機械排煙系統的安裝有哪些要求?
幫考網校 2020-06-17 10:44
精選回答

機械排煙系統的安裝有哪些要求?

機械排煙系統是采取排煙風機進行機械排風。據有關資料介紹,一個設計優良的機械排煙系統在火災中能排出80%的熱量,使火災現場溫度大大降低,對人員安全疏散和滅火有重要作用。機械排煙系統設在建筑物中不具備自然排煙條件的中庭,當安全通道長度超過20m時,應設機械排煙系統,在可燃物較多或經常有人停留的房間,也應設置排煙系統。

1.風管安裝

1)金屬風管的制作和連接,應符合下列要求:

①風管采用法蘭連接時,其螺栓孔的間距不得大于150mm,矩形風管法蘭四角處應設有螺孔;

②板材應采用咬口連接或鉚接,除鍍鋅鋼板及含有復合保護層的鋼板外,板厚大于1.5mm的可釆用焊接

③風管應以板材連接的密封為主,可輔以密封膠嵌縫或其它方法密封,密封面宜設在風管的正壓側;

④排煙風管的隔熱層應采用厚度不小于40mm的不燃絕熱材料。

2)非金屬風管的制作和連接,采用套管連接時,套管厚度不得小于風管板材的厚度。

3)風管應按系統類別進行強度和嚴密性檢驗

4)風管的安裝應符合下列條件:

①風管的規格、安裝位置、標高、走向應符合設計要求,現場風管的安裝,不得縮小接口的有效截面;

②風管接口的連接應嚴密、牢固,墊片厚度不應小于3mm,不應凸入管內和法蘭外;排煙風管法蘭墊片應為不燃材料,薄鋼板法蘭風管應釆用螺栓連接;

③風管與風機的連接宜采用法蘭連接,或采用不燃材料的柔性短管連接。當風機僅用于防煙、排煙時,不宜采用柔性連接;

④風管與風機連接若有轉彎處宜加裝導流葉片,保證氣流順暢;

⑤當風管穿越隔墻或樓板時,風管與隔墻之間的空隙,應采用水泥砂漿等不燃材料嚴密填塞;

⑥吊頂內的排煙管道應采用不燃材料隔熱,并應與可燃物保持不小于150mm的距離;

⑦風管(道)系統安裝完畢后,應按系統類別進行嚴密性檢驗,檢驗應以主、干管道為主。

2.部件安裝

1)排煙防火閥的安裝,其閥門應順氣流方向關閉,防火分區隔墻兩側的排煙防火閥,距墻端面不應大于200mm;應設獨立的支吊架,當風管采用不燃材料防火隔熱時,閥門安裝處應有明顯標識。

2)送風口、排煙閥或排煙口的安裝位置應符合規范和設計要求,并應固定牢靠,表面平整、不變形,調節靈活;排煙口距可燃物或可燃構件的距離不應1.5m。

3)常閉送風口、排煙閥或排煙口的手動驅動裝置應固定安裝在明顯可見、距樓地面1.3m~1.5m之間便于操作的位置,預埋套管不得有死彎及癟陷,于動驅動裝置操作應靈活。

4)擋煙垂壁的安裝應符合下列規定:活動擋煙垂壁與建筑結構(柱或墻)面的縫隙不應大于60mm,由兩塊或兩塊以上的擋煙垂簾組成的連續性擋煙垂壁,各塊之間不應有縫隙,搭接寬度不應小于100mm,活動擋煙垂壁的手動操作按鈕應固定安裝在距樓地面1.3m~1.5m之間便于操作、明顯可見處。

5)排煙窗的安裝,其手動開啟機構或按鈕應固定安裝在距樓地面1.3m~1.5m之間,并應便于操作、明顯可見。

3.風機安裝

1)風機應設在混凝土或鋼架基礎上,且不應設置減振裝置;若排煙系統與通風空調系統共用且需要設置減振裝置時,不應使用橡膠減振裝置。

2)風機驅動裝置的外露部位應裝設防護罩;直通大氣的進、出風口應裝設防護網或采取其他安全設施,并應設防雨措施。

推薦視頻
消防考試百寶箱 離考試時間270天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

上犹县| 张家界市| 元阳县| 乌审旗| 略阳县| 都昌县| 合作市| 新民市| 鱼台县| 新营市| 梁山县| 福建省| 长武县| 夏河县| 和田市| 彰化市| 黄骅市| 舟山市| 大冶市| 仪陇县| 边坝县| 逊克县| 宁国市| 板桥市| 芦山县| 海原县| 永登县| 白水县| 桃江县| 濮阳县| 樟树市| 鸡东县| 扶绥县| 营山县| 绍兴县| 大连市| 九寨沟县| 阿坝| 镇远县| 东兰县| 湖州市|