自噴系統報警閥組的附件安裝有哪些要求?
報警閥組安裝在供水管網試壓、沖洗合格后組織實施。
報警閥組相關附件接照下列要求確定其安裝位置、進行安裝,并通過技術檢測控制其安裝質量。
(1)壓力表安裝在報警閥上便于觀測的位置。
(2)排水管和試驗閥安裝在便于操作的位置。
(3)水源控制閥安裝在便于操作的位置,且設有明顯的開、閉標識和可靠的鎖定設施。
(4)水力警鈴安裝在公共通道或者值班室附近的外墻上,并安裝檢修、測試用的閥門。
(5)水力警鈴和報警閥的連接,采用熱鍍鋅鋼管,當鍍鋅鋼管的公稱直徑為20mm時,其長度不宜大于20m。
(6)安裝完畢的水力警鈴啟動時,警鈴聲強度不小于70dB。
(7)系統管網試壓和沖洗合格后,排氣閥安裝在配水干管頂部、配水管的末端。
364報警閥組的設置的要求是什么?該如何安裝?:報警閥是自動噴水滅火系統中接通或切斷水源,(1)一個報警閥組控制的噴頭數應符合下列規定;②當配水支管同時安裝保護吊頂下方和上方空間的噴頭時。應只將數量較多一側的噴頭計入報警閥組控制的噴頭總數,安裝報警閥組的部位應設有排水設施。(4)連接報警閥進出口的控制閥應采用信號閥,報警閥組的安裝應在供水管網試壓、沖洗合格后進行,安裝時應先安裝水源控制閥、報警閥,然后進行報警閥輔助管道的連接。
314手動火災報警按鈕等火災自動報警系統組件的安裝要求是怎樣的?:系統主要組件包括控制器類設備、火災探測器、手動火災報警按鈕、消防電氣控制裝置、模塊、消防應急廣播揚聲器和火災警報器、消防專用電話、消防設備應急電源、可燃氣體探測器、電氣火災監控探測器等。(1)手動火災報警按鈕應安裝在明顯和便于操作的位置,手動火災報警按鈕應安裝牢固。(2)手動火災報警按鈕的連接導線應留有不小于150mm的余量。(1)同一報警區域內的模塊宜集中安裝在金屬箱內。