下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
火災自動報警系統中的火災探測器的安裝要求有哪些?
1.點型感煙、感溫火災探測器
(1)探測器至墻壁、梁邊的水平距離,不應小于0.5m;探測器周圍水平距離0.5m內,不應有遮擋物;探測器至空調送風口最近邊的水平距離,不應小于1.5m;至多孔送風頂棚孔口的水平距離,不應小于0.5m。
型感煙、感溫火災探測器的安裝要求120200612114434530.png)
(2)在寬度小于3m的內走道頂棚上安裝探測器時,宜居中安裝。點型感溫火災探測器的安裝間距,不應超過10m;點型感煙火災探測器的安裝間距,不應超過15m。探測器至端墻的距離不應大于安裝間距的一半。
(3)探測器宜水平安裝,當確實需傾斜安裝時,傾斜角不應大于45°。
型感煙、感溫火災探測器的安裝要求220200612114459492.png)
2.敷設在頂棚下方的線型感溫火災探測器
探測器至頂棚距離宜為0.1m,探測器的保護半徑應符合點型感溫火災探測器的保護半徑要求;探測器至墻壁距離宜為1~1.5m。
3.探測器底座的安裝
(1)探測器的底座應安裝牢固,與導線連接必須可靠壓接或焊接。當采用焊接時,不應使用帶腐蝕性的助焊劑。
(2)探測器底座的連接導線應留有不小于150mm的余量,且在其端部應有明顯的永久性標志。探測器底座的穿線孔宜封堵,安裝完畢的探測器底座應采取保護措施。
4.其他事項
探測器報警確認燈應朝向便于人員觀察的主要入口方向。
339火災探測報警系統的組成有哪些配件?:火災探測報警系統的組成有哪些配件?火災探測報警系統由火災報警控制器、觸發器件和火災警報裝置等組成,在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發器件。并自動產生火災報警信號的器件。手動火災報警按鈕是手動方式產生火災報警信號、啟動火災自動報警系統的器件,并能發出控制信號和具有其他輔助功能的控制指示設備稱為火災報警裝置;火災報警控制器擔負著為火災探測器提供穩定的工作電源;
400火災自動報警系統中的消防聯動控制器系統的調試要求是怎樣的?:火災自動報警系統中的消防聯動控制器系統的調試要求是怎樣的?
576火災報警控制器等火災自動報警系統組件的調試要求有哪些?:火災報警控制器等火災自動報警系統組件的調試要求有哪些?
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料