;
326
機械排煙系統中排煙閥(口)有哪些設置要求?:機械排煙系統中排煙閥(口)有哪些設置要求?(1)排煙口應設在防煙分區所形成的儲煙倉內。且排煙口至該防煙分區最遠點的水平距離不應超過30m,2.火災時由火災自動報警系統聯動開啟排煙區域的排煙閥或排煙口。應在現場設置手動開啟裝置,并通過吊頂上部空間進行排煙時:(1)封閉式吊頂上設置的煙氣流入口的頸部煙氣速度不宜大于1.5ms,手動開啟裝置的位置應便于操作,應在排風口或排風口所在支管處設置自動閥門。
219
防排煙系統的風機的安裝與檢測是如何進行的?:防排煙系統的風機的安裝與檢測是如何進行的?防煙排煙系統的安裝按照經批準的施工圖、設計說明書等設計文件進行,主要內容包括風管、部件和風機等主要設備的安裝檢測與調試。(2)送風機的進風口不應與排煙風機的出風口設在同一面上。送風機的進風口與排煙風機的出風口應分開布置,送風機的進風口應設置在排煙出口的下方,(3)風機外殼至墻壁或其他設備的距離不應小于600mm。
00:50
2020-05-28
02:31
2020-05-28
00:52
2020-05-27
07:12
06:06
2020-05-22
微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料