下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
機械排煙系統中排煙閥(口)有哪些設置要求?
機械排煙系統是由擋煙垂壁(活動式或固定式擋煙垂壁,或擋煙隔墻、擋煙梁)、排煙口 (或帶有排煙閥的排煙口)、排煙防火閥、排煙道、排煙風機和排煙出口組成的。
1.排煙閥(口)的設置應符合下列要求:
(1)排煙口應設在防煙分區所形成的儲煙倉內,且排煙口至該防煙分區最遠點的水平距離不應超過30m。
務-排煙閥(口)120200629151010278.png)
(2)走道、室內空間凈高不大于3m的區域,其排煙口可設置在其凈空高度的1/2 以上,當設置在側墻時,吊頂與其最近邊緣的距離不應大于0.5m 。
務-排煙閥(口)220200629151023802.png)
2.火災時由火災自動報警系統聯動開啟排煙區域的排煙閥或排煙口,應在現場設置手動開啟裝置。
3.排煙口的設置宜使煙流方向與人員疏散方向相反,排煙口與附近安全出口相鄰邊緣之間的水平距離不應小于1.5m。
務-排煙閥(口)320200629151038786.png)
4.每個排煙口的排煙量不應大于最大允許排煙量。
務-排煙閥(口)420200629151050563.png)
5.當排煙閥(口)設在吊頂內,并通過吊頂上部空間進行排煙時,應符合下列規定:
(1)封閉式吊頂上設置的煙氣流入口的頸部煙氣速度不宜大于1.5m/s 。
務-排煙閥(口)520200629151103124.png)
(2)非封閉式吊頂的開孔率不應小于吊頂凈面積的25%,且排煙口應均勻布置。
務-排煙閥(口)620200629151114119.png)
(6)單獨設置的排煙口,平時應處于關閉狀態,其控制方式可采用自動或手動開啟方式,手動開啟裝置的位置應便于操作;當排風口和排煙口合并設置時,應在排風口或排風口所在支管處設置自動閥門,該閥門必須具有防火功能,且應與火災自動報警系統聯動;發生火災時,著火防煙分區內的閥門應處于開啟狀態,其他防煙分區內的閥門應全部關閉。
(7)排煙口的風速不宜大于10m/s。
(8)當同一分區內設置數個排煙口時,要求做到所有排煙口能同時開啟,排煙量應等于各排煙口排煙量的總和。
264機械排煙系統中排煙管道的設置要求有哪些?:機械排煙系統中排煙管道的設置要求有哪些?或擋煙隔墻、擋煙梁)、排煙口(或帶有排煙閥的排煙口)、排煙防火閥、排煙道、排煙風機和排煙出口組成的。(1)排煙管道應采用不燃材料制作且內壁應光滑,不應采用土建風道。吊頂內的排煙管道應采用不燃燒材料進行隔熱,(3)豎向設置的排煙管道應設置在獨立的管道井內,排煙管道的耐火極限不應低于 0.50h。排煙管道井應采用耐火極限不小于1.00h的隔墻與相鄰區域分隔;
326機械排煙系統中排煙閥(口)有哪些設置要求?:機械排煙系統中排煙閥(口)有哪些設置要求?(1)排煙口應設在防煙分區所形成的儲煙倉內。且排煙口至該防煙分區最遠點的水平距離不應超過30m,2.火災時由火災自動報警系統聯動開啟排煙區域的排煙閥或排煙口。應在現場設置手動開啟裝置,并通過吊頂上部空間進行排煙時:(1)封閉式吊頂上設置的煙氣流入口的頸部煙氣速度不宜大于1.5ms,手動開啟裝置的位置應便于操作,應在排風口或排風口所在支管處設置自動閥門。
522排煙防火閥應設置在排煙管道的哪些部位?:機械排煙系統是由擋煙垂壁、排煙口(或帶有排煙閥的排煙口)、排煙防火閥、排煙道、排煙風機和排煙出口組成的。排煙防火閥是安裝在排煙系統管道上或風機吸入口處,排煙管道下列部位應設置排煙防火閥:2.一個排煙系統負擔多個防煙分區的排煙支管上;3.排煙風機入口處;排煙系統豎向設置時,垂直風管應設置在管井內,且與垂直風管連接的水平風管應設280℃排煙防火閥。排煙防火閥安裝在排煙系統管道上。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料