一級消防工程師
報考指南考試報名成績查詢準考證視頻知識

重置密碼成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

注冊成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

首頁一級消防工程師案例分析專業問答正文
機械排煙系統是如何進行調試的?
幫考網校2020-06-17 11:00
精選回答

機械排煙系統是如何進行調試的?

機械排煙系統是采取排煙風機進行機械排風。據有關資料介紹,一個設計優良的機械排煙系統在火災中能排出80%的熱量,使火災現場溫度大大降低,對人員安全疏散和滅火有重要作用。機械排煙系統設在建筑物中不具備自然排煙條件的中庭,當安全通道長度超過20m時,應設機械排煙系統,在可燃物較多或經常有人停留的房間,也應設置排煙系統。

1.單機調試

1)排煙防火閥的調試

①進行手動關閉、復位試驗,閥門動作應靈敏、可靠,關閉應嚴密;

模擬火災相應區域火災報警后,同一防火分區內排煙管道上的其他閥門應聯動關閉;

③閥門關閉后的狀態信號應能反饋到消防控制室;

④閥門關閉后應能聯動相應的風機停止。

2)常閉送風口、排煙閥或排煙口的調試

①進行手動開啟、復位試驗,閥門動作應靈敏、可靠,遠距離控制機構的脫扣鋼絲連接不應松弛、不脫落;

②模擬火災,相應區域火災報警后,同一防火分區的常閉送風口和同一防煙分區內的排煙閥或排煙口應聯動開啟;

③閥門開啟后的狀態信號應能反饋到消防控制室;

④閥門開啟后應能聯動相應的風機啟動。

3)活動擋煙垂壁的調試方法及要求應符合下列規定:

①手動操作擋煙垂壁按鈕進行開啟、復位試驗,擋煙垂壁應靈敏、可靠地啟動與到位后停止,下降高度應符合設計要求;

②模擬火災,相應區域火災報警后,同一防煙分區內擋煙垂壁應在60s以內聯動下降到設計高度;

③擋煙垂壁下降到設計高度后應能將狀態信號反饋到消防控制室。

4)排煙窗的調試

①手動操作排煙窗開關進行開啟、關閉試驗,排煙窗動作應靈敏、可靠;

模擬火災,相應區域火災報警后,同一防煙分區內排煙窗應能聯動開啟;

③與消防控制室聯動的排煙窗完全開啟后,狀態信號應反饋到消防控制室。

5)送風機、排煙風機調試

①手動開啟風機,風機應正常運轉2.0h,葉輪旋轉方向應正確、運轉平穩、無異常振動與聲響;

②應核對風機的銘牌值,并應測定風機的風量、風壓、電流和電壓,其結果應與設計相符;

③應能在消防控制室手動控制風機的啟動、停止;風機的啟動、停止狀態信號應能反饋到消防控制室;

④當風機進出風管上安裝單向風閥或電動風閥時,風閥的開啟與關閉應與風機的啟動、停止同步。

6)機械加壓送風系統風速及余壓的調試:應選取送風系統末端所對應的送風最不利的三個連續樓層模擬起火層及其上下層,封閉避難層(間)僅需選取本層,調試送風系統使上述樓層的樓梯間、前室及封閉避難層(間)的風壓值及疏散門的門洞斷面風速值與設計值的偏差不大于10%。對樓梯間和前室的調試應單獨分別進行,且可不影響。調試樓梯間和前室疏散門的門洞斷面風速時應同時開啟三個樓層的疏散門。

7)機械排煙系統風速和風量的調試:應根據設計模式,開啟排煙風機和相應的排煙閥或排煙口,調試排煙系統使排煙閥或排煙口處的風速值及排煙量值達到設計要求;開啟排煙系統的同時,還應開啟補風機和相應的補風口,調試補風系統使補風口處的風速值及補風量值達到設計要求。測試每個風口風速,核算每個風口的風量及共排煙分區總風量。

2.聯動調節

1)機械加壓送風系統的聯動調試方法及要求應符合下列規定:

①當任何一個常閉送風口開啟時,相應的送風機均應能同時啟動

②與火災自動報警系統聯動調試時,當火災自動報警探測器發出火警信號后,應在15s內啟動有關部位的送風口、送風機,啟動的送風口、送風機應與設計要求,聯動啟動方式符合現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》GB50116規定,其狀態信號應反饋到消防控制室。

2)機械排煙系統的聯動調試方法及要求應符合下列規定:

①當任何一個常閉排煙閥或排煙口開啟時,排煙風機均應能聯動啟動;

②應與火災自動報警系統聯動調試。當火災自動報警探測器發出火警信號后,機械排煙系統應啟動有關部位的排煙閥或排煙口、排煙風機;啟動的排煙閥或排煙口、排煙風機應與設計和規范要求一致,其狀態信號應反饋到消防控制室;

③有補風要求的機械排煙場所,當火災確認后,補風系統應啟動;

④排煙系統與通風、空調系統合用,當火災自動報警探測器發出火警信號后,由通風、空調系統轉換為排煙系統的時間應符合相關要求。

3)自動排煙窗的聯動調試:自動排煙窗應在火災自動報探測器發出火警信號后聯動開啟到符合要求的位置,動作狀態信號應反饋到消防控制室。

4)活動擋煙垂壁的聯動調試:活動擋煙垂壁應在火災報警后聯動下降到設計高度,動作狀態信號應反饋到消防控制室。

推薦視頻
消防考試百寶箱離考試時間73天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

栖霞市| 手游| 莱西市| 舞阳县| 宝丰县| 孝感市| 安泽县| 无锡市| 盐边县| 邹平县| 双牌县| 德江县| 富源县| 镇安县| 双柏县| 林周县| 淅川县| 托克托县| 阿拉善左旗| 民乐县| 偏关县| 娱乐| 西盟| 江安县| 甘泉县| 冷水江市| 元阳县| 泌阳县| 忻城县| 建湖县| 东至县| 阳高县| 泸西县| 兴城市| 长宁县| 南丰县| 朝阳市| 若羌县| 崇阳县| 大同县| 莱阳市|