對設計排煙系統的補風系統有什么要求?
幫考網校2020-06-15 15:12
精選回答

對設計排煙系統的補風系統有什么要求?

排煙系統是指按建規要求在建筑中必須設置的所有防煙設施組成的系統叫防煙系統。

1)除地上建筑的走道或建筑面積小于500m2的房間外,設置排煙系統的場所應設置補風系統

2)補風系統應直接從室外引入空氣,且補風量不應小于排煙量的50%

3)補風系統可采用疏散外門、手動或自動可開啟外窗等自然進風方式以及機械送風方式。防火門、窗不得用作補風設施。風機應設置在專用機房內。

4)補風口與排煙口設置在同一空間內相鄰的防煙分區時,補風口位置不限;當補風口與排煙口設置在同一防煙分區時,補風口應設在儲煙倉下沿以下;補風口與排煙口水平距離不應少于5m。

5)補風系統應與排煙系統聯動開啟或關閉

6)機械補風口的風速不宜大于10m/s,人員密集場所補風口的風速不宜大于5m/s;自然補風的風速不宜大于3m/s。

7)補風管道耐火極限不應低于0.5h,當補風管道跨越防火分區時,管道的耐火極限不應小于1.5h。