對設計排煙系統的補風系統有什么要求?
排煙系統是指按建規要求在建筑中必須設置的所有防煙設施組成的系統叫防煙系統。
(1)除地上建筑的走道或建筑面積小于500m2的房間外,設置排煙系統的場所應設置補風系統。
(2)補風系統應直接從室外引入空氣,且補風量不應小于排煙量的50%。
的設計的補風系統PPT截圖120200615150429960.png)
(3)補風系統可采用疏散外門、手動或自動可開啟外窗等自然進風方式以及機械送風方式。防火門、窗不得用作補風設施。風機應設置在專用機房內。
(4)補風口與排煙口設置在同一空間內相鄰的防煙分區時,補風口位置不限;當補風口與排煙口設置在同一防煙分區時,補風口應設在儲煙倉下沿以下;補風口與排煙口水平距離不應少于5m。
的設計的補風系統PPT截圖220200615150503152.png)
(5)補風系統應與排煙系統聯動開啟或關閉。
(6)機械補風口的風速不宜大于10m/s,人員密集場所補風口的風速不宜大于5m/s;自然補風的風速不宜大于3m/s。
(7)補風管道耐火極限不應低于0.5h,當補風管道跨越防火分區時,管道的耐火極限不應小于1.5h。
1318排煙系統的設計的設計要點是什么?:排煙系統的設計的設計要點是什么?
264機械排煙系統中排煙管道的設置要求有哪些?:機械排煙系統中排煙管道的設置要求有哪些?或擋煙隔墻、擋煙梁)、排煙口(或帶有排煙閥的排煙口)、排煙防火閥、排煙道、排煙風機和排煙出口組成的。(1)排煙管道應采用不燃材料制作且內壁應光滑,不應采用土建風道。吊頂內的排煙管道應采用不燃燒材料進行隔熱,(3)豎向設置的排煙管道應設置在獨立的管道井內,排煙管道的耐火極限不應低于 0.50h。排煙管道井應采用耐火極限不小于1.00h的隔墻與相鄰區域分隔;
326機械排煙系統中排煙閥(口)有哪些設置要求?:機械排煙系統中排煙閥(口)有哪些設置要求?(1)排煙口應設在防煙分區所形成的儲煙倉內。且排煙口至該防煙分區最遠點的水平距離不應超過30m,2.火災時由火災自動報警系統聯動開啟排煙區域的排煙閥或排煙口。應在現場設置手動開啟裝置,并通過吊頂上部空間進行排煙時:(1)封閉式吊頂上設置的煙氣流入口的頸部煙氣速度不宜大于1.5ms,手動開啟裝置的位置應便于操作,應在排風口或排風口所在支管處設置自動閥門。